płyta indukcyjna czy dobrze podłączona

16 Mar 2017 19:51 2076 22
  • Level 9  
    Witam,
    kupiłem nową płytę indukcyjną która ma być podłączona tak:
    L1
    L2
    N
    PE
    mam kabel pięciożyłowy
    i podłączyłem tak
    L1-brązowy
    L2-czarny
    N-niebieski
    PE- zielono-żółty
    piąty znów czarny ( owinąłem taśmą izolacyjną )

    i mam pytanie ( kuchenka grzeje ) czy można tak zaizolować kabel z fazą o ile to jest faza ?
  • Level 27  
    Co według Ciebie jest fazą?, to że zaizolowałeś przewód koloru czarnego?
  • Helpful post
    Level 43  
    Rayen wrote:
    płyta indukcyjna czy dobrze podłączona

    Różne płyty podłącza się różnie. Na tej płycie powinno to być opisane.
    Rayen wrote:
    piąty znów czarny ( owinąłem taśmą izolacyjną )

    i mam pytanie ( kuchenka grzeje ) czy można tak zaizolować kabel z fazą o ile to jest faza ?

    To jest faza i izolowanie taśmą, to nie jest najlepszy pomysł, taśma jak taśma z czasem może "odpaść". Prawidłowo niewykorzystaną fazę trzeba zabezpieczyć złączką np. typu WAGO.
  • Level 24  
    Jeżeli jest ten trzeci przewód pod napięciem to nie powinieneś go zostawiać "żywego" od tak sobie gdzieś w puszce. Najlepiej odpiąć taki przewód od zasilania przy źródle.
  • Level 9  
    No to co to jest jak nie faza kabel jest 5 żyłowy 2 czarne 1 brązowy 1 niebieski 1 żółto zielony ( dziękuję za podpowiedz czym zabezpieczyć "ten czarny"
  • Level 9  
    Nie wprowadziłem do urządzenia "kabel wychodzi ze ściany wszystko jest zabudowane po prostu wymieniałem płyty " jestem drugim właścicielem.
  • Level 24  
    Wypiąć go z bezpiecznika chyba najlepsze rozwiązanie.
  • Level 11  
    Witam serdecznie. Chcialbym Was prosic o pomoc przy podlaczeniu indukcji. Nie ukrywam ze zabardzo sie na tym nie znam ale dla kogos w temacie bedzie to pewnie latwizna. Mianowicie w scianie mam kostke w ktorej jest 5 przewodow. W brazowym czarnym i szarym jest prad. W zoltym i niebiestkim brak pradu. Od plyty wychodza kabelki koloru 1 niebieski 1 brazowy 2 czarne i 1 zolty (widoczne na foto) Stara plyta byla polaczona z piekarnikiem i podlaczona jak na foto ( jeszcze nic nie rozlanczalem) Zalaczam rowniez schemat ktory jest na plycie. Czy moze mi ktos powiedziec ktory kabelek do ktorego ?
  • Level 24  
    Lucianin wrote:
    Witam serdecznie. Chcialbym Was prosic o pomoc przy podlaczeniu indukcji. Nie ukrywam ze zabardzo sie na tym nie znam ale dla kogos w temacie bedzie to pewnie latwizna. Mianowicie w scianie mam kostke w ktorej jest 5 przewodow. W brazowym czarnym i szarym jest prad. W zoltym i niebiestkim brak pradu. Od plyty wychodza kabelki koloru 1 niebieski 1 brazowy 2 czarne i 1 zolty (widoczne na foto) Stara plyta byla polaczona z piekarnikiem i podlaczona jak na foto ( jeszcze nic nie rozlanczalem) Zalaczam rowniez schemat ktory jest na plycie. Czy moze mi ktos powiedziec ktory kabelek do ktorego ?

    Kolega poda marke tej nowej płyty :) bo to chyba nie jest cały schemat podłączenia. Prawdopodobnie jest jeszcze 400v 3n ale pewnosci nie mogę miec wszystkiego nie widziałem jeszcze :)
  • Level 15  
    Lucianin wrote:
    Witam serdecznie. Chcialbym Was prosic o pomoc przy podlaczeniu indukcji. Nie ukrywam ze zabardzo sie na tym nie znam ale dla kogos w temacie bedzie to pewnie latwizna. Mianowicie w scianie mam kostke w ktorej jest 5 przewodow. W brazowym czarnym i szarym jest prad. W zoltym i niebiestkim brak pradu. Od plyty wychodza kabelki koloru 1 niebieski 1 brazowy 2 czarne i 1 zolty (widoczne na foto) Stara plyta byla polaczona z piekarnikiem i podlaczona jak na foto ( jeszcze nic nie rozlanczalem) Zalaczam rowniez schemat ktory jest na plycie. Czy moze mi ktos powiedziec ktory kabelek do ktorego ?



    Co ten kabel ma te żyły takie usmażone ? co to się działo?
    Szczerze to bałbym się podłączać płytę indukcyjną do tej puszki...

    Quote:

    Kolega poda marke tej nowej płyty :) bo to chyba nie jest cały schemat podłączenia. Prawdopodobnie jest jeszcze 400v 3n ale pewnosci nie mogę miec wszystkiego nie widziałem jeszcze :)


    Przecież to jest wystarczający schemat do podłączenia.
  • Electrician specialist
    Żyły jak żyły, ale ta niebieska zdrowo podsmażona.
    No ale ... skoro wszyscy elektrycy, to my już nie musimy ... przecież.
  • Level 11  
    Amica KMI 13311 C jest to plyta produkowana na niemcy. Uzywana rok czasu jeszcze z gwarancja. Wiem ze powinien sie ktos podpisac pod tym ale prawde mowiac nie zalezy mi na gwarancji. Jestem w DE i ciezko mi tu ogarnac elektryka :P Gniazdko w scianie zrobili niemieccy budowlancy blok ma kilka miesiecy wiec chyba ok zrobili instalacje. płyta indukcyjna czy dobrze podłączona
  • Level 24  
    Musisz sprawdzic jak masz podłączone przewody czarne znaczy który masz podłączony :)
    I podłączasz niebieski z niebieskim zoltozielony z zoltozielonym brazowy z brazowym i czarny ktory masz podlaczonw w plycie do czarnego.
    Znaczy najpierw sprawdz czy w żółtym i niebieskim niema czasami prądu :)
  • Level 24  
    :) Więc tak czarny 1=> brązowy czarny2=>czarny niebieski=> niebieski żółtozielony=>żółtozielony. pozdraawiam

    Dodano po 53 [sekundy]:

    jeżeli na żółtozielonym ani na niebieskim niema prądu :P
  • Level 11  
    Odezwal sie moj kolega elektryk i podlaczylem w np sposob : Brazowy izoluje i nie podpinam go. , 1 czarny od indukcji do czarnego w gniazdku, 2 czarny od indukcji do szarego w gniazdku , Niebieski do niebieskiego , zolty do zoltego.
    Wszystko smiga az milo. Dziekuje wszystkim ktorzy sie odezwali i cos doradzili. Pozdrawiam
  • Level 29  
    Po to jest zacisk nie oznaczony aby podpiąć L3 a nie zostawiać luzek.
  • Level 29  
    kkas12 wrote:
    Tak i Ty akurat masz 100% pewności, że jest to zacisk wolny.
    Nie twierdzę, że tak nie jest, ale czegoś takiego na odległość bym nie polecił.

    Znam tą płytę i jestem pewny, zresztą większość ma 3 zaciski L .
  • Level 17  
    A może zrobić tak jak poleca producent płyty?

    Dlatego pod tabelką z połączeniami jest informacja że L3 można podłączyć pod wolny zacisk ;-)

    No ale co tam producent może wiedzieć o wyrobie który stworzył.... lepiej kombinować, a instrukcje czytać gdy coś się sfajczy..