    Witam.

    W Termecie 0089 wystąpiła nieszczelność na wyjściu ciepłej wody z nagrzewnicy:

    Termet 0089: Wyciek - jaka uszczelka/rurka?

    Zanim rozbiorę muszę znać odpowiedzi na poniższe pytania:
    - czy to wygląda na uszkodzenie uszczelki, czy rurki?
    - jaka uszczelka jest zastosowana w tym miejscu?
    - jeśli rurka, to czy można ją kupić?
  • Helpful post
    #2
    piloo1
    Level 14  
    Jest to uszkodzenie uszczelki, typowe dla tego kotła. Problem polega na tym, że ciężko jest tą nakrętkę odkręcić, nawet po zdjęciu bocznej osłony. Trzeba przy tym uważać, aby nie urwać króćca od nagrzewnicy. Uszczelka jest typowa, fibrowa, do kupienia w każdym sklepie instalacyjnym. Można nawet w przypadku kłopotu kupić kawałek fibry i wyciąć samemu. Rurka po oczyszczeniu zwykle może być ta sama.
  • Helpful post
    #3
    bro2004
    Level 29  
    Rurek nowych nie ma i nie będzie. Ew. z rozbiórki podgrzewacza.
  • #4
    dondu
    Moderator on vacation ...
    piloo1 wrote:
    Problem polega na tym, że ciężko jest tą nakrętkę odkręcić, nawet po zdjęciu bocznej osłony. Trzeba przy tym uważać, aby nie urwać króćca od nagrzewnicy.

    Jest na to jakiś "cudowny" sposób oprócz przytrzymania króćca francuzem?
    Może jakieś środki chemiczne?

    Jakiego rozmiaru uszczelki mam szukać?
  • #5
    bro2004
    Level 29  
    Jest to nietypowa uszczelka. Nie jest to zwykła 1/2" Wg katalogu wymiar 2x16,8x13,2 fibra kod Z0390.90.00.05.
  • #6
    piloo1
    Level 14  
    Cudownej metody nie ma. Ewentualnie WD 40, ale to mosiądz, to tylko trochę pomoże. Zdjąć osłonę, przytrzymać francuzem i powinno pójść. Po lekkim dopasowaniu pasuje uszczelka z supermarketu, lub samodzielnie wycięta.