Jak skonfigurować falownik LG SV008IC5-1F do kontroli zerwania paska w rekuperatorze?

Deaf200 01 Mar 2017 17:53 2007 14
  • #1 16315640
    Deaf200
    Poziom 11  
    Witam
    Mam Rotor rekuperatora napędzany przez pasek, obroty są kontrolowane przez czujnik indukcyjny (zerwanie paska )
    Chciałbym zastosować falownik lg jak sprawę ugryźć aby sygnały generowane przez czujnik zezwalały na pracę a ich brak zerwanie paska zatrzymywało falownik ... Poprzedni falownik uległ uszkodzeniu. Które parametry falownika mógłbym wykorzystać do takiej konfiguracji .

    Na kole rekuperatora jest wypustka która daje sygnał co 1 sekundę ...
    czy lg ma możliwość pracy z taką kontrolą firmę tą wybrałem bo "jest popularna i łatwiej o wsparcie " ten model będzie pasował do silnika SV008IC5-1F
  • #2 16315781
    jam_es
    Poziom 24  
    Skoro "łatwiej o wsparcie" to skieruj się po propozycję do producenta/dystrybutora LG.

    Osobiście dla sprawdzania zerwania paska skorzystałbym z monitoringu prądu silnika.
    Jeśli silnik pracuje bez obciążenia, to pobiera mniejsze obciążenie.
    Niestety w dokumentacji powyższego falownika (a jest to bardzo prosty model) nie widzę takiego parametru.

    Jedynie możesz skonfigurować:
    - H33 - wartość prądu znamionowy silnika.
    - H34 - wartość prądu silnika bez obciążenia.

    Są też dedykowane czujniki do tego typu aplikacji (zobacz TEN wpis).

    Inne rozwiązanie to dwa przekaźniki czasowe, które wykryją gdy czujnik jest zbyt długo aktywny lub nieaktywny.
    Wtedy możesz próbować blokować działanie falownika za pomocą wejścia zewnętrznej awarii (EXT A lub EXT B).
  • #3 16315854
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Do "zwykłego" czujnika indukcyjnego trzeba by dobudować układ który by sprawdzał pojawianie się impulsu/ i sygnalizował zatrzymanie pojawiania się impulsów lub sygnał ciągły (kiedy przed czujnikiem zatrzymała się "wypustka"); układ ten mógłby podtrzymywać pracę falownika poprzez wejście programowalne P1 falownika - Czyli: falownik dostaje sygnał chwilowy na wejście P1 (praca start), a układ kontroli podtrzymuje pracę.
    Takim czujnikiem (z wbudowanym układem kontroli o którym myślę mógłby być czujnik kontroli ruchu np. http://www.twt.com.pl/uploads/pdf_product_section/indukcyjne-czujniki-ruchu_2.pdf
  • #4 16316396
    jam_es
    Poziom 24  
    Zobacz jeszcze TEN post i temat Detekcji obrotów taśmy transportowej.
  • #5 16317248
    szczupx
    Poziom 19  
    sterownik centrali nie ma wejścia na ten czujnik? może wystarczy go przekonfigurować.
  • #6 16324272
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    iC5, jest tanim napędem do prościutkich aplikacji, przy tym układzie należy zastosować falownik który ma kontrolę niedociążenia np: ACS 310.
  • #7 16325249
    romulus73
    Poziom 28  
    Kontrole niedociążenia ma seria LG LS, do takich aplikacji to tylko Danfossy, nie ma lepszych falowników do HVAC. Proste tr1.
    Jak coś bardzie wymagającego to vlt2800 w gorę.
    Co do rekuperatora to taniej zamówić oryginalne sterowanie z reduktorem niż kombinować falownikami.
    Jeżeli w programie masz pracę rekuperatora to alarm możesz wyprowadzić na podstawie temperatury w komorze mieszania, już tak robiłem.
    Skoro wartość sprawności jest na poziomie 82% zależnie od wilgotności powietrza to nie trudno dać zmienna kontrolująca temperaturę.
    Od czego uzależniliście prędkość obrotów rekuperatora, temperatury czy wilgotności czy obydwie zmienne mają wpływ?.
    Na jakim sterowniku masz centralę?
  • #9 16327983
    romulus73
    Poziom 28  
    No nie bardzo, jak sama nazwa wskazuje "różnicowy", skoro nie ma różnicy to jak ma ruszyć falownik, chyba że na nc to po osiągnieciu pracy go rozłączy.
    Takie perssy daje się jako wykrywanie oszronień, ze względu na spadek ciśnienia, lub na filtrach.
    Czasówki też nie da, bo musi działać na sterowanie impulsowe, dodatkowo DTR musi podać jaki czas impulsu wyzwoli działanie. Zwykłe czasówki nie mają sterowania BI, a te które, mają potrzebują impulsu około 500ms.
  • #10 16328477
    yarpen2
    Poziom 22  
    kiedyś ifm miał w ofercie taki układ do kontroli poślizgu - kontrolował czujnik na części napędzającej i napędzanej ale ostatnio oglądałem na stronie i go nie widziałem, może inna firma robi coś takiego
  • #11 16329297
    Popak
    Moderator na urlopie...
    romulus73 napisał:
    No nie bardzo, jak sama nazwa wskazuje "różnicowy", skoro nie ma różnicy to jak ma ruszyć falownik, chyba że na nc to po osiągnieciu pracy go rozłączy.


    Takie presostaty daje się również na wykrywanie awarii napędu w centralach wentylacyjnych. Jeden wężyk dajesz przed, a drugi za wentylatorem i mierzy różnice ciśnienia co nawet jest napisane w podanym linku.
    No ale jak ma być koniecznie impulsowe, to jedynie odpowiedni falownik ewentualnie jakiś sterownik czy moduł.
  • #12 16330787
    Chris_W

    Poziom 39  
    Presostat w tym wypadku się nie sprawdzi. Awarie wentylatorów rzeczywiście można tak kontrolować (a jak wentylator jest na pasku klinowym to już prawie konieczność), natomiast z wymiennikiem obrotowym to nie zadziała.
    Pozostaje opcja z falownikiem (kontrolą niedociążenia) lub przeprogramowaniem sterownika od wentylacji.
  • #13 16332433
    romulus73
    Poziom 28  
    Popak napisał:
    romulus73 napisał:
    No nie bardzo, jak sama nazwa wskazuje "różnicowy", skoro nie ma różnicy to jak ma ruszyć falownik, chyba że na nc to po osiągnieciu pracy go rozłączy.


    Takie presostaty daje się również na wykrywanie awarii napędu w centralach wentylacyjnych. Jeden wężyk dajesz przed, a drugi za wentylatorem i mierzy różnice ciśnienia co nawet jest napisane w podanym linku.
    No ale jak ma być koniecznie impulsowe, to jedynie odpowiedni falownik ewentualnie jakiś sterownik czy moduł.

    Owszem daje się, ale jako alarm czyli wykorzystuje się wejście sterownika. Ale to nie zadziała wpięte w falownik, na wejście startu.
  • #14 16334364
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Zastosuj taki czujnik obrotów: XSAV11801
    Zapewni kontrolę obrotów (zakres ustawiany) oraz prawidłową reakcję w czasie rozruchu wentylatora.
    Czujnik indukcyjny typ XSAV- M30- Sn10mm - 6...150 c/mn- 24...240 VAC/DC- przewód 2m
    http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=XSAV11801&dist=150&org=38&lang=18
  • #15 16349026
    yarpen2
    Poziom 22  
    ifm robi taki układ monitorujący:
    DS2505 |· MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC