Maksymalny czas naruszenia wejścia w Satel Integra

t_j_k 26 Feb 2017 20:34 2712 3
Optex
  • #1
    t_j_k
    Level 11  
    Witam,
    Skonfigurowałem w centrali Integra 64 (firmware 1.16) sygnalizację zbyt długiego otwarcia drzwi i bramy garażowej sygnałem gongu w manipulatorze wykorzystując funkcję maksymalnego czasu naruszenia wejścia. Jednak maksymalna wartość tego czasu 255 sekund jest niewystarczająca w przypadku bramy garażowej.
    Czy da się zmienić jednostki maksymalnego czasu naruszenia wejścia z sekund na minuty ? (w minutach widzę tylko możliwość ustawienia maksymalnego czasu braku naruszenia)
  • Optex
  • Optex
  • #3
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Właśnie zaawansowanie tej centrali nie polega na tym, że jest 10 milionów gotowych funkcji, ale są mechanizmy/narzędzia, które umożliwiają stworzenie czegoś takiego.

    Zamiany sekund na minuty nie wchodzi w grę (przy tej funkcji). Można natomiast pokombinować coś na wzór:
    - wyłapać moment, w którym centrala bramowa steruje napędem (w centrali bramowej są często wyjścia, z których można "pobrać" stan bramy - może się tam pojawiać np. 24V, więc wtedy należy użyć właściwego przekaźnika z odpowiednią cewką, np. AWZ-517)
    - od powyższego momentu wykryciu ruchu bramy (najlepiej ruchu "zamykania"), zacząć odliczać czas (np. 99min dla przełącznika monostabilnego)
    - po skończeniu odliczania tego czasu (kolejne wyjście typu "83. koniec sygnalizacji wyjść"), sprawdzić stan kontaktronu na bramie
    - to powyższe sprawdzenie to iloczyn logiczny wyjść, a w tym iloczynie należy wrzucić: 1. stan bramy (czyli np. wyjście typu "wskaźnik gotowy" z odwróconą polaryzacją, wskazujący na kontaktron) oraz 2. koniec sygnalizacji wyjścia monostabilnego (kwestia powyżej).
    - w zależności od powyższego iloczynu, mamy stan: brama zamknięta lub brama otwarta

    Teraz tylko ładnie to wrzucić do konfiguracji.
  • #4
    Bartolemi
    Level 11  
    Hej Darek,

    Dzieki za odpowiedz, dobre rady zawsze mile widziane.

    Ja dozuce ze swojej strony info ktore uzyskalem od konsultanta technicznego SATEL-a

    Wiadomość:

    Nie ma możliwości ustawienia tego czasu w minutach.

    Można wykonać taką funkcjonalność poprzez odpowiednią logikę na wyjściach.

    wejście z bramy będzie sterować dwoma wyjściami:

    Pierwsze ustawione jako mono stabilne czas działania 00 00 zaznaczona opcja
    aktywne w czasie naruszenia.
    Druga ustawione jako mono stabilne czas działania to nasz czas zadany np 30 minut
    oraz odwracamy polaryzację.
    Ostatnie wyjście to iloczyn logiczny z tych dwóch wyjść który będzie się aktywował jeżeli
    przekroczymy czas zaprogramowany na drugim wyjściu a wejście nadal będzie naruszone.

    Pozdrawiam.