Zmniejszenie rezystancji potencjometru - czyli przekłamania czujnika temperatury

szemki2 29 Mar 2017 12:18 438 11
  • #1 29 Mar 2017 12:18
    szemki2
    Poziom 3  

    Witam. Proszę o wyrozumiałość gdyż jest to mój pierwszy post oraz są to moje początki w dziedzinie elektroniki.

    W instalacji ogrzewania wody w basenie mamy czujnik temperatury, który ma ok 2 stopni Celsjusza przekłamania. Oznacza to, że zamiast st 30 jest 28.

    Niestety wymiana czujnika nie wchodzi w grę a wodę trzeba ogrzewać do ok 31 stopni. Kolejnym problemem jest fakt, że sterownik ogrzewa tylko do 30 st.

    Proszę o pomoc w dobraniu rezystora lub potencjometru aby tą temperaturę regulować w zakresie 30 - 34 stopni.

    Poniżej podaję moje odczyty rezystancji czujnika.

    28 st - 1,109 kOhm
    29 st - 1,114 kOhm
    30 st - 1,119 kOhm
    31 st - 1,123 kOhm
    32 st - 1,127 kOhm
    33 st - 1,131 kOhm

    Są to odczyty mierzone niezależnym termometrem czyli rzeczywiste a nie przekłamane.

    Mnie wychodzi 4 Ohm na 1 st ale wiem, że zachowujac liniowość nie jest to takie proste.

    Błagam pomóżcie.

    0 11
  • Fibaro
  • #2 29 Mar 2017 12:40
    Adam-T
    Poziom 37  

    Tak na szybko jeżeli do czujnika, który przy temp 30°C ma 1119Ω dołączysz równolegle rezystor o wartości 125kΩ to uzyskasz rezystancję wypadkową 1109Ω. Jeżeli teraz wodę podgrzać o 2 stopnie w górę to rezystancja czujnika zmieni się z 1119Ω na 1127Ω a z dołączonym rezystorem wypadkową wyniesie 1116Ω.

    0
  • #3 31 Mar 2017 09:55
    szemki2
    Poziom 3  

    Czyli jeżeli dobrze rozumiem z w/w rezystorem sterownik fizycznie utrzyma temp ok 30 st?

    Jeżeli mogę zapytać to jaka powinna być wartość rezystora aby utrzymać fizycznie temp 32 i 34 stopnie?

    Bardzo dziękuję za pomoc :-)

    0
  • Fibaro
  • #4 31 Mar 2017 14:24
    Adam-T
    Poziom 37  

    szemki2 napisał:
    Jeżeli mogę zapytać to jaka powinna być wartość rezystora aby utrzymać fizycznie temp 32 i 34 stopnie?

    Podaj rezystancję czujnika przy 34°C. I napisz jaka nastawę zadaną będziesz miał ustawioną na sterowniku?
    Albo sam sobie oblicz:
    Rw= (Rcz×Rd)/(Rcz+Rd) gdzie
    Rw to rezystancja wypadkową (czujnik z rezystorem)
    Rcz to rezystancja czujnika
    Rd to rezystancja dołączona do czujnika (dodatkowy rezystor).

    0
  • #5 31 Mar 2017 14:33
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    A mam pytanie co to za czujnik jest? I skąd się bierze to niby ''przekłamanie'' które raczej przekłamaniem nie jest a tylko błędem błędnie mierzonej temperatury.

    0
  • #6 01 Kwi 2017 19:55
    szemki2
    Poziom 3  

    Niestety nie mam dokładnej specyfikacji i modelu czujnika :-( możliwe, że źle to nazwałem, generalnie moim zdaniem też błąd pomiaru wynika że złego montażu czujnika (między czujnikiem a woda jest ścianka rury, w dodatku stalowej a nie miedzianej czy aluminiowej). Na sterowniku jest ciągle ustawiona temp 30 st bo więcej się nie da. Myślałem o założeniu kilku rezystorow i przełączników do zmiany temp.

    0
  • Fibaro
  • #7 01 Kwi 2017 19:58
    technikabasenowa
    Poziom 32  

    Gdzie jest pomiar?
    Jest jeszcze kalibracja termostatu - zalezy jaki model itd :-)
    W instalacjach basenowych nie stosuje się miedzi ani aluminium tylko pcv lub nierdzewke
    Sterownik poolconsulting?

    0
  • #8 01 Kwi 2017 20:00
    szemki2
    Poziom 3  

    Na powrocie obiegu wody z basenu. Kalibracja jest tylko nikt nie ma kodu dostępu do sterownika.

    0
  • #9 01 Kwi 2017 20:02
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    szemki2 napisał:
    Na powrocie obiegu wody z basenu. Kalibracja jest tylko nikt nie ma kodu dostępu do sterownika.


    To ktoś montował i gdzieś zapisał.

    0
  • #10 01 Kwi 2017 20:04
    technikabasenowa
    Poziom 32  

    Wstaw fotke sterownika.

    0
  • #11 01 Kwi 2017 20:04
    szemki2
    Poziom 3  

    Pytanie gdzie. Bo nawet kierownicy pływalni nie wiedzą nic o tym, nie mówiąc już o pracownikach technicznych, którzy lamp nie umieją podłączyć przy wymianie.

    0
  • #12 01 Kwi 2017 20:05
    technikabasenowa
    Poziom 32  

    Są firmy basenowe które z radościa sie zajmą pomocą :D
    Skoro to pływalnia to rynna przelewowa - czujnik na powrocie dokłądnie w jakim miejscu? i gdzie pomiar termometrem?