Dlaczego nie wyskoczył bezpiecznik B10 przy 13 A ?

magister99 03 Mar 2017 11:11 1455 14
  • #1 03 Mar 2017 11:11
    magister99
    Poziom 3  

    Witam. Zakupiłem myjke Karcher k7. Parametry:
    -napięcie 230V
    -moc 3000W
    Z prawa Oma wychodzi, że prąd wynosi ok.13A ( 230V:3000W= 13A )
    Bezpieczniki w garażu:
    Dlaczego nie wyskoczył bezpiecznik B10 przy 13 A ?
    Ten po lewej to bezpiecznik o prądzie max 10A, a ten drugi? Do czego on jest? I dlaczego bezpiecznik nie wyskoczył, skoro prąd był 13A?

    0 14
  • #2 03 Mar 2017 11:19
    Xantix
    Poziom 40  

    magister99 napisał:
    I dlaczego bezpiecznik nie wyskoczył,skoro prąd był 13A?

    Bo bezpiecznik jest przystosowany do natychmiastowego wyłączania prądów zwarciowych, a więc kilkanaście razy większych od znamionowego.
    Wartość bezpiecznika 10 A nie oznacza, że powyżej tej wartości bezpiecznik od razu "wyskoczy". 10 A to najwyższa wartość prądu przy której na pewno nie dojdzie do zadziałania bezpiecznika. Im wyższa wartość poboru prądu tym szybciej bezpiecznik zadziała. Przykładowo i w uproszczeniu: jeśli przez bezpiecznik 10 A popłynie 100 A prądu to wyłaczy się on w 0,1 s. Natomiast jeśli popłynie przez niego prąd 15 A to wyłączy się dopiero po paru minutach.
    Po prostu na zwarcia bezpiecznik reaguje natychmiast a na przeciążenia (jak w twoim wypadku) z opóźnieniem.
    I tak właściwie to nie jest to bezpiecznik tylko wyłącznik nadmiarowoprądowy.

    2
  • #3 03 Mar 2017 12:27
    Adam-T
    Poziom 38  

    magister99 napisał:
    Ten po lewej to bezpiecznik o prądzie max 10A ,a ten drugi?

    Napisy warte więc... któż to wie. ;)
    magister99 napisał:
    Do czego on jest?

    A to już musisz ustalić sam. Wyłącz go i zobacz gdzie nie masz zasilania.

    0
  • #4 03 Mar 2017 12:37
    rafbid
    Poziom 32  

    magister99 napisał:
    Z prawa Oma wychodzi,że prąd wynosi ok.13A ( 230V:3000W= 13A )
    Wzór jest błędny dla prądu przemiennego. P = I x U x cos(φ)

    Ten drugi to pewnie wyłącznik główny?

    0
  • #5 04 Mar 2017 06:58
    magister99
    Poziom 3  

    Xantix napisał:
    magister99 napisał:
    I dlaczego bezpiecznik nie wyskoczył,skoro prąd był 13A?

    Bo bezpiecznik jest przystosowany do natychmiastowego wyłączania prądów zwarciowych, a więc kilkanaście razy większych od znamionowego.
    Wartość bezpiecznika 10 A nie oznacza, że powyżej tej wartości bezpiecznik od razu "wyskoczy". 10 A to najwyższa wartość prądu przy której na pewno nie dojdzie do zadziałania bezpiecznika. Im wyższa wartość poboru prądu tym szybciej bezpiecznik zadziała. Przykładowo i w uproszczeniu: jeśli przez bezpiecznik 10 A popłynie 100 A prądu to wyłaczy się on w 0,1 s. Natomiast jeśli popłynie przez niego prąd 15 A to wyłączy się dopiero po paru minutach.
    Po prostu na zwarcia bezpiecznik reaguje natychmiast a na przeciążenia (jak w twoim wypadku) z opóźnieniem.
    I tak właściwie to nie jest to bezpiecznik tylko wyłącznik nadmiarowoprądowy.

    Napisałeś, że wyskoczy po paru minutach. Brat mył pewną maszynę godzinę tą myjką i bezpiecznik nie zadziałał. Czy może być dlatego, że nie użył całej mocy tej myjki?

    0
  • #6 04 Mar 2017 07:42
    Wawrzyniec
    Poziom 34  

    magister99 napisał:
    Z prawa Oma wychodzi,że prąd wynosi ok.13A ( 230V:3000W= 13A )
    Panie magister, czy ty czytasz kiedykolwiek to co piszesz? Umiesz przekształcać wzory? Według ciebie I=U/P ?

    Policz magistrze jeszcze raz, ale posługując się tym wzorem.
    rafbid napisał:
    P = I x U x cos(φ)

    0
  • #7 04 Mar 2017 08:15
    ak44
    Poziom 20  

    Witam
    3000W to moc maksymalna jaką maszyna może pobrać, ale nie musi.

    0
  • #8 04 Mar 2017 08:30
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    ak44 napisał:
    3000W to moc maksymalna jaką maszyna może pobrać, ale nie musi.


    Dokładnie.

    0
  • #10 04 Mar 2017 08:47
    Adam-T
    Poziom 38  

    To są moje spekulacje ale możliwe, że bezpiecznik obok z mocno wytartymi napisami to B16 (widać B 1...i coś co mogło być 6) i to może przez niego była zasilona myjka. Sugerowałem autorowi aby sprawdził co on zasila ale zostało to bez odpowiedzi.

    1
  • #14 05 Mar 2017 11:21
    2834736
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 05 Mar 2017 11:42
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD

    Aby wyłącznik nadprądowy zadziałał (wyłączył obwód) w krótkim czasie, to musi przepływać przez niego odpowiednio duży prąd (dla charakterystyki B musi to być krotność 3-5x prądu znamionowego wyłącznika nadprądowego). Dla prądów równych lub niewiele większych (do około 1.2x) czas wyłączenia to około 1-2 godziny (w zależności od temperatury, stanu wyłącznika).

    Dlaczego nie wyskoczył bezpiecznik B10 przy 13 A ?

    Moc na tabliczce, to moc znamionowa. Przy odbiornikach typowo rezystancyjnych podaje się przedział mocy (np. 2800-3200W). Przy odbiornikach indukcyjnych prąd może być większy niżby to wyglądało z obliczeń - dochodzi parametr cosΦ. Powinien być on kompensowany, by unikać przypadków, że silnik ma moc 1500W, a pobiera 12A.

    0