VACON NXP 87A - test sprawności na małym silniku 1kW, czy tak można

lukaszSZ999 23 Lut 2017 21:28 1044 2
REKLAMA
  • #1 16302286
    lukaszSZ999
    Poziom 11  
    Dobry wieczór

    Zakupiłem uszkodzony falownik VACON NXP 87A 45kW. Po naprawieniu i uruchomieniu chciałem przetestować go z silnikiem. Mam pod ręką jedynie niewielki silnik o mocy 1kW. W ustawieniach falownika parametr znamionowego prądu silnika jest możliwy do ustawienia na minimum 7.2A co odpowiada sporo większemu silnikowi niż posiadam. Czy w związku z tym mogę podłączyć tak mały silnik do tego falownika?
    Dodatkowo nie mogę znaleźć parametru odpowiadającego za zmianę rodzaju sterowania - U/f bądź wektorowe. Jest tylko opcja "Sterowanie częstotliwościowe" bądź " Sterowanie prędkościowe". Niezależnie od tego jaki typ sterowania wybiorę w menu nadal są widoczne do skonfigurowania parametry sterowania U/f co mnie dezorientuje całkowicie. Gdybym miał pewność że sterowanie jest U/f nie bałbym się podłączyć tego silnika a tak jestem zmuszony prosić o poradę tutaj.

    Mogę nazwać sie początkującym więc prosiłbym o wyrozumiałość.

    Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 16302326
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    lukaszSZ999 napisał:
    Po naprawieniu i uruchomieniu chciałem przetestować go z silnikiem


    Skąd wiesz ze naprawiony jak go nie uruchomiłeś?

    Możesz podłączyć pod silnik 1kW.
  • #3 16302335
    lukaszSZ999
    Poziom 11  
    Naprawiony bo nie uruchamiał się wcale. Miał zwarcie na prostowniku. W takim razie będę próbował.