UPS Zasilacz Awaryjny Fideltronik 1600

macbaz 28 Feb 2017 13:11 1740 4
  • #1
    macbaz
    Level 9  
    Witam
    Potrzebuję pomocy w identyfikacji problemu z moim UPS-em - fideltronik Ares 1600 (960W) Tower.
    UPS ma moc 960W.

    Wiem, że baterie są do wymiany, niestety UPS dziwnie się zachowuje, będąc podłączone do sieci 230V.
    W oprogramowaniu do monitorowania pracy UPS (UPS monitor) pokazuje ,że wykorzystanie mocy wyjściowe na dana chwilę jest 1500W! ( np. zadanie skopiowania dokumentu przez podłączone ksero do UPS-a).
    W stanie bezczynności po samym podłączeniu urządzenia (ksero) jest tylko 30W.
    UPS dodatkowo piszczy jednostajne/ bardzo często, po czym natychmiastowo się wyłącza.


    Czy elektronika tego UPS-a jest już uszkodzona, warto naprawiać?>

    Nie wiem, czy jest sens kupowania " w ciemno" baterii.
  • #2
    User removed account
    User removed account  
  • #3
    Olek II
    Moderator
    Bogdan K wrote:
    Przeglądałeś płytkę elektroniki pod kontem nadpaleń, zimnych lótów.


    Ja natomiast proponuję przeglądnąć elektronikę pod kątem nadpaleń, oraz zimnych lutów.
  • #4
    zibq
    Level 28  
    macbaz wrote:
    W oprogramowaniu do monitorowania pracy UPS (UPS monitor) pokazuje ,że wykorzystanie mocy wyjściowe na dana chwilę jest 1500W!

    Co w tym niepokojącego? Przecież to normalna moc pobierana przez kserokopiarkę podczas pracy - spójrz na jej tabliczkę znamionową.
    UPS piszczy bo jest przeciążany - 960W kontra 1500W.
  • #5
    e2e4
    Level 19  
    Dzień dobry.
    Błąd w sztuce.
    Założeniem UPS jest podtrzymanie pracy krytycznego sprzętu IT na czas
    potrzebny do jego bezpiecznego wyłączenia w sytuacji problemów z regularnym zasilaniem.

    W tej sytuacji, problem stanowi przeciążenie, a nie stan akumulatorów nie ma znaczenia.
    Nawet jeśli je wymienisz, ryzykujesz uszkodzenie co najmniej UPS,
    a być może również urządzenia czy urządzeń które miał chronić.

    Oczywiście, nikt nie zabroni Ci podłączyć sobie kopiarki, jeśli uznasz że tak trzeba,
    że to krytyczne urządzenie.
    Ale dobór gwarantowanego zasilania to zupełnie inna bajka.

    Powodzenia,
    natenczas, e2e4.