Napęd bramy Somfy-sterowanie przyciskiem na ścianie.

MARKSON43 13 Mar 2017 07:40 29232 14
Optex
  • #1
    MARKSON43
    Level 18  
    Mam taki napęd i chciałem poprowadzić przewody z napędu i otwierać i zamykać bramę po przycisnięciu przycisku.
    Nie mam dokładnego modelu tej bramy:Dexo Optimo RTS SOMFY.


    Napęd bramy Somfy-sterowanie przyciskiem na ścianie. Napęd bramy Somfy-sterowanie przyciskiem na ścianie. Napęd bramy Somfy-sterowanie przyciskiem na ścianie.
  • Optex
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    Zaciski START nie dały Ci do myślenia?
  • Optex
  • #3
    MARKSON43
    Level 18  
    Nie dały bo nie są w tym podłączeniu doprowadzone do jednego przycisku.
    Nawet nie wiem co to jest przy zacisku STOP.Co to za urządzenie.
    Dalej nie wiem jak to podłączyć.Mam Start i Stop.
    Czyżby przycisk START,działał otwieranie i zamykanie.
  • #4
    sosarek

    Level 43  
    Ze schematów wynika że do STOP podpięta jest krańcówka bramy.
    MARKSON43 wrote:
    Czyżby przycisk START,działał otwieranie i zamykanie.

    Tak - Start w jedną stronę - STOP - Start w drugą stronę.
  • #5
    MARKSON43
    Level 18  
    Dziękuję bardzo ale czy mam podłączyć się tylko pod zacisk 11 i 12.
    I zastosować przycisk?
    Czyli jak tak podłączę to za pierwszym przyciśnięciem brama się otworzy a za drugim przyciśnięciem tego samego przycisku brama się zamknie?
    Oczywiście jak dojedzie do końca.
  • #6
    sosarek

    Level 43  
    MARKSON43 wrote:
    Dziękuję bardzo ale czy mam podłączyć się tylko pod zacisk 11 i 12.
    I zastosować przycisk?

    Tak - na próbę możesz zewrzeć te zaciski za pomocą kawałka przewodu nawet.
  • #7
    MARKSON43
    Level 18  
    Super.
    A po co jest STOP-3 i 4
  • #8
    sosarek

    Level 43  
    MARKSON43 wrote:
    A po co jest STOP-3 i 4

    Żeby napęd po otwarciu/zamknięciu bramy wyłączył silnik.
  • #9
    MARKSON43
    Level 18  
    Przepraszam że tak przynudzam ale czy pod stykiem 3i4,jest jakaś krańcówka?
    Czy ta brama nie działa na zasadzie przeciążenia silnika.
    I ja się do niego nie podłaczam,tak?
  • Helpful post
    #10
    sosarek

    Level 43  
    Na schemacie masz jasno - albo włącznik krańcowy albo zwora w jego miejsce - w tym przypadku należy odpowiednio zaprogramować czasy otwierania i zamykania bramy.
  • #11
    MARKSON43
    Level 18  
    O.K Dziękuję bardzo.
    Jak spróbuję to odpiszę i nie zapomnę dać"pomógł",choć masz bardzo dużo :)
    Gratuluję wiedzy a bardziej chęci pomocy bezinteresownej.
    A teraz doczytałem że element nr.7,jest to "Zestaw elementów zabezpieczających drzwi przejściowe.Czyli jak by było otwarte drzwi wbudowane w bramie uchylnej to mechanizm nie zadziała.Dobre rozwiązanie bo u mnie muszę ciągle patrzeć czy ktoś nie zostawił uchylonych drzwi.

    Dodano po 8 [godziny] 35 [minuty]:

    Wszystko działa jak mi napisałeś.I jest mostek na krańcówkę.
    Wielkie dzięki.,
    Fachowa pomoc.
  • #12
    sosarek

    Level 43  
    MARKSON43 wrote:
    Wszystko działa jak mi napisałeś

    Dlaczego miało by nie działać?
    MARKSON43 wrote:
    Fachowa pomoc.

    Wystarczy parę lat w branży pokrewnej i spinanie napędów z systemami alarmowymi(prócz tego wystarczy umiejętność czytania schematów ze zrozumieniem;) ).
  • Helpful post
    #14
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    Kolega @senipla obudził się ponad 3 lata po tym jak temat został już rozwiązany, ale faktycznie gdyby ktoś nie chciał/nie mógł podłączyć przewodowo przycisku dzwonkowego, to istnieją piloty (nie tylko Somfy ale innych firm np. Proxima kompatybilne z Somfy i nie tylko) w kształcie przycisków ściennych.
    Ponadto ustosunkuję się do poruszanego problemu zacisku STOP. To nie jest żadna krańcówka silnika zatrzymująca bramę w skrajnym położeniu lecz zacisk mikrowyłącznika stosowany w co namniej dwóch przypadkach:
    1. Przy zastosowaniu zamka mechanicznego - zamknięcie bramy zasuwą lub kluczem powoduje brak możliwości uruchomienia napędu
    2. W bramach często stosuje się tzw. drzwi serwisowe. Ich otwarcie powoduje rozwarcie styków mikrowyłącznika lub kontaktronu i tym samym również brak możliwości uruchomienia napędu.
    3. Można też połączyć ww zacisk do centrali alarmowej aby blokować napęd po zazbrojeniu systemu.
  • #15
    MARKSON43
    Level 18  
    Dziękuję za cenną informację.