Rozdzielnica. Czy elektryk zrobił to poprawnie?

01 Mar 2017 18:38 6144 68
  • #1 01 Mar 2017 18:38
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 01 Mar 2017 19:02
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Rozdzielnicy...
    To co widzę na obrazku to jakaś fuszerka.
    Dla mnie to wykonanie i taki dobór zabezpieczeń wraz z ich podłączeniem jest niedopuszczalny.

    rrrybol napisał:
    Zwarłem dwa taki w pierwszej lepszej puszce gniazda i nic.

    Co kolega zwarł?
    rrrybol napisał:
    Zwarłem wiec masę z faza

    Co to jest masa? w prądzie przemiennym takie "coś" nie występuje.
    rrrybol napisał:
    Bo za zamontowanie rozdzielni dodam 2000zl z materiałem.

    Dość... drogo, nie powiem.

    0
  • #3 01 Mar 2017 19:14
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 01 Mar 2017 19:14
    jakubwaba
    Poziom 21  

    A niby dlaczego różnicówka miałaby zadziałać przy zwarciu fazy z neutralnym? Co innego przy zwarciu fazy z ochronnym.

    0
  • #5 01 Mar 2017 19:17
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    rrrybol napisał:
    A tak dokładniej

    Instalacja jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia.
    Brak ochrony przeciwprzepięciowej (wymóg rozporządzenia);
    Podejrzewam brak selektywności zadziałania zabezpieczeń (jaka wartość zabezpieczenia widnieje w umowie z ZE?); (wymóg rozporządzenia)
    Sposób podłączenia listwy grzebieniowej jest beznadziejny (jak można zostawić tak wystającą część czynną bez zabezpieczenia?).
    Czy obwody oświetlenia łazienki są zabezpieczone aparatem RCD? skoro twierdzisz, że tylko gniazdka. (norma 60364-4-41 i 60364-7-701).
    Zabezpieczenie C25 na przewodzie 2,5mm2? nie wytrzyma tego przewód w razie przeciążenia. (norma 60364-5-52)
    Przewody zasilające są dość cienkie jak na "główne" zasilanie, mi to wygląda na 2,5mm2.
    Brak informacji o warunkach przyłączeniowych (jaki układ sieci? jaka wartość zabezpieczenia przedlicznikowego?).
    Gdzie jest doprowadzone uziemienie do szyny PE? nie widać. (norma 60364-5-54);
    Aparat czteropolowy zabezpiecza odbiory jednofazowe, nie powinno się tak robić.
    Gdzie jest projekt do tej rozdzielnicy? (wymóg ustawy)


    rrrybol napisał:
    I co z ta mufa na 4 bolce skoro przewod osobiście mu dałem 5x2.5?

    Skąd i do czego?

    P.S.
    Przeczytaj temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3263074.html

    2
  • #6 01 Mar 2017 19:28
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 01 Mar 2017 19:32
    qadam12

    Poziom 26  

    rrrybol napisał:
    Z tego co się popytałem po ludziach to za takie podłączenie placili około 600-800zl z materiałem.

    Że elektryk zj...ł robotę to nie ulega wątpliwości ,ale: rozdzielnica ,wył .gł ,ochronniki i już jest 1000 dodaj RCD 3-fazowy ,ze 3 x1-fazowe ,sygnalizację parę bezpieczników i już masz następny 1000, to dodaj jeszcze montaż . Jak chodziłeś po ludziach i mieli za 600-800 to mają jeszcze większe badziewie jak jest u Ciebie.

    5
  • Pomocny post
    #8 01 Mar 2017 19:38
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    qadam12 napisał:

    Że elektryk zj...ł robotę to nie ulega wątpliwości ,ale: rozdzielnica ,wył .gł ,ochronniki i już jest 1000 dodaj RCD 3-fazowy ,ze 3 x1-fazowe ,sygnalizację parę bezpieczników i już masz następny 1000, to dodaj jeszcze montaż . Jak chodziłeś po ludziach i mieli za 600-800 to mają jeszcze większe badziewie jak jest u Ciebie.


    CLS6-B6-DP Wyłączniki nadprądowy 1-biegunowy szt. 3
    CLS6-B10-DP Wyłączniki nadprądowy 1-biegunowy szt. 6
    CLS6-B16-DP Wyłączniki nadprądowy 1-biegunowy szt. 6
    CLS6-C16/3-DP Wyłączniki nadprądowy 3-biegunowy szt. 1
    IS-100/3 Rozłącznik główny izolacyjny szt. 1
    CFI6-25/2/01 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy szt. 3
    CFI6-25/4/01 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy szt. 1
    Ochronnik przeciwprzepięciowy szt. 1
    Rozdzielnica podtynkowa Golf, IP40, drzwi transparentne, 72 moduły szt. 1
    Wskaźnik napięcia WN-723 trójfazowy, zakres: 3x200÷250V, 2 moduły szt. 1
    BR 4-7 Modułowy blok listew rozdzielczych szt. 1
    + osprzęt łączeniowy

    Przy tym wychodzi katalogowo ok. 2,5 tysiąca brutto. Ale stawka zależy od tego jak bardzo elektryk chce zejść z ceny i jakie ma zniżki.
    Teoretycznie za sam materiał można zejść na ok. 1400zł netto (dane dla moich zniżek).

    Natomiast to co widzę w temacie, to nie jest koszt więcej jak 500zł za materiał.

    2
  • #9 01 Mar 2017 19:42
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 01 Mar 2017 19:45
    qadam12

    Poziom 26  

    kozi966 napisał:
    Natomiast to co widzę w temacie, to nie jest koszt więcej jak 500zł za materiał.

    Dlatego napisałem co powinno być . Ale nie 600-800 .

    0
  • #11 01 Mar 2017 19:47
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Lista błędów, które, moim zdaniem, popełnił monter :
    - brak wyłącznika/rozłącznika głównego
    - brak ochronników przepięciowych
    - za duże nominały niektórych wyłączników samoczynnych
    - żyły przewodów o barwie niebieskiej na szynie PE
    - wpakowane po 3-4 żyły pod jeden zacisk aparatu. To samo dotyczy RCD - luźny zacisk na torze N to tragedia i straty materialne. Dla torów fazowych - wygrzanie i wyrzucenie RCD
    - jeden, jedyny RCD na całość. To się w przyszłości zemści.
    - brak oznaczeń przewodów - loteria przy wyszukiwaniu sprawcy ewentualnej usterki w którymś obwodzie
    - na koniec schemat i opisy
    Co do ceny nie wypowiadam się - koledzy wcześniej napisali.

    PS. Kilka dni temu usuwałem awarię, gdy na aparacie zasilania były podłączone po dwie żyły przewodów. Luźne żyły pod zaciskami spowodowały wypalenie, zwarcie i wyzwolenie zabezpieczeń przedlicznikowych. Nastała ciemność.

    0
  • #12 01 Mar 2017 19:50
    mawerix123
    Poziom 37  

    rrrybol napisał:
    Bo strasznie wygadany ten elektryk i chcial bym mu potrafić pokazać co on tam nakombinował gdy mu jutro powiem żeby wyrwał mi to g..no ze ściany i zabieral d..e w troki!


    Brak rozłącznika, brak ochronników, RCD 3 fazowe dla obwodów jednofazowych, brak protokołów z pomiarów po wykonanej usłudze, wymieszane przewody ochronne z neutralnymi co tam robi wyłącznik C25 :?:

    rrrybol napisał:
    Druga sprawa poprosiłem go o montaż gniazda na sile. Zamontowa takie na 4 bolce


    Co go kierowało takim wyborem :?:

    0
  • #13 01 Mar 2017 19:52
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 01 Mar 2017 19:54
    qadam12

    Poziom 26  

    gdzieś na forum widziałem napis : tanio i szybko -nie będzie dobrze
    dobrze i szybko-nie będzie tanio
    ale drogo i byle jak , to chyba przesada .

    0
  • #16 01 Mar 2017 19:56
    mawerix123
    Poziom 37  

    rrrybol napisał:
    Z tego co się popytałem po ludziach to za takie podłączenie placili około 600-800zl z materiałem.
    rrrybol napisał:
    Rcd jest ale nie działa.


    600 - 800pln. hmm nie wróży to nic dobrego.

    Bezmyślne zwieranie przewodów to nie testowanie RCD, czy RCD jest sprawny potwierdzi jedynie odpowiedni miernik.

    0
  • #17 01 Mar 2017 19:57
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 01 Mar 2017 19:58
    qadam12

    Poziom 26  

    celtic napisał:
    Fakt że te dwie szyny i tak połączone są razem

    Jak by były to RCD by zadziałało i nie można by go było włączyć.

    0
  • #21 01 Mar 2017 20:00
    m789
    Poziom 16  

    kozi966 napisał:
    Sposób podłączenia listwy grzebieniowej jest beznadziejny (jak można zostawić tak wystającą część czynną bez zabezpieczenia?).
    Zobacz to cudo:
    Rozdzielnica. Czy elektryk zrobił to poprawnie?20170102_1..013.jpg Download (1.63 MB)
    Podobno fachowiec elektryk to wykonał (był aż tak fachowy, że na obwody gniazd zastosował przewody o przekroju 1,5 mm2).

    Kologo rrrybol musisz poczytać o wyłącznikach różnicowoprądowych (jak działają i jaką ochronę zapewniają). Czy ten "elektryk" poinformował Pana do czego służy przycisk T (test) na wyłączniku różnicowoprądowym ?

    0
  • #22 01 Mar 2017 20:00
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    rrrybol napisał:
    Do podłączenia rozdzielni wynająłem elektryka


    A skąd wiesz że to elektryk a nie kafelkarz lub lekarz internista?

    To jest podstawowe pytanie?

    0
  • #23 01 Mar 2017 20:08
    zbich70
    Specjalista elektryk

    rrrybol napisał:
    Jestem budowlańcem i dużo rzeczy zrobiłem sam. Również położyłem instalacje. Do podłączenia rozdzielni wynająłem elektryka

    Nie elektryka tylko budowlańca, któremu wydaje się że jest elektrykiem, bo też wiele rzeczy robił sam.

    0
  • #24 01 Mar 2017 20:17
    2601772
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 01 Mar 2017 20:18
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Jest źle. Wygonić.

    Pracownicy Energetyki tak mają.

    Tutaj też ich pracownik :

    Rozdzielnica. Czy elektryk zrobił to poprawnie?

    Fachury jak diabli !

    0
  • #26 01 Mar 2017 20:21
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Jest nie najlepiej, ja bym wpierw zażądał poprawy do stanu zgodnego z przepisami i normami.
    Jeżeli powie, że nie zna norm i przepisów lub, że wg niego jest ok. to bym pogonił.

    0
  • #27 01 Mar 2017 20:23
    Chris_W
    Poziom 36  

    Trochę to nieeleganckie.
    Żeby zwarcie żyły neutralnej i uziemienia wyrzuciło różnicowo-prądowy to musi być jakiś odbiór włączony, jak nie płyną żadne prądy, to nic się nie dzieje. Więc może on być sprawny tylko warunków nie spełniłeś do zadziałania. Że zwarcie fazy i uziemienia spowodowało błysk to też normalne. Cena jest trochę wygórowana, ale bez przesady że strasznie drogo, parę stów to na materiały.
    A tak z ciekawości... Ty mu zostawiałeś za krótkie odcinki przewodów czy on sam ciął i potem wydłużał?

    0
  • #28 01 Mar 2017 20:23
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    kozi966 napisał:
    Jest nie najlepiej, ja bym wpierw zażądał poprawy do stanu zgodnego z przepisami i normami.
    Jeżeli powie, że nie zna norm i przepisów lub, że wg niego jest ok. to bym pogonił.

    I niby gdzie ma upchać aparaty, o których kolega wcześniej pisał ?
    Zminiaturyzować je, czy jak ?

    0
  • #29 01 Mar 2017 20:24
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    elpapiotr napisał:
    I niby gdzie ma upchać aparaty, o których kolega wcześniej pisał ?
    Zminiaturyzować je, czy jak ?

    Wymienić rozdzielnice, wymienić aparaturę, dokupić osprzęt i aparaty.

    Nie musi "dokładać" do istniejącego stanu.

    0
  • #30 01 Mar 2017 20:26
    qadam12

    Poziom 26  

    elpapiotr napisał:
    Jest źle. Wygonić.

    Niech lepiej uzupełni braki i zrobi poprawnie / skrzynkę też niech wymieni na większą/ ,cena może zostać -na przyszłość pomyśli zanim weźmie się za robotę.

    0