Pomiar wysokiego napięcia DC (do 400-500V) i prądu w instalacji PV

22 Mar 2017 07:16 1389 8
  • Poziom 29  
    Witam,
    Jak "bezpiecznie" mierzyć napięcie w instalacji fotowoltaicznej dochodzące do 400V ?
    Wiem, że można przez dzielnik napięcia, ale wolał bym przez jakiś zewnętrzny układ, najlepiej izolowany z wyjściem cyfrowym. Podpowie ktoś?

    Prąd mam zamiar mierzyć układem ACS712.
    A całość podłączyć do NodeMCUv3 z opcją wysyłania danych do pvmonitor.pl w celu monitorowania.
    Pozdrawiam
  • Poziom 32  
    Uwaga o zaizolowaniu czymś ACS712 przed wpływem innego pola magnetycznego jednak pozostaje aktualna.
  • Poziom 1  
  • Poziom 32  
    @Marek_Skalski
    Sprawdziłem - mój błąd.
  • Poziom 29  
    Czyli proponujesz tak? (np. dla napięcia max PV 360V i dla uC 3,6V)
    Pomiar wysokiego napięcia DC (do 400-500V) i prądu w instalacji PV
  • Poziom 32  
    Tak, to najprostszy i klasyczny układ do pomiaru napięcia.
    Jeżeli jednak chcesz mierzyć wysokie napięcie to zanim to napięcie podasz na potencjometr wstawiasz przed niego szeregowo kilka rezystorów większej mocy (chodzi o ich dopuszczalne maksymalne napięcie pracy między końcówkami)
  • Poziom 20  
    Jeżeli wymagana jest izolacja galwaniczna, to można zastosować IL300.
  • Poziom 36  
    Witam,
    potencjometr ze schematu jest niepotrzebny, będzie się na nim traciła niepotrzebna moc.
    Dzielnik 99k / 1k ma "sam z siebie" współczynnik podziału 1 / 100, czyli z 360 V zrobi 3.6 V. Jeżeli chcesz regulować czułość układu, możesz zamiast rezystora 1k zastosować jakiś regulowany opornik albo szeregowe połączenie stałego i regulowanego.
    Jak wcześniej napisano, rezystor 99k powinien być zbudowany z kilku szeregowo połączonych rezystorów o odpowiedniej wytrzymałości napięciowej na przebicie.
    Jeżeli układ ma gwarantować bezpieczeństwo, proponowałbym szeregowo z rezystorem (z kilku szeregowych) połączyć szybki bezpiecznik, a zamiast diody zenera zastosować TVS. Jeżeli nastąpi przebicie, TVS "przytrzyma" przez odpowiedni czas napięcie, a stosunkowo duży prąd dostatecznie szybko spali bezpiecznik.
    Jeżeli przetwornik A/D nie wymaga zbyt małej rezystancji źródła sygnału, można zwiększyć wartości rezystancji, na przykład dziesięciokrotnie, wówczas układ pomiarowy będzie mniej obciążał napięcie mierzone. Jeżeli przetwornik wymaga małej rezystancji źródła, można "po drodze" zastosować wtórnik napięciowy.

    Pozdrawiam