Sterownik do Junkersa ZWE 24-4 MFK 23 w standardzie Z-Wave

morscerta 26 Feb 2017 19:53 1005 3
  • #1
    morscerta
    Level 2  
    Dzień dobry.
    Czy do Junkersa ZWE 4-4 MFK 23 można podłączyć któryś z wymienionych poniżej termostatów ściennych pracujących w technologii Z-Wave?

    HEATIT Z-Wave
    SRT321
    SRT323

    Załączam instrukcje montażu wymienionych sterowników.

    Ewentualnie stawiając pytanie inaczej - czy znany jest kolegom sterownik, który pracuje w Z-Wave albo X-10, a który można podłączyć do tego kotła?

    Z góry dziękuję za pomoc,
    m.
  • Helpful post
    #2
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    Nie.
    Te regulatory są typu ON-OFF, a do tego kotła idzie regulator z komunikacją analogową napięciowo, dołączany przewodem 3-żyłowym, np: dedykowany TR200.
    Pozdrawiam.
  • #3
    morscerta
    Level 2  
    Dziękuję za odpowiedź.

    Nie odpowiedziałem od razu, bo w tym czasie mocno uzupełniałem wiedzę i literaturę, m.in na forum :)
    Okazuje się, że regulatory ON/OFF można podłączać do tego pieca, ale nie w miejscu, w którym podaje instrukcja (piny 1, 2, 4), ale albo:
    a) pod piny 8,9 - przy czym może nie działać c.w.u,
    b) pod Ls-LR na listwie zasilającej w miejscu zwory, c.w.u zawsze działa poprawnie.

    Ze względu na chęć uniknięcia problemów z cwu i wybrałem ten drugi sposób. Wg technika producenta nie powinien on skracać żywotności kotła. Na razie wszystko działa.

    Pozdrawiam.
  • #4
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    Masz kolego rację. :spoko:
    Już dawno tych modeli kotłów nie podłączałem, i dałem odpowiedź z pamięci.
    Zaciski Ls i LR na zielonej kostce (tej samej co zasilanie kotła). Tylko uwaga, bo tam jest napięcie 230V!
    Pozdrawiam.