Falownik dla 2 siln. 5,5kW - wentylacja stanowiskowa - odciąg wiórów.

Dwd89 25 Mar 2017 18:37 2118 6
  • #1 16371013
    Dwd89
    Poziom 11  
    Uprzejmie proszę o radę jak dobrać falownik do instalacji z dwoma silnikami po 5,5kW :
    http://www.maszynydodrewna.com/127/katalog-ma...cin-turbiny-wentylator-przesylowy-5-5kw/2577/

    W hali pracuje 10 maszyn, zależy mi na oszczędności energii elektrycznej. Nie jest to produkcja taśmowa więc maszyny pracują w różnych krótkich cyklach. Rzadko kiedy pracują naraz 4 sztuki stąd pomysł na przemiennik częstotliwości. Do sterowania użyjemy prostego PLC.

    Wydaje mi się iż falownik powinien być ustawiony w tryb kroczący.

    W poniedziałek podam resztę informacji z tabliczki znamionowej.

    Pozdrawiam Dawid
  • #2 16374856
    CDA Sklep
    Poziom 9  
    Proszę sprawdzić skrzynkę odbiorczą.
  • #3 16423648
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Ogólnie realizowaliśmy taki temat na falowniku Delta Electronics z wbudowanym sterownikiem PLC. Falownik mógł pracować z różną dynamiką w zależności od zapotrzebowania. Miał też funkcję pracy manualnej. Na skrzynkę podesłałem link do falownika.
  • Pomocny post
    #4 16424897
    romulus73
    Poziom 28  
    Kolega powyżej chyba nie wie jak sterować wentylacją to nie reduktor.
    Kolego podstawowa rzecz przy wentylacjach to przepływ i ciśnienie otoczenia.
    Gdzie masz kratki kompensacyjne, jaki wydatek wentylatorów, jaki masz współczynnik K.
    Co z tego jak dasz falownik jak po wysterowaniu będzie wyrywał gwoździe z podłogi.
    Tworząc umiarkowane warunki pracy wentylacji możesz to nazywać odciągiem.
    Daj przetwornik deltyP na wentylatory, daj przetwornik ciśnienia w hali. wtedy tworzysz na podstawie K wentylatora algorytm proporcjonalny dla przetwornika ciśnienia uwzględzniając zapotrzebowanie dla każdego stanowiska. Prostota.
    Sam falownik to lipa bo od czego go będziesz sterował od widzimisię do obliczeń x część.
    Gdzie są drzwi, czy stanowiska są w rzędzie, gdzie są czerpnie.

    Dodano po 10 [minuty]:

    K= Pierwiastek 2xDP dzielone przez K i masz wydatek Twojego wentylatora dopiero na tej podstawie robisz algorytm.
  • #5 16425059
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Kolega romulus73 ma rację. Dał ci też gotowe rozwiązanie. U nas wartości zostały załadowane do pida. Tutaj jest dowolność.
  • #6 16473147
    Dwd89
    Poziom 11  
    Sądziłem raczej, aby ustawić jakieś progi dla obciążenia.

    Rozmawiamy o wentylacji odciągowej - stanowiskowej. Rury podpięte są bezpośrednio do maszyn, koniec trasy to wyrzutnia za filtrami.

    Efekt jaki chcę uzyskać:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ce_NzAKnRQA - stąd dodatkowy sterownik plc + falownik.

    W lakierni np. odciąg w ścianie powoduje że trudno otworzyć/zamknąć drzwi bo panuje takie podciśnienie.
    Na hali maszynowej problem jest inny, odciąg osiąga zbyt małą wydajność gdy pracują 3 maszyny, stąd dołożenie drugiego wentylatora. Przetwornik nie podziała w takim zapyleniu pyłem z drewna.
  • #7 16483305
    cyp3k
    Poziom 13  
    Ja podszedlbym do tematu jeszcze inaczej. Wentylacja ma za zadanie usuwac wiory w sensie pozostalosc bo skrawaniu drewna czy wylacznie pyl i naprawde niewielkie drobiny drewna ?
    Jesli mowimy o drugim rozwiazaniu (nie chce tutaj filozofowac tylko podejsc na zdrowy chlopski rozum, a nie wykonywac instalacje liczona z dokladnoscia do... i za ciezkie pieniadze). Zbadalbym jaka stala predkosc przeplywu jest wymagana dla zachowania skutecznosci wentylacji, wiadomo ze bedzie ona inna dla jednego stanowiska a inna dla 3ech. Czy odciagi maja jakies przyslony na poszczegolnych stanowiskach ?
    Zainstaluj jakis tani przeplywomierz powietrza, podepnij go pod karte analogowa w sterowniku PLC, stworz sobie prosty blok PID ktory bedzie regulowal predkosc wentylatora tak aby zachowac minimalny pozadany przeplyw w danych warunkach i on zajmie sie reszta. Gwarantuje ze wentylacja nie bedzie wyrywala "gwozdzi z podlogi", Jednoczesnie zredukuje do minimum zapotrzebowanie na energie i zapewni dostateczne odsysanie zanieczyszczen.

    Natomiast jesli kolega chce odsysac duze odpady, proponowalbym jednak pojsc tropem o ktorym mowia koledzy powyzej.

    Pozdrawiam !