Qrcze nie rozumie troszke tego.... skoro 30 A na przewodzie fazowym to jeżeli damy watomierz na którąś z faz wyjdzie nam moc P = U*I czyli 400*30 = 12KW. A jeżeli chcemy moc całego piecyka to P=3*U*I czyli 36 KW.
Szczerze mówiąc to co mnie to obchodzi jak sobie to producent podłączył? Podał, że ma 20 KW tak wiec prąd każdej z fazy powinien wynosić I = P/U/3 czyli 16,66 A.
Tak więc biorąc pod uwagę, że przewody są ułożone pojedynczo bezpośrednio na tynku lub w tynku dla przewodu czteroprzewodowego przewód 2,5 mm2 ma obciążalność dlugotrwała wynoszącą 27A.
Witam
Człowieku piszesz takie głupoty, że aż miło.
Czy wiesz co to suma geometryczna.
Jak można wpiąć watomierz przy gwieździe między fazy i spodziewać
się poprawnego wyniku, polecam podstawy z elektrotachniki (przecież
napisałem że w gwieździe na każdym odbiorniku jest 230V a nie 400V).
Można mierzyć jednym watom. ale jego cewka napięciowa musi być
wpięta na napięcie fazowe odbiornika (w trójkącie jest to zarazem
napięcie międzyfazowe), a cewkę prądową należy wpiąć w szereg
z odbiornikiem(jedna grzałka), a nie w szereg linii (dla trójkąta). Teraz mnożąc przez trzy otrzymasz moc danego urządzenia.
Teraz jasne?
Pozdro