Centrala satel ca-10 manipulator miganie awari i alarmu, sabotaż

26 Feb 2017 12:40 1413 8
  • Level 2  
    Witam mam problem z tym systemem alarmowym, chodzi mi o manipulator lcd ca-10 v 3.12, od początku kiedy tylko włącze napięcie na centrale i podłacze akumulator to na manipulatorze jest napis "czekanie na dane" a pod tym są pokazane stany wejść wszystkie są w stanie sabotażu i do tego cały czas miga dioda alarm i awaria, ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć ? Niby czytałem instrukcje ale nic z tego nie wywnioskowałem, ta centrala była przenoszona przewody podłączyłem wszystkie tak jak były i do tego dodałem dwie nowe czujki, manipulator też był przenoszony, jest także drugi manipulator led i na nim tak samo miga awaria i alarm i świecą się diody od alarmu każdej czujki.
  • OptexOptex
  • Level 1  
  • Level 2  
    Są podłączone zgodnie ze schematem jaki znalazłem w instrukcji czyli styk KPD, DTA I COM są wspólne dla obu klawiatur a CLK osobny ma każdą z nich.
  • OptexOptex

  • Level 24  
    dragon095 wrote:
    CLK osobny ma każdą z nich.

    napisz coś więcej o tym
  • Level 2  
    W klawiaturze LCD styk CLK jest podłączony do styku CLK 1 w centrali a z klawiatury LED styk CLK jest podłączony do styku CLK 2 w centrali, tak powinno być ?

  • Level 43  
    Sabotaż obudowy zamknąłeś przed uruchomieniem systemu?
  • Level 2  
    Tak był zamknięty

  • Level 38  
    Sprawdź adresy manipulatorów. Centrala pamięta adres manipulatora, mogłeś zamienić miejscami zaciski clk od manipulatorów, albo zworka gdzieś się zsunęła.

  • Level 43  
    Uruchom TS z kołków, zabezpiecz sabotaż obudowy, posprawdzaj wyjścia zasilające.