Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobór parametrów miniaturowego zasilacza około 1 wata.

24 Lut 2017 23:17 348 7
  • Poziom 9  
    Witam. Mam problem z zasileniem czujek podczerwieni ( genius)
    Zasilanie AC lub DC 24 V
    Pobór mocy: nadajnik 30 mA, odbiornik 20 mA
    Obie czujki muszę zasilić osobno ze wzg. na rozmieszczenie Będą zasilane tylko one.
    Zależy mi na jak najmniejszych gabarytach zasilaczy.
    Chciałbym je zasilić przez miniaturowe tranformatory. Są dostępne 24 V w małych mocach .np. (230V / 24V 0.5VA, 0.01A, Rozmiar: 21x22 mm wys: 19 mm)
    Czy czujki można zasilić prądem zmiennym bezpośrednio z trafa? Czy skoki napięcia są do przyjęcia? Czy budować typowe zasilacze na monolitycznych regulatorach napięcia? Mam też problem z doborem mocy transformatorów, żeby były jak najmniejsze, ale nie przeciążone. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Marek.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 16  
    Hej!
    Napisałeś AC lub DC. Wniosek z tego że czujki mają na wejściu mostek prostowniczy co powoduje że może zasilać je napięcie stałe jak i zmienne. P=UxI. Przy 24V dla 30mA =0,72VA, dla 20mA=0,48VA. Sądzę że Producent czujek przewidział skoki napięcia i ich wewnętrzny układ zawiera stabilizator. Przeczytaj kartę katalogową czujek, na pewno jest napisane o parametrach zasilacza. Co to "monolityczny regulator napięcia"?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 9  
    Witam. Dziękuję za odpowiedź.
    Czujki Genies vega.
    Dane techniczne:
    Zasilanie 24 Vdc 24V ac Pobór prądu Tx = 20 mA Rx = 30 mA
    Maksymalny zasięg 20 m Stopień ochrony IP54
    Czas detekcji 13 ms Typ wyjścia przekaźnika NC 60 VA, 24W
    Synchronizacja Automatyczna Kąt widzenia +/- 7° (20 m) +/- 13.5° (5 m)
    Temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
    Instalacja Naścienny Wymiary 37 × 24 × 105 mm
    To jest wszystko co udało mi się znaleźć na ich temat.
    Dobór parametrów miniaturowego zasilacza około 1 wata. Wstawiam fotki elektroniki tych czujek : chyba nie ma stabilizatora albo nie wiem jak wygląda.W odbiorniku( to ten bez przekaźników) nic takiego chyba nie ma.
    Przepraszam za nieścisłość, chciałem napisać monolityczny stabilizator napięcia np. LM 7812. są też miniaturowe.Czy przy zasilaniu prądem zmiennym trafo dobierać w punkt, czy dodać zapas mocy, jeżeli tak to jaki? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Marek.punkt
  • Poziom 16  
    Nie widzę mostka prostowniczego na wejściu zasilania a jedną diodę. Mając te informacje, zrobił bym dla bezpieczeństwa zasilacz stabilizowany (transformator, mostek, 100uF, 78l24, 10nF), dodał 20% zapasu mocy.
  • Poziom 9  
    Tego się bałem, to zwiększy wydatnie gabaryty, ale myślę,że będzie bezpieczniejsze.
    Myślę żeby zmierzyć najpierw faktyczny pobór mocy tych czujek, wtedy będzie pewne. Bardzo Ci dziękuję za pomoc i za poświęcony czas. Nie rozumiem ni w z ząb tych punktów o co z tym chodzi? Pozdrawiam. Marek.
  • Poziom 16  
    Jakie punkty? Pisz logicznie! Jakie gabaryty? Czego nie rozumiesz? Jak robi się zasilacz z transformatora, prostownika, kondensatorów i stabilizatora? No tak, początkujący...
    Tak ma być polączony: Dobór parametrów miniaturowego zasilacza około 1 wata.
  • Moderator Projektowanie
    sq7fbr napisał:
    zrobił bym dla bezpieczeństwa zasilacz stabilizowany (transformator, mostek, 100uF, 78l24, 10nF), dodał 20% zapasu mocy.

    Słusznie, ale:
    - kondensator 220mikroF/40V,
    - LM78L24 - kondensatory 0,33/0,1 mikroF wg http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/435356/HTC/LM78L24.html str.4,
    - transformator o prądzie wyjściowym min. (20+30) x 1,6=80mA, co określa jego moc na 24 x 0,08=2VA - minimum. To ważne, gdyż zasilanie ma działać non-stop.
    Miejsce montażu LM78L24 musi mieć dobrą wentylacje, gdyż moc strat na LM78L24 wyniesie ok. 500mW - aby się nie przegrzał. W przeciwnym razie trzeba zastosować LM7824.
    Dobrze byłoby użyć transformatora dającego 22VAC, prąd min. 80mA - to zmniejszyłoby grzanie się LM78L24.
  • Poziom 9  
    Witaj. Ponieważ czujki będą osobno zasilane, będą zasilane przez dwa zasilacze, dlatego podałem pobór każdej czujki osobno. Kilka urządzeń już wykonałem łącznie z trawieniem płytek. Pod tym względem wszystko dla mnie jest jasne. Dlatego ładnie Ci podziękowałem za pomoc co oznacza, że już to zrozumiałem. Natomiast nie rozumiem tej punktacji na elektrodzie i nie wiem o co w tym chodzi. Czy komuś się je przekazuje i jak, zresztą i tak zawsze mam zero punktów. Pozdrawiam. Marek