S7-1200, błąd połączenia do plc

22 Lut 2017 18:54 2079 23
  • Poziom 17  
    Posiadam dostęp do PLC poprzez VPN'a. Niestety połączenie na obiekcie często się zrywa.

    W przypadku połączenia Tia Portala z plc i jego przerwaniu pojawia się i przy ponownym połączeniu pojawia się taki błąd.

    it is not possible to access a device from several computers simultaneously

    Z komunikatu wynika że plc twierdzi że ktoś już z nim jest połączony a faktycznie nie jest.
    W jaki sposób można temu zaradzić lub ewentualnie jaki rejestr w plc trzeba zresetować żeby odzyskać połączenie ?
  • SterControl
  • Poziom 18  
    Przerabiałem podobny defekt i to nie jest problem rejestru sterownika a któregoś z procesu w TIA. Niestety restart TIA był wówczas wymagany aby wszystko znów zaczęło działać.
  • Poziom 17  
    U mnie niestety pomagało dopiero wyłączenie i ponowne włączenie plc do prądu.
    Wydaje mi się jednak że problem dotyczy niektórych wersji firmware
  • SterControl
  • Poziom 30  
    Ja też obserwowałem ten komunikat. Tyle tylko, że po podpięciu PLC pod komputer "krótkim kablem" problem zniknął. Pewnie kolejny wynalazek współczesnych pseudo-informatyków "od siedmiu boleści". To jest ta sama bajka jak zablokowanie PLC po wpisaniu i "zapomnieniu" hasła. To tylko kompletny idiota może wymyślić system przemysłowy z brakiem funkcji hasła czyszczącej do zera cały sterownik.
  • Poziom 17  
    Podobno jest to problem w którejś z wersji firmware'u. Niestety nie udało mi się ustalić czy faktycznie problem występuje tylko dla FW4.1 czy też dla 4.2.
    Przy stabilnym połączeniu internetowym problem nie występuje.
  • Poziom 17  
    kemot55 napisał:
    To tylko kompletny idiota może wymyślić system przemysłowy z brakiem funkcji hasła czyszczącej do zera cały sterownik.


    W 1500 czyścisz kartę i masz czysty sterownik bez hasła (ewentualnie od razu dajesz projekt na kartę), w 1200 karta "transfer" z innym projektem
  • Poziom 30  
    Chodzi o to, że w starych sterownikach było hasło domyślne, w panelach zwieranie styków a tu trzeba używać czegoś czego zwykle pod ręką nie ma albo łatwo się gubi (myślę o S71200). I z tego co czytałem to do resetu hasła proponowali ponowne wgranie firmware'u.
    Po prostu wg mnie system pisał nowoczesny "informatyk" i mu się coś wydawało a o automatyce wie tyle ile przeczyta na forum.
  • Poziom 18  
    viper_lasser napisał:
    it is not possible to access a device from several computers simultaneously

    Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
    Wiadomo że wyłączanie sterownika w procesie produkcyjnym nie wchodzi w grę a jak dotąd to jedyne rozwiązanie jakie znalazłem.
    Mam Firmware 4.1.
    Wiem że jest 4.2 ale to już wymaga Tia V14 a mam niestety 13 SP1 z Upd.9
  • Poziom 17  
    @Micek64 Ja mam ten sam problem. Zdalnie dla mnie działa połączenie się online, wejście w diagnostykę i reset plc do ustawień fabrycznych z zachowaniem adresu IP i później ponowne wgranie projektu ale nie o to właśnie chodzi.
    Lokalnie to oczywiście chwilowe wyłączenie zasilania etc ale wtedy trzeba planować przestój danej linii.
  • Poziom 18  
    To jakiś absurd.
    Ale nic nie wskóram u Siemens'a bo będą kazali zrobić update do wersji której nie mam.
    Ot rozwiązanie :|
  • Poziom 18  
    Męcząc dalej temat doszedłem do pewnego momentu, który to pomyślałem że może być jakimś punktem wyjścia.
    Mianowicie w momencie kiedy już połączenie zostało zerwane i nie można połączyć się ze sterownikiem drugi raz, odpiąłem go całkowicie od sieci i podłączyłem 1:1 z PG. Wtedy oczom mym ukazał się komunikat który przesyłam w załączniku.
    Pomyślałem że to może być konkret i zadzwoniłem na Support.
    Pan niewzruszony historią skwitował krótko: "Proszę wykonać reset sterownika do ustawień fabrycznych i będzie po kłopocie". Nawet nie chciał żebym podał mu widoczny numer w komunikacie. Pomoc na iście wysokim poziomie :)
    Oczywiście nie wykonałem resetu a jedynie zatrzymałem sterownik komendą STOP, wgrałem program i wystartowałem go ponownie. Od tego momentu ładuję program bez problemów nawet zdalnie. Nie zrywa połączenia i nie ma najmniejszych problemów. Dziwy :)
  • Poziom 17  
    Niestety mi zdalnie też pomaga tylko reset do ustawień fabrycznych.
    Chociaż jak jestem lokalnie przy sterowniku to pomaga "zwykłe" chwilowe zrzucenie napięcia dla plc.
    Zna ktoś może jeszcze jakąś inną metodę przywrócenia komunikacji poza resetem do ustawień fabrycznych ?

  • Specjalista Automatyk
    Micek64 napisał:
    Mam Firmware 4.1.
    Wiem że jest 4.2 ale to już wymaga Tia V14 a mam niestety 13 SP1 z Upd.9

    Zaktualizuj firmware sterownika. Wersja 4.2.1 ma poprawki, które pozwalają wgrywać bez problemów program przy pomocy V13. Nie będziesz jedynie mógł skorzystać z najnowszych funkcji, bo będziesz go używał jako 4.1.
    Cytat:
    CPU Firmware update V4.2.1. replaces CPU Firmware update V4.2.0.

    CPU firmware update V4.2.1 allows the S7-1200 CPU to accept a project download from STEP 7 V13 (TIA Portal V13) where the project includes high-speed counters (HSCs).

    Dodatkowo V13 posiada też SP2, więc opłaca się mieć możliwie najnowsze.
    Już od dawna nie miałem problemów, które opisujesz, a relatywnie dużo robię zdalnie.

    viper_lasser napisał:
    Zna ktoś może jeszcze jakąś inną metodę przywrócenia komunikacji poza resetem do ustawień fabrycznych ?

    Pomaga odpięcie kabla od portu PLC (żeby lampka zgasła), na zarządzalnym switchu lub routerze czasem wystarczy "położyć" interfejs.
  • Poziom 18  
    Dzięki wielkie za podpowiedzi, napewno zastosuję.
  • Poziom 17  
    Ja niestety nie mam tych najnowszych firmware'ów. Płytę od tia v13sp2 i tiav14 w wersji basic mam. Licencja na pendrive'ie.
  • Poziom 9  
    Markos80 napisał:
    Zaktualizuj firmware sterownika. Wersja 4.2.1 ma poprawki, które pozwalają wgrywać bez problemów program przy pomocy V13. Nie będziesz jedynie mógł skorzystać z najnowszych funkcji, bo będziesz go używał jako 4.1.


    Witam. Odświeżę temat. Mam taką właśnie sytuację PLC 4.2.1 i TIA V13 i za czorta nic nie mogę wgrać do sterownika. W TIA w katalogu produktów mogę wybrać wyłącznie firmware 4.1 i przy próbie załadowania czegokolwiek do PLC otrzymuję błąd niezgodności wersji firmware. Jak z tego wybrnąć ? Próbowałem już wgrać do sterownika 4.1, ale bezskutecznie, widocznie do niższej wersji sie nie da. Czy jedyną opcją jest aktualizacja TIA do wersji 14 ???

  • Specjalista Automatyk
    Jaki dokładnie masz komunikat podczas próby wgrania?
    Trzeba wgrywać program, kiedy nie jesteś połączony z PLC, musi iść w tryb Stop i wrzucić całą konfigurację sprzętową.
  • Poziom 9  
    Po komplilacji;

    S7-1200, błąd połączenia do plc

    i po próbie załadowania (bez znaczenia czy to hardware czy software):

    Loading the hardware configuration failed (0050 -133 2 2458)

  • Specjalista Automatyk
    Standardowe ostrzeżenie, ale nie powinno wpływać na wgranie programu.
    Na pewno firmware 4.2.1?
    PLC masz puste? Jeśli nie to, najpierw przywróć go do ustawień fabrycznych.
    Jaka wersja V13?
  • Poziom 9  
    OK, niepotrzebnie czepiałem się firmware, problem tkwi w module rozszerzeń, który cały czas był podłączony do sterownika. Odłączyłem moduł, usunąłem go z projektu, załadowałem hardware do PLC, dodałem moduł do projektu i powtórnie załadowałem hardware. I było git, ale wyrzuciło mi taki błąd:

    CPU error: Hardware configuration error :
    Removal of hardware component not permitted CPU changes to STOP mode (system reaction)
    AI 4x13BIT_1

    złe połączenie moduł-PLC ?
  • Poziom 17  
    Po komunikacie błędu wnioskuję że coś z zasilaniem tego modułu jest nie tak i sterownik widzi to jako wypięcie modułu rozszerzeń podczas normalnej pracy.
    Ewentualnie wsówka łącząca moduł z plc jest nie włożona poprawnie.
  • Poziom 9  
    Uha ha! inżynier od siedmiu boleści! nie dokręciłem dobrze zacisku na zasilaniu, taka amatorszczyzna! Po włączeniu zasilania moduł rozszerzeń pomimo że pozornie działał, jednak tracił chwilowo napięcie i powodował przejście sterownika w tryb błędu a ja uparcie próbowałem w takim stanie wgrać hardware i czepiałem się wersji firmware.
    Wszystko wyjaśnione, dziękuję koledzy za pomocne sugestie!
  • Poziom 9  
    Witam powtórnie.
    Jednak problemem nie było zasilanie... uszkodzony był moduł SM, uszkodzony chociaż nowy. Siemens made in china.
  • Poziom 17  
    U mnie jednak problem w dalszym ciągu jest aktualny

    PLC: 6ES7 214-1AG40-0XB0
    Firmware V4.2, Tia V15

    Odkryłem że sposób z TIA V14 z resetem z zachowaniem IP niestety nie działa. Położenie połączenia z plc poprzez reset routera też nie pomaga.
    Tutaj niby piszą żeby zresetować PG/PC interfejsy ale nie wiem czy to dobry trop.
    https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en...ess-device-cpu-1500/106802?page=0&pageSize=10