Falownik - Pomiar wyższych harmonicznych generowanych przez falownik

Damian7546 28 Lut 2017 07:03 771 11
  • #1 28 Lut 2017 07:03
    Damian7546
    Poziom 21  

    Witam.

    Mam u siebie za transformatorem (z mojej strony) kilka falowników.
    Jeden z nich - do największego mam podejrzenie że generuje harmoniczne prądu rzędu 90% . Zmierzyłem to robiąc pomiar gdzieś w którejś rozdzielni będącej z tej storny transformatora co falownik. Falownikiem zjeżdzałem i podjeżdzałem i to powodowało wzrost tyvh harmonicznych.

    Chciałbym teraz sprawdzić jakie rzeczywiście generuje falownik harmoniczne.
    Mam zamiar wpiąć się miernikiem parametrów sieci LUmelem przed zasilanie falownika, przed dławik AC, czy to będą wiarygodne pomiary ?

    0 11
  • Sklep HeluKabel
  • #2 28 Lut 2017 13:17
    scotch
    Poziom 27  

    Głupie może pytanie : może by tak użyć oscyloskopu i zobaczyć co dzieje się z przebiegiem? Może się okazać iż jet to jakaś "pseudo" sinusoida ,sinusoida "schodkowa" lub zniekształcony przebieg w skrajnym przypadku " trójkąt"

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 28 Lut 2017 13:51
    Damian7546
    Poziom 21  

    @scotch Gdzie użyłbyś tego oscyloskopu ?
    w gniazdku 1 fazowym w którejś podrozdzielni czy bezpośrednio na zasilaniu falownika ?

    0
  • #4 01 Mar 2017 10:33
    scotch
    Poziom 27  

    Kolego , skoro jest podejrzenie uszkodzenia jednego z falowników to pomiar na wyjściu falownika. Tak jak pisałem wówczas można zobaczyć co dzieje się z przebiegiem: jego kształt, częstotliwość itp.

    0
  • #5 01 Mar 2017 17:30
    Damian7546
    Poziom 21  

    Będe miał Lumela nd20, więc jako tako to będę miał tylko wartości napięcia, harmonicznych do 25 oraz thdi.... To za bardzo kształtu nie zaobserwuje ....

    0
  • #6 01 Mar 2017 23:29
    kemot55
    Poziom 30  

    90% której harmonicznej i jak to kolega "zaobserwował"?
    A poza tym należałoby zacząć od pomiaru wartości i kształtu napięcia pośredniczącego (wątpię, że falownik miał uszkodzenie i tego "nie widział").

    0
  • #7 02 Mar 2017 06:42
    Damian7546
    Poziom 21  

    @kemot55 Pomiary robiłem w sieci gdzie podłączony jest falownik.
    Pomiary te robiłem urządzeniem sonel i to tylko na jednej fazie.
    I poprostu zauważyłem że gdy falownik jest na poniżej 40Hz to w sieci jest THDI <40%, natomiast gdy falownikiem podjeżdżam do 50Hz to THDi rośnie do 90%, co przekłada się na THDu i wynosi ponad 8% co jest niedopuszczalne.
    I chce znaleźć przyczynę ...

    0
  • #8 02 Mar 2017 16:25
    kemot55
    Poziom 30  

    Jaki masz za falownikiem silnik (typ, moc, czy da się podmienić testowo na podobny) oraz czy przed falownikiem (od strony sieci zasilającej) jest filtr?

    0
  • #9 02 Mar 2017 17:48
    Damian7546
    Poziom 21  

    Nie ma opcji żeby podmienić silnik bo pracuje on 24h/dobe. Od strony zasilającej jest dławik AC.

    0
  • #10 02 Mar 2017 18:33
    kemot55
    Poziom 30  

    I przed dławikiem masz THD 90%? Jakoś trudno w to uwierzyć. Stawiam na "fachowe" wpięcie miernika :-)
    Dysponujesz jakąś sondą prądową do oscyloskopu?

    0
  • #11 03 Mar 2017 09:51
    Damian7546
    Poziom 21  

    @kemot55 Tak przy pełnym obciążeniu falownika, THDi jest 90% a THDu około 9%.

    No właśnie nie mam takiej sądy prądowej to oscyloskopu.

    Pomiar tak jak mówiłem robiony w pod rozdzielni, nie bezpośrednio na zasilaniu falownika ale z zasilania tego samego transformatora:

    Falownik - Pomiar wyższych harmonicznych generowanych przez falownik

    Dodano po 13 [godziny] 48 [minuty]:

    Cęgi sonel n-1 1000:1, 1000A~ , mogę wpiąć bezpośrednio do oscyloskopu ?

    0
  • #12 06 Mar 2017 07:31
    Damian7546
    Poziom 21  

    @kemot55 ?