logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak skonfigurować falownik Danfoss VLT2830 do regulacji ciśnienia skraplacza?

Arekino 15 Kwi 2017 13:13 1569 0
REKLAMA
  • #1 16413762
    Arekino
    Poziom 7  
    Do tej pory korzystałem z falowników LG IG5A. Stosuję je do regulacji ciśnienia skraplacza przez regulację prędkości obrotowej wentylatorów. Prędkość wentylatora ma rosnąć wraz ze wzrostem ciśnienia i utrzymywać zadane ciśnienie przez PID.

    Stosowane przeze mnie nastawy w LG to:

    Frq – 0 (0-zadawanie z klawiatury dla PID)
    F30 – 1 (charakterystyka U/f kwadratowa dla went.)
    PID:
    H49 – 1(wybór pracy z PID)
    H50 – 0 (wybór sygnału zwrotnego PID: 4-20mA)
    H51 – 200% (Wzmocnienie P)
    H52 – 10s (Wzmocnienie I)
    H55 – 50Hz (max.PID)
    H56 – 5Hz (min. PID)
    H57 – 0 (sygnał zadający PID, 0- klawiatura)
    H61 – 30sek (czas uśpienia poniżej H62)
    H62 – 5Hz (częstotliwość uśpienia)
    H63 – 1% (poziom wybudzenia w % wartości zadanej)
    I12 – 10mA (minimalny prąd wejścia I)
    I13 – 50Hz (częstotliwość odpowiadająca prądowi w parametrze I12)
    I14 – 17mA (maks. prąd wejścia I)
    I15 – 5Hz (częstotliwość odpowiadająca prądowi w parametrze I14)
    REF – 25 (pożądana wartość regulacji dla użytego przetwornika ciś. 0-30bar)

    Z parametrami prądu przetwornika(od I12 do I15) musiałem tu zakombinować odwrotnie bo LG nie ma odwróconego PID. Konfiguracja LG sprawdzona i działa.

    Pytanie - jak skonfigurować do takiej samej pracy Danfossa VLT2830 ?
    Jak na razie na tym poległem i nie chce mi prawidłowo ruszyć. Może pomogą z konwersją parametrów osoby oblatane z VLT Danfossa?
  • REKLAMA
REKLAMA