Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Buderus logamax U044-24K przekracza ustawioną temeteraturę ciepłej wody

taxiarz 05 Mar 2017 09:37 984 6
  • #1 05 Mar 2017 09:37
    taxiarz
    Poziom 14  

    Witam serdecznie,

    Mam taki problem z ciepłą wodą użytkową w piecu Buderus.
    Ustawione jest na 55 na pokrętle, a grzeje wodę do ponad 70 stopnii,
    aż woda parzy.

    Załączam zdjęcie ze wskaźnika.
    Buderus logamax U044-24K przekracza ustawioną temeteraturę ciepłej wody
    Co może być przyczyną?

    0 6
  • #2 05 Mar 2017 19:28
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Czujnik temp. c.w.u. być może. Ale wskaźnik na kotle pokazuje zawsze temperaturę w kotle a nie temperaturę wody c.w.u. na wyjściu z kotła. Więc przegrzewa czy nie? Trzeba to sprawdzić jakimś termometrem. Poza tym co się dzieje jeśli zmniejszysz nastawę dla c.w.u.?

    0
  • #3 06 Mar 2017 05:36
    taxiarz
    Poziom 14  

    Na wyjściu woda cwu niemalże parzy w ręce.Jakby leciał wrzątek.

    0
  • #4 06 Mar 2017 07:26
    tomek3108
    Poziom 14  

    Zmierz oporność czujnika na początek

    1
  • #5 06 Mar 2017 10:59
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Wymień czujnik cw to podstawa i ustaw pokrętło na 45*C. Kocioł ze względu na swą budowę zawsze będzie miał tendencję do przegrzewu zwłaszcza przy ponownym braniu cw.

    0
  • #6 06 Mar 2017 18:31
    taxiarz
    Poziom 14  

    Był serwisant u mnie w domu. Okazało się, że kiedy budowlańcy robili w domu 2 łazieńki, to musieli spuścić wodę z całego c.o.
    Po tym, nie odpowietrzyli pieca. Odpowietrzone. Rozwiązane.

    Dziękuję serdeczenie za porady!

    0
  • #7 22 Mar 2018 20:26
    taxiarz
    Poziom 14  

    Wizyta serwisanta.

    0