Piece akumulacyjne w mieszkaniu, wymiana stycznika na inny

25 Mar 2017 15:37 681 5
  • Poziom 15  
    Witam,

    W moim mieszkaniu, do którego nie dawno się przeprowadziłem posiadam 5 Pieców akumulacyjnych. Ich łączna moc to 18KW. Każdy posiada 6 grzałek 230v po 2 na każdą fazę (każda podłączona jest do fazy i N). Słabo się nagrzewały i po pomiarach okazało się, że stycznik ABB ESB 40-40 odpowiedzialny za włączenie ich w taniej taryfie jest uszkodzony i działał tylko na jednej fazie. Elektryk "starszej daty" doradził montaż na jego miejsce ABB ESB 63-40. Jego zdaniem im większy "zapas" tym dłużej będzie działał.

    Mam trzy pytania:
    1) Czy elektryk miał rację?
    2) czy zamiana na 63A może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na działanie instalacji?
    3) Jaki prąd płynie przewodem neutralnym od całej instalacji grzewczej? Czy jest to około 78A

    Podam jeszcze opór na poszczególnych grzejnikach i moc na tabliczce znamionowej

    Grzejnik 1(4KW)
    L1-N 38,5
    L2-N 37,7
    L3-N 39,8

    Grzejnik 2(Para grzrejników 2x 3,5KW)
    L1-N 22,8
    L2-N 22
    L3-N 22,8

    Grzejnik 3(4KW)
    L1-N 39,3
    L2-N 38,9
    L3-N 38,7

    Grzejnik 4(3KW)
    L1-N 51,8
    L2-N 51,2
    L3-N 51,5

    Opór mierzony na złączach bezpieczników
  • Poziom 15  
    Akurat ten stycznik załączany jest przez zegar więc zmienia swój stan tylko 2 razy w ciągu doby nie zależnie od temperatury. Każdy grzejnik z osobna ma wbudowany termostat który steruje pracą grzałek.
  • Pomocny post

    Poziom 16  
    Ad.1 Tak
    Ad.2 Nie
    Ad.3 Przy równomierny obcaiąźeniu faz prąd w N będzie zmierzał do 0. Poprzedni Kolega trochę opowiada bajki.
  • Poziom 15  
    Bardzo dziękuję za rzetelną odpowiedź . To w takim razie nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie: Jaki prąd płynie przez przewody fazowe zakładając, że opór na każdej z nich jest taki sam i ogrzewanie pracuje z pełną mocą 18KW. Czy jest to około 26A?
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    Wszystko o co pytałem zostało wyjaśnione. Temat zamykam. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc.