Podłączenie przewodu PE bezpośrednio do silnika z falownikiem Moeller - wpływ na bezpieczeństwo?

mayday00 17 Mar 2017 08:56 1494 6
REKLAMA
  • #1 16351250
    mayday00
    Poziom 13  
    Witam
    Sprawa jest taka, falownik ma zasilać mały taśmociąg, sieć w układzie TNS, różnicówka główna 30mA. Wiem że do układów z falownikiem najlepiej ominąć różnicówke ewentualnie stosować różnicówke z większym/nastawnym prądem zadziałania. Docelowo, tak będzie zrobione. Moje pytanie jest takie, jak wpływa na działanie/bezpieczeństwo układu podłączenie przewodu PE, bezpośrednio do silnika napędzanego z falownika z ominięciem zacisków PE na falowniku?
  • REKLAMA
  • #2 16351336
    barteksmrek
    Poziom 28  
    Przewód PE do silnika, falownika. Taśmociągu. ZAWSZE. Dlaczego masz omijać różnicówke?
    Dodano po 59 [sekundy]:
    mayday00 napisał:
    Moje pytanie jest takie, jak wpływa na działanie/bezpieczeństwo układu podłączenie przewodu PE,

    Na działanie wcale na bezpieczeństwo ogromnie.
    Kto Ci to dopuści bez ochrony? Jak wyjdą pomiary?
  • REKLAMA
  • #3 16351362
    mayday00
    Poziom 13  
    Dopuszczeniem i pomiarami, póki co się nie zajmujmy, to bardziej teoretyczne pytanie.
    Tak jak pisałem, PE podpięty do taśmociągu i wszystkich dostępnych cześć metalowych, jednak nie podpięty do zacisku PE falownika.
    Uszkodzenie izolacji,itp powodujące pojawienie się napięcia na częściach metalowych taśmociągu, wyzwoli przecież różnicówke?
  • #4 16351381
    barteksmrek
    Poziom 28  
    mayday00 napisał:
    wyzwoli przecież różnicówke?
    mayday00 napisał:
    najlepiej ominąć różnicówke
  • REKLAMA
  • #5 16351397
    mayday00
    Poziom 13  
    Inaczej, jak podłączyć falownik do sieci, która zabezpieczona jest różnicówką trójfazową 30mA typu AC?
  • REKLAMA
  • #7 16351436
    mayday00
    Poziom 13  
    Kolego, podłączyłeś kiedyś falownik 3f do sieci zabezpieczonej przez różnicówke? Mało ze podłączyłeś, co działo się przy załączeniu zasilania? A za link do wikipedi dzięki, bardzo dużo wniósł do sprawy...

    Tematy podane w linkach przeglądałem wcześniej, nie rozwiązały mojej ciekawości. W temacie z forum sep, było podobne zapytanie, czy zadziałanie róznicówki po zwarciu L za falownikiem do PE jest działaniem prawidłowym, odpowiedź była mało wyczerpująca.

    Ale ok, możne niepotrzebnie brnę w temat, PE należny podłączyć bezwzględnie do falownika i unikać zasilania przez róznicówke typu AC