Prawidłowość uziemienia instalacji w domu jednorodzinnym

homofaber77 07 Mar 2017 20:56 20985 31
  • #1
    homofaber77
    Level 2  
    Dzień dobry,

    Zanim zwrócę się do elektryka po pomoc , chciałem upewnić się , że moje obawy są uzasadnione. Czy ukazany na zdjęciu sposób uziemienia instalacji elektrycznej jest poprawny? Wydawało mi się ,że w domach jednorodzinnych główny przewód uziemiający (PE) ze skrzynki rozdzielczej powinien być wyprowadzony na zewnątrz do tzw. bednarki , szpilki lub zbrojenia w fundamencie. Tymczasem u mnie został doprowadzony do listwy w skrzynce podlicznikowej ( jedna z pięciu żył kabla , który biegnie od skrzynki rozdzielczej do licznikowej w niebieskiej rurze arota) i połączony z uziemieniem przewodu neutralnego w głównym kablu zasilającym . Czy to bezpieczne? Będę wdzięczny za ocenę. Prawidłowość uziemienia instalacji w domu jednorodzinnym
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Czyżbyśmy mieli kabelek odbiorczy 5-żyłowy, i ta z-ż żyła wypruta, cofnięta i podłączona do szyny PEN ?
  • #3
    kkas12
    Level 43  
    Został połączony z uziemionym przewodem PEN. Nie zwalnia to Ciebie od uziemienia szyny PE w budynku.
    To co przedstawiłeś obnaża w jaskrawy sposób brak uzasadnienia dla podziału PEN w złączu odległym od budynku.
  • #4
    homofaber77
    Level 2  
    elpapiotr wrote:
    Czyżbyśmy mieli kabelek odbiorczy 5-żyłowy, i ta z-ż żyła wypruta, cofnięta i podłączona do szyny PEN ?



    Tak właśnie to wygląda...

    Dodano po 5 [minuty]:

    kkas12 wrote:
    Został połączony z uziemionym przewodem PEN. Nie zwalnia to Ciebie od uziemienia szyny PE w budynku.
    To co przedstawiłeś obnaża w jaskrawy sposób brak uzasadnienia dla podziału PEN w złączu odległym od budynku.



    Zatem takie rozwiązanie nie gwarantuje skutecznego uziemienia potencjałów , które mogą pojawić się na żyle ochronnej?
  • #5
    kkas12
    Level 43  
    Nie o potencjały tu chodzi.
    Wyobraź sobie (powody nie mają znaczenia) przerwanie żyły ochronnej w kablu zasilającym budynek. Wtedy bez uziemienia szyny PE w budynku nie dość, że pozostajesz bez ochrony to jeszcze na stykach ochronnych gniazd a więc i obudowach odbiorników wykonanych w I klasie ochronności może pojawić się niebezpieczne napięcie.
    Również takie uszkodzenie samo może wystąpić w żyle neutralnej Twej w.l.z. a wtedy część Twych odbiorników jednofazowych zakończy żywot.

    Wydałeś kasę na piątą żyłę, która jak widzisz zamiast pomóc tylko komplikuje sprawę.
  • #6
    viertnik
    Level 16  
    Również to połączenie miedź-aluminium wydaje mi się niefortunne.
  • #7
    CYRUS2
    Level 42  
    homofaber77 wrote:
    Zatem takie rozwiązanie nie gwarantuje skutecznego uziemienia potencjałów , które mogą pojawić się na żyle ochronnej?
    Nie ma czegoś takiego.
    kkas12 wrote:
    Wyobraź sobie (powody nie mają znaczenia) przerwanie żyły ochronnej w kablu zasilającym budynek. Wtedy bez uziemienia szyny PE w budynku nie dość, że pozostajesz bez ochrony to jeszcze na stykach ochronnych gniazd a więc i obudowach odbiorników wykonanych w I klasie ochronności może pojawić się niebezpieczne napięcie.
    W instalacji TN-S(5-żył) przerwanie PE skutkuje tylko i wyłącznie brakiem ochrony. Dlatego mamy instalcje TN-S.
    Kolega myli to z instalacją TN-C.
    Tworząc - bezsensowne katastroficzne - teorie o przerwie PE w kablu ziemnym, kolega wręcz udowadnia sensowność połączania kablem 5-cio żyłowym.
    Bezsensowne teorie.
    Żyła PE w kablu ziemnym to nie jest żyła Φ 0.1mm która z byle powodu pęknie.
    Nawet żyły Φ 0,5mm w kablu telekomunikacyjnym nie pękają.
  • #8
    kkas12
    Level 43  
    Żyła PE nie musi pękać.
    Ale może zostać przerwana przy jakichkolwiek pracach ziemnych. Tak jak może zostać przerwany PEN i każda z żył fazowych.
    Gdyby nie było to możliwe to bez sensu byłaby część arkusza 5-54 dotycząca kwestii GSW, jej uziemienia i połączeń wyrównawczych.
  • #9
    pawlik118
    Level 29  
    brak jest też podkładki antykorozyjnej CU-AL w miejscu przykręcenia żyły uziemienia do aluminiowego profilu
  • #10
    Brivido

    Level 33  
    Pokaże ktoś skorodowane połączenie alu-miedź?
  • #11
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Brivido wrote:
    Pokaże ktoś skorodowane połączenie alu-miedź?

    Tu nie chodzi o skorodowane połączenie, ale o podstawowe prawa fizyki- zjawisko powstawania ogniw na styku Al i Cu (w połączeniu innych metali "nierdzewnych"mamy do czynienia z pasywacją). Jest to zjawisko utleniania się, czyli korozja powierzchniowa a nie tzw. wżerowa. Zjawisko widoczne w starych instalacjach, gdzie partacze łączą przewody Al i Cu na tzw knypa lub jak kto woli skręta- aluminium pokryje się nalotem, ale to nie jest rdza. Niemniej jednak wszyscy wiemy (mam nadzieję) co się z tym wiąże..
  • #12
    GBW
    Level 29  
    Kabel ma być podpięty (wszystkie żyły ) do listwy zaciskowej w ZL a nie dzielony. Co robi kabel UTP w złączu kablowym?
  • #13
    buliz
    Level 12  
    Jak najbardziej prawidłowo wykonane podłączenie WLZ w ZK. Linia zasilająca ZK jest linią typu TN-C. Rozdział PEN na PE i N jest w ZK. PEN uziemniony bednarką.
  • #14
    elpapiotr
    Electrician specialist
    buliz wrote:
    Jak najbardziej prawidłowo wykonane podłączenie WLZ w ZK. Linia zasilająca ZK jest linią typu TN-C. Rozdział PEN na PE i N jest w ZK. PEN uziemniony bednarką.

    Czyli według kolegi kabel WLZ 4-żyłowy nie może już być ?
  • #15
    jarek1
    Level 27  
    Na początek powinniśmy się dowiedzieć jaki jest układ sieci u operatora a to powinno byc napisane na obudowie złącza lub w umowie przyłączeniowej. Jeśli układ sieci jest TN-C to połączenie jest prawidłowe a jeśli sieć jest TT to połączenie jest nieprawidłowe.
  • #17
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    jarek1 wrote:
    Na początek powinniśmy się dowiedzieć jaki jest układ sieci u operatora a to powinno byc napisane na obudowie złącza lub w umowie przyłączeniowej. Jeśli układ sieci jest TN-C to połączenie jest prawidłowe a jeśli sieć jest TT to połączenie jest nieprawidłowe.


    Przecież złącza stawia ZE, a na fotce widać, że układ sieci pracuje w TN-C.
  • #18
    jarek1
    Level 27  
    Na zdjęciu widać że szafka może być TN-C lub TT po zdjęciu mostka z górnej i dolnej szyny. To Dystrybutor musi nam dać 100% pewność bo to on stawia trafo i ustala typ sieci.
  • #21
    buliz
    Level 12  
    Kolego @elpapiotr przepisy wyraźnie mówią kiedy i jaki ma być stosowany układ sieci. A jest tam napisane iż wszystkie nowe instalacje wykonywane powinny
    być w układzie TN-S. Jako że sieci energetyczne zasilające w większości są wykonane jako TN-C należy dokonać zmiany rodzaju sieci na TN-S w złączu kablowym, gdzie przewód PEN należy uziemić. Od tej zasady można stosować odstępstwo w przypadku gdy długość WLZ przekracza kilkadziesiąt metrów. W takim przypadku można WLZ wykonać jako TN-C, a punkt podziału PEN wykonać w skrzynce rozdzielczej lub na budynku gdzie PEN należy uziemić. Dla dociekliwych odsyłam do http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/. Napisane zrozumiałym językiem dla wszystkich. Pozdrawiam
  • #22
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego buliz, pan inżynier Dolata nie jeden OPR dostał od nas za głupoty, jakie wypisywał na swoim blogu, później się mitygował, zmieniał treści a niewygodne komentarze usuwał, jako psujące jego opinię.
    Szkoła Boczkowskiego - to jego nauczyciel.
  • #23
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    buliz wrote:
    Kolego @elpapiotr przepisy wyraźnie mówią kiedy i jaki ma być stosowany układ sieci. A jest tam napisane iż wszystkie nowe instalacje wykonywane powinny
    być w układzie TN-S.

    Proszę podać te przepisy, a nie pisać farmazony.


    buliz wrote:
    Jako że sieci energetyczne zasilające w większości są wykonane jako TN-C należy dokonać zmiany rodzaju sieci na TN-S

    Rodzaju sieci nie zmienisz, możesz jedynie z TN-C zrobić TN-C-S ale to już nie jest sieć tylko instalacja odbiorcza.

    buliz wrote:
    w złączu kablowym, gdzie przewód PEN należy uziemić.

    To jest uziom energetyki, nie Twój i nic Ci do niego. Twoim obowiązkiem jest mieć własny w budynku.

    buliz wrote:
    Od tej zasady można stosować odstępstwo w przypadku gdy długość WLZ przekracza kilkadziesiąt metrów. W takim przypadku można WLZ wykonać jako TN-C, a punkt podziału PEN wykonać w skrzynce rozdzielczej lub na budynku gdzie PEN należy uziemić.

    Punktu podziału nie trzeba uziemiać i nawet SEP się wreszcie z tego twierdzenia wycofał. Uziemić należy PE poprzez GSU w budynku.

    buliz wrote:
    Dla dociekliwych odsyłam do http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/. Napisane zrozumiałym językiem dla wszystkich. Pozdrawiam

    Z całym szacunkiem dla autora tego artykułu ale nie jest najwyższych lotów.
  • #24
    kkas12
    Level 43  
    buliz wrote:
    Kolego @elpapiotr przepisy wyraźnie mówią kiedy i jaki ma być stosowany układ sieci. A jest tam napisane iż wszystkie nowe instalacje wykonywane powinny
    być w układzie TN-S. Jako że sieci energetyczne zasilające w większości są wykonane jako TN-C należy dokonać zmiany rodzaju sieci na TN-S w złączu kablowym, gdzie przewód PEN należy uziemić. Od tej zasady można stosować odstępstwo w przypadku gdy długość WLZ przekracza kilkadziesiąt metrów. W takim przypadku można WLZ wykonać jako TN-C, a punkt podziału PEN wykonać w skrzynce rozdzielczej lub na budynku gdzie PEN należy uziemić. Dla dociekliwych odsyłam do http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/. Napisane zrozumiałym językiem dla wszystkich. Pozdrawiam

    Dla wszystkich, ale niestety nie dla kolegi i chyba dla autora również.
    Przewód PEN w złączu należy do ZE i jego uziemienie leży w ich gestii a koledze nic do tego.
    Żadne przepisy nie nakazują wykonywania instalacji odbiorczej w układzie TN-S. Wymagają natomiast rozdzielenia PE i N a ten warunek spełnia i TN-S jak i TT.
    Żadnego uzasadnienia nie ma podział PEN w złączy odległym od budynku. Nie od dziś wiadomo, że im bliżej odbiorcy PEN podzielono tym dla niego lepiej. Piąta żyła w kablu łączącym budynek ze złączem nic nie daje poza generowaniem kosztów.
    Zaś w budynku należy uziemić za pośrednictwem GSW szynę PE bez względu na to gdzie PEN podzielony został.
    Jednak przepis niestety jest ułomny, gdyż jak widać zabrania/wyklucza stosowanie układu TN-C mimo, że normy nic przeciwko temu nie mają pod warunkiem spełnienia pewnych warunków. Tu rozporządzenie (wiadome) niestety kuleje, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych edycjach zostanie to naprawione tak jak naprawione zostały inne wcześniejsze błędy.

    Na tym forum dociekliwi korzystają przede wszystkim z Link gdyż to na opracowaniach, publikacjach i podręcznikach tego pana wychowało się kilka pokoleń elektryków w tym kraju i nie tylko w tym.
  • #25
    buliz
    Level 12  
    Dodano po 6 [minuty]:

    Łukasz-O wrote:
    buliz wrote:
    Kolego @elpapiotr przepisy wyraźnie mówią kiedy i jaki ma być stosowany układ sieci. A jest tam napisane iż wszystkie nowe instalacje wykonywane powinny
    być w układzie TN-S.

    Proszę podać te przepisy, a nie pisać farmazony.


    buliz wrote:
    Jako że sieci energetyczne zasilające w większości są wykonane jako TN-C należy dokonać zmiany rodzaju sieci na TN-S

    Rodzaju sieci nie zmienisz, możesz jedynie z TN-C zrobić TN-C-S ale to już nie jest sieć tylko instalacja odbiorcza.

    buliz wrote:
    w złączu kablowym, gdzie przewód PEN należy uziemić.

    To jest uziom energetyki, nie Twój i nic Ci do niego. Twoim obowiązkiem jest mieć własny w budynku.

    buliz wrote:
    Od tej zasady można stosować odstępstwo w przypadku gdy długość WLZ przekracza kilkadziesiąt metrów. W takim przypadku można WLZ wykonać jako TN-C, a punkt podziału PEN wykonać w skrzynce rozdzielczej lub na budynku gdzie PEN należy uziemić.

    Punktu podziału nie trzeba uziemiać i nawet SEP się wreszcie z tego twierdzenia wycofał. Uziemić należy PE poprzez GSU w budynku.

    buliz wrote:
    Dla dociekliwych odsyłam do http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/. Napisane zrozumiałym językiem dla wszystkich. Pozdrawiam

    Z całym szacunkiem dla autora tego artykułu ale nie jest najwyższych lotów.

    kolego @Łukasz-O 1.Przepis mówiący o tym to PN-HD 60364-4-41 2009 nie ma tam może napisane dosłownie, że ma być TN-S ale to co jest sprowadza do tego właśnie; 2.Oczywiście nie sieć tylko instalacja, mój błąd; 3.Nie ma przepisu mówiącego o obowiązku wykonania uziomu w domu jednorodzinnym natomiast ZE taki uziom mają obowiązek wykonać; 4.Tu nie będę się spierał; 5.Artykuł który przytoczyłem jak napisałem jest dla tych którzy nie mają z elektryką wiele wspólnego. Przytoczonej normy raczej by nie zrozumieli. Oczywiście norma ta niczego nie nakazuje (podobnie jak większość norm i aktów prawnych w Polsce) a tylko pisze się "powinna". Gdybym jednak miał wykonać pomiary nowej instalacji w domu wykonanej w układzie TN-C to bym tego nie zrobił pomimo że takie instalacje były wykonywane w Polsce jak zaczynałem robić pomiary 30 lat temu.
  • #26
    kkas12
    Level 43  
    Norma nie jest "przepisem" a słowo "powinien" w niej zawarte znaczy tyle samo co słowo "musi".
    Było to na forum wyjaśniane.
    "Rozporządzenie o warunkach jakim..." jest aktem prawnym i nie zabrania wykonywania instalacji w układzie TT.
    To proszę sobie zapamiętać.
    I nie tylko to.
    Proszę nie robić wody z mózgu młodym ludziom w dziale dla początkujących.
  • #27
    GBW
    Level 29  
    Kolego buliz prowadzenie osobnego przewodu ochronnego wcale nie oznacza iż mamy układ TN-S.
  • #28
    buliz
    Level 12  
    GBW wrote:
    Kolego buliz prowadzenie osobnego przewodu ochronnego wcale nie oznacza iż mamy układ TN-S.

    Nigdy tak nie napisałem.
  • #29
    kkas12
    Level 43  
    Napisałeś, napisałeś.

    PEWNOŚĆ
    buliz wrote:
    ...tam napisane iż wszystkie nowe instalacje wykonywane powinny być w układzie TN-S.

    ZWĄTPIENIE
    buliz wrote:
    Przepis mówiący o tym to PN-HD 60364-4-41 2009 nie ma tam może napisane dosłownie, że ma być TN-S ale to co jest sprowadza do tego właśnie

    SKLEROZA
    buliz wrote:
    Nigdy tak nie napisałem.
  • #30
    buliz
    Level 12  
    kkas12 wrote:
    Na zdjęciu widać, że sieć skonfigurowano w układzie TN-C.
    Jesteś pewny? Ja tam widzę TN-C-S.