Do tej pory korzystałem z falowników LG IG5A. Stosuję je do regulacji ciśnienia skraplacza przez regulację prędkości obrotowej wentylatorów. Prędkość wentylatora ma rosnąć wraz ze wzrostem ciśnienia i utrzymywać zadane ciśnienie przez PID.
Stosowane przeze mnie nastawy w LG to:
Frq – 0 (0-zadawanie z klawiatury dla PID)
F30 – 1 (charakterystyka U/f kwadratowa dla went.)
PID:
H49 – 1(wybór pracy z PID)
H50 – 0 (wybór sygnału zwrotnego PID: 4-20mA)
H51 – 200% (Wzmocnienie P)
H52 – 10s (Wzmocnienie I)
H55 – 50Hz (max.PID)
H56 – 5Hz (min. PID)
H57 – 0 (sygnał zadający PID, 0- klawiatura)
H61 – 30sek (czas uśpienia poniżej H62)
H62 – 5Hz (częstotliwość uśpienia)
H63 – 1% (poziom wybudzenia w % wartości zadanej)
I12 – 10mA (minimalny prąd wejścia I)
I13 – 50Hz (częstotliwość odpowiadająca prądowi w parametrze I12)
I14 – 17mA (maks. prąd wejścia I)
I15 – 5Hz (częstotliwość odpowiadająca prądowi w parametrze I14)
REF – 25 (pożądana wartość regulacji dla użytego przetwornika ciś. 0-30bar)
Z parametrami prądu przetwornika(od I12 do I15) musiałem tu zakombinować odwrotnie bo LG nie ma odwróconego PID. Konfiguracja LG sprawdzona i działa.
Pytanie - jak skonfigurować do takiej samej pracy Danfossa VLT2830 ?
Jak na razie na tym poległem i nie chce mi prawidłowo ruszyć. Może pomogą z konwersją parametrów osoby oblatane z VLT Danfossa?
Stosowane przeze mnie nastawy w LG to:
Frq – 0 (0-zadawanie z klawiatury dla PID)
F30 – 1 (charakterystyka U/f kwadratowa dla went.)
PID:
H49 – 1(wybór pracy z PID)
H50 – 0 (wybór sygnału zwrotnego PID: 4-20mA)
H51 – 200% (Wzmocnienie P)
H52 – 10s (Wzmocnienie I)
H55 – 50Hz (max.PID)
H56 – 5Hz (min. PID)
H57 – 0 (sygnał zadający PID, 0- klawiatura)
H61 – 30sek (czas uśpienia poniżej H62)
H62 – 5Hz (częstotliwość uśpienia)
H63 – 1% (poziom wybudzenia w % wartości zadanej)
I12 – 10mA (minimalny prąd wejścia I)
I13 – 50Hz (częstotliwość odpowiadająca prądowi w parametrze I12)
I14 – 17mA (maks. prąd wejścia I)
I15 – 5Hz (częstotliwość odpowiadająca prądowi w parametrze I14)
REF – 25 (pożądana wartość regulacji dla użytego przetwornika ciś. 0-30bar)
Z parametrami prądu przetwornika(od I12 do I15) musiałem tu zakombinować odwrotnie bo LG nie ma odwróconego PID. Konfiguracja LG sprawdzona i działa.
Pytanie - jak skonfigurować do takiej samej pracy Danfossa VLT2830 ?
Jak na razie na tym poległem i nie chce mi prawidłowo ruszyć. Może pomogą z konwersją parametrów osoby oblatane z VLT Danfossa?