Napęd do bramy benica bob 21 i centralka heady

tomix315 09 Apr 2017 14:28 1389 1
  • #1
    tomix315
    Level 5  
    Witam
    Kupiłem napędy do bramy jak w temacie i proszę o pomoc w podłączeniu centralki.Dołączyłem zdjęcia z intrukcji ale dla pewnoci wolę dopytać.Posiadam wideodomofon 12v z funkcją otwierania bramyi nie wiem w które miejsce go podłączyć w centrali, kolejny znak zapytania podłączenie fotokomórek (ta z czterem żyłami RX idzie do nr 14,15,25 i 26, a z dwoma żyłami TX 14,19 ale jak jest pokazane na instrukcji RX idzie jeszcze do 18 sorki tego nie rozumiem)Podpowiedźcie jaki kabel dać napięciowy 3x1.5 a może 3x2.5. Pewnie w trakcie już monażu nasuną się pytania także do miłego.Jaki bezpoiecznik zastosować do zabezpieczenia przewodu zasilającego Dzięki
  • Helpful post
    #2
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Wyjście beznapięciowe NO (ze styków przekaźnika) domofonu podpiąć do 23 i 26 centralki,
    Podpięcie zasilania z zacisku 15 pod zacisk 18 umożliwia działanie funkcji fototest - zasilanie fotki nadawczej z zacisku 15 puszczone przez zacisk 18, modulowane wewnętrznym przekaźnikiem w centrali i wzięte z zacisku 19 - odbiornik odczytuje "mruganie" nadajnika i w ten sposób weryfikuje poprawność działania fotek.
    Fototest będzie działał jeśli pozycja w menu o nazwie 2ch będzie ustawiona na ON.
    Do podpięcia siłowników do centrali wystarczą kablę 3x1,5.
    Kabel 2,5 można użyć do zasilania całości jeśli z zasilania do centrali jest spory kawałek.