Konsekwencje utraty przewodu neutralnego w złączu ZK.

bossmax 18 Apr 2017 19:59 4275 39
  • #1
    bossmax
    Level 14  
    Witam. Wybudowałem nowy dom, pod który energetyka musi doprowadzić złącze ZK. Oczywiście złącze takie wykonała, ale ku mojemu zdziwieniu wyprowadziła tylko 4 zugi. Tj. Trzy fazy i neutralny. Ja położyłem wcześniej przewód 5x16 mm. 60 metrów bo tyle mam do samej WLZ. Mam zamiar podpiąć do neutralnego zarówno niebieski jak i żółty przewód a w rozdzielni w domu podłączyć jeden do listwy N a drugi żółty do listwy PE. Dodatkowo w domu mam wyprowadzoną bednarkę z fundamentu tzn. uziemienie otokowe i wpuszczone do rozdzielni. Od tej bednarki linką minimum 16 mm podłącze się do szyny PE (około 20 centymetrowy odcinek).Moje pytanie dlaczego energetyka nie wyprowadza już pięciu zugów tylko ochronne zostawia w sugestii klienta i drugie pytanie jeśli nie miałbym uziemienia otokowego a kabel neutralny został by przerwany co stanie się z urządzeniami elektrycznymi w domu? Ulegną awarii czy nic im nie grozi? Mówimy tylko o przypadku gdy stracimy zero a fazy będą załączone?
  • #4
    kosmos99
    Level 37  
    W niektórych rejonach WLZ jest czteroprzewodowy, a podział PEN jest dopiero w rozdzilenicy.
  • #6
    masonry
    Level 30  
    Kolego bossmax, po prostu niepotrzebnie kupiłeś kabel 5x16.
  • #7
    kosmos99
    Level 37  
    A to już zależy od lokalnego ZE, co ciekawe sąsiednie inaczej wymagają.
  • #8
    bossmax
    Level 14  
    Dobra. Cały dom będzie na różnicówce trójfazowej 40A. Pięć lat temu budowałem pierwszy dom i tam energetyka wyprowadziła 5 zugów i wręcz nakazano mi położenie 5 żyłowego przewodu. Stąd moje zaskoczenie. Czyli na dobrą sprawę można w przyszłości spokojnie kłaść kabel 4 x 16mm? Wtedy tylko dociągamy 4 kable do WLZ a PE wyciągamy z bednarki? Zadałem pytanie o utracie N, bo według mnie położenie 5 kabla nie dość że wzmocni zero to jeszcze uchroni domowy sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniem. Pytanie czy się mylę i faktycznie pieniądze poszły w błoto?
  • #9
    kosmos99
    Level 37  
    To czy 4 czy 5 zależy od ZE i projektu, a nie inwestora. Szansa jest mała że uszkodzi ci się jedna żyła. A jak coś się stanie od strony energetyki to dublowanie nic nie da.
  • #10
    opornik7
    Electrician specialist
    I mamy bumerang. Łukasz, pamiętasz? Ile razy można pisać, że 5x od płotu to głupota?
    bossmax wrote:
    Ja położyłem wcześniej przewód 5x16 mm. 60 metrów bo tyle mam do samej WLZ

    Niewiedza niestety kosztuje.
    bossmax wrote:
    Trzy fazy i neutralny.

    A może 3 fazy i PEN? Dla Cioebie to pikuś ale dla fachowca to pow3ażna sprawa bo
    mawerix123 wrote:
    Jaki jest rodzaj sieci zasilającej :?:

    bossmax wrote:
    Mam zamiar podpiąć do neutralnego zarówno niebieski jak i żółty przewód

    Błąd który odbije Ci się czkawką.
    bossmax wrote:
    Moje pytanie dlaczego energetyka nie wyprowadza już pięciu zugów tylko ochronne zostawia w sugestii klienta

    Wiedza i standardy idą do przodu. Oczywiście laik nie musi mieć o tym pojęcia. Od tego są fachowcy.
    bossmax wrote:
    a kabel neutralny został by przerwany co stanie się z urządzeniami elektrycznymi w domu?

    Nie używaj słowa "neutralny" do czasu aż nie potwierdzisz w jakim systemie pracuje sieć zasilająca.
    bossmax wrote:
    Mówimy tylko o przypadku gdy stracimy zero

    Tym zerem podsumowałeś niestety swoją wiedzę. Nie traktuj proszę moich słów jako atak na Ciebie ale fachową analizę tego co napisałeś.
  • #12
    opornik7
    Electrician specialist
    bossmax wrote:
    Cały dom będzie na różnicówce trójfazowej 40A.

    Gratuluję, udało Ci się Kolego szkłem du... utrzeć. Zaoszczędziłeś na dwie płytki do kuchni na ścianę.
    kosmos99 wrote:
    To czy 4 czy 5 zależy od ZE i projektu, a nie inwestora.

    NIE! ZE nic do instalacji odbiorczej a projekt typowy (czytaj - tani), zwłaszcza domków może być skopany.
  • #13
    andrzejsadowski12
    Level 12  
    Podłącz te 4 przewody, a podział zrób w budynku. Skontaktuj się z gościem co nadzorował przyłącz może ominęli 5 zacisk choć to nie możliwe. Zobacz jak masz wpisane w warunkach przyłącza PEN czy PE-N
  • #14
    kosmos99
    Level 37  
    Ale kupiony projekt jest adaptowany przez wybranego projektanta i w adaptacji oprócz trasy znajduje się rodzaj kabla.
  • #15
    arlix
    Level 16  
    bossmax wrote:
    Ja położyłem wcześniej przewód 5x16 mm. 60 metrów bo tyle mam do samej WLZ.


    Alu czy miedź?
    Jaki przydział mocy?
    Ten przekrój był policzony czy tak "na oko"......?

    andrzejsadowski12 wrote:
    Podłącz te 4 przewody, a podział zrób w budynku. Skontaktuj się z gościem co nadzorował przyłącz może ominęli 5 zacisk choć to nie możliwe. Zobacz jak masz wpisane w warunkach przyłącza PEN czy PE-N


    5 zacisku nie będzie.
    A możliwość zrobienia podziału zależy od układu sieci.
  • #16
    andrzejsadowski12
    Level 12  
    W moim przypadku jest tak, 30m od domu przy ulicy jest skrzynia WLZ z licznikemi tam mam rozdział przyłącz na 5 zacisków. Od szafa do domu pomyka 5x16.
  • #17
    kosmos99
    Level 37  
    andrzejsadowski12 wrote:
    przyłącz na 5 zacisków

    I pewnie od tego zależy potem czy projektant w adaptacji budynku projektuje kabel cztero czy pięciożyłowy. Pewnie jeden rejon wyprowadza 4 a inny 5 zacisków.
  • #18
    andrzejsadowski12
    Level 12  
    kosmos99 wrote:
    Pewnie jeden rejon wyprowadza 4 a inny 5 zacisków

    Być może. Dlatego trzeba zobaczyć jak jest w warunkach.
  • #19
    opornik7
    Electrician specialist
    andrzejsadowski12 wrote:
    W moim przypadku jest tak, 30m od domu przy ulicy jest skrzynia WLZ z licznikemi tam mam rozdział przyłącz na 5 zacisków. Od szafa do domu pomyka 5x16.

    A na słupach wisi pięć drutów i dwa dla oświetlenia ulicznego lub kabel ze stacji trafo ma 5 żył.
    Ehhh.
  • #20
    kosmos99
    Level 37  
    Kolego, widziałem adaptacje wykonane przez tego samego projektanta i w zależności od rejonu był WLZ, albo 4 albo 5 żyłowy. Jeśli w warunkach podział PEN jest w złączu to kabel pięciożyłowy, a jeśli "u inwestora" to cztero. Więc chyba ZE ma na to wpływ?
  • #21
    andrzejsadowski12
    Level 12  
    opornik7 wrote:
    A na słupach wisi pięć drutów i dwa dla oświetlenia ulicznego lub kabel ze stacji trafo ma 5 żył.
    Ehhh.

    haha dobre.
  • #22
    opornik7
    Electrician specialist
    kosmos99 wrote:
    Jeśli w warunkach podział PEN jest w złączu to kabel pięciożyłowy, a jeśli "u inwestora" to cztero. Więc chyba ZE ma na to wpływ?

    podaj proszę przykład takich warunków, najlepiej skan lub fotkę bo słowu pisanemu jakoś nie wierzę ;)
  • #23
    bossmax
    Level 14  
    Zacznijmy od początku. Żadnych wytycznych od energetyki na przewód nie dostałem. Projektu też nie ma ponieważ takiego nie otrzymałem od projektanta. Podpisałem z ZE umowę na wykonanie złącza w bramie i to wykonali. Przyznano mi 16 kW i założyli zabezpieczenie przed licznikowe 3 x 63A beemy, licznik i zabezpieczenie za licznikowe 3 x 25 A.. W ZK są trzy przewody fazowe 3 x czarne, oraz niebieski podłączony do szyny PEN. Jedna szyna z opisem PEN. Jedna część tej listwy w kolorze niebieskim, a druga w kolorze żółto zielonym. więc wychodzę z założenia że sieć TN-C. Dlaczego błąd jeśli zastosuję jedną trójfazową różnicówkę? Kilka takich rozdzielni już złożyłem i zawsze dawałem jedną trójfazową. I co nie tak z PE? Dlaczego nie można listwy tej połączyć z bednarką?Jeśli Państwo piszecie coś że robię źle proszę napisać jak powinno to prawidłowo wyglądać a nie negować bez uzasadnienia moich wypowiedzi. Przecież muszę uzyskać jakąś ochronę. Przecież nie będę łączył tego PE z N. Czy najprościej doprowadzić Niebieski PEN z ZK do WLZ i tu rozdzielić na N i PE mostkiem o średnicy 16mm i jeszcze dołączyć do PE 16mm linkę, która jest połączona z bednarką? A i na koniec najważniejsze ta bednarka nie będzie wykorzystana to instalacji odgromowej budynku. Ułożona jest tylko jako uziemienie WLZ.
  • #24
    opornik7
    Electrician specialist
    bossmax wrote:
    Żadnych wytycznych od energetyki na przewód nie dostałem.

    Fałsz. Masz warunki przyłączenia.
    bossmax wrote:
    Projektu też nie ma ponieważ takiego nie otrzymałem od projektanta.

    O którym projekcie mówisz? Przyłącza czy budynku?
    bossmax wrote:
    Podpisałem z ZE umowę na wykonanie złącza w bramie i to wykonali.

    Czyli zrealizowali zakres wg wp i umowy.
    bossmax wrote:
    Dlaczego błąd jeśli zastosuję jedną trójfazową różnicówkę?

    Przekonasz się jak zadziała a tor N zostanie otwarty wcześniej niż tory fazowe.
    bossmax wrote:
    Kilka takich rozdzielni już złożyłem i zawsze dawałem jedną trójfazową.

    Pozwolisz, że przemilczę Twoje słowa. Wykonawcy instalacji nie wypada tak pisać.
    Po tych słowach zamilczę :(
  • #25
    bossmax
    Level 14  
    No więc cały czas dążę do tego i takie było pytanie. Co się stanie gdy PEN zostanie zerwane. Szlak trafi sprzęt. Czyli tak jak w różnicówce jeśli N pierwsze się rozłączy to uszkodzi sprzęt w domu. Dlatego powinienem stosować trzy osobne różnicówki na każdą z faz osobną tak? Dobrze rozumiem. Niech mnie Pan pochopnie nie ocenia bo widziałem już ponad sto rozdzielni w domkach jedno i wielorodzinnych i w każdej była jedna różnicówka trójfazowa a po drugie jeśli to takie zawodne to dlaczego są nadal w sprzedaży? I dlaczego wielu elektryków z wieloletnim doświadczeniem takie rozwiązania stosuje.
  • #26
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    bossmax wrote:
    Oczywiście złącze takie wykonała, ale ku mojemu zdziwieniu wyprowadziła tylko 4 zugi. Tj. Trzy fazy i neutralny.

    bossmax wrote:
    W ZK są trzy przewody fazowe 3 x czarne, oraz niebieski podłączony do szyny PEN. Jedna szyna z opisem PEN.

    To w końcu co to jest PEN czy N .
  • #27
    bossmax
    Level 14  
    Ostatecznie w złączu ZK jest PEN.
  • #28
    GBW
    Level 29  
    bossmax wrote:
    Ostatecznie w złączu ZK jest PEN.

    Skoro jest PEN poco kolega kupował kabel 5x?
  • #29
    bossmax
    Level 14  
    Chciałem by do budynku wchodziło już rozdzielone PEN na PE i N plus trzy fazy. Teraz już wiem że wystarczyło położyć 4 żyłowy kabel i rozdzielić go w WlZ na PE i N. A bednarkę podpiąć do PE tak?
  • #30
    andrzejsadowski12
    Level 12  
    Tak jak mówisz tak zrób. Będzie git :)