Prędkość z impulsu s7-300

19 Kwi 2017 10:14 1005 4
  • Poziom 15  
    Cześć wszystkim,

    ze wszystkie tematy są pozamykane postanowiłem go troszkę odświeżyć.

    adamusx napisał:
    Zeby odczytywac predkosc obrotowa musisz zliczac impulsy z enkodera. Masz teraz dwie mozliwosci. Albo zliczasz ilosc pojawiajacych sie impulsow w pewnym stalym odcinku czasu (ilosc zliczonych impulsow jest proporcjonalna do predkosci) albo zliczasz okreslona liczbe impulsow i sprawdzasz w jakim czasie te impulsy zostaly zliczone (np uruchamiajac i zatrzymujac jakis timer) (czas jest odwrotnie proporcjonalny do predkosci)

    Link
    Opis:
    Obliczeni prędkości liniowej z impulse.
    Impulse pochodzą c czujnika indukcyjnego który patrzy na tarcze z wypustkami(1 ipuls = 1milimetr ) umiesczonej na osi.

    wybrałem sposób ilość impulsów w czasie.
    Mam tyko problem z uchwyceniem największej wartości.

    Myślałem tez o zastosowaniu gotowej funkcji SFB 48 pdf rudział piaty.

    Prędkość z impulsu s7-300 Prędkość z impulsu s7-300

  • Specjalista Automatyk
    Jeśli chcesz mierzyć drogę jaką pokonał układ powinieneś w jakimś stałym okresie czasu mierzyć ilość impulsów potem podzielić. Wynik masz uśredniony. Jednak wszystko zależy od prędkości więc może zastosować przerwanie.
  • Poziom 15  
    @*paweł* własnie tak robię. zliczam ilość impulse w odstępie czasu.
    Mam problem z podtrzymaniem tej wartości.
    ostatniego wyniku, to znaczy jeżeli zliczam w czasie t=5s to w 5s jest np 10 impulsów
    W czasie t=5s również resetuje cunter co powoduje ze licznik jest równy 0 i znowu zaczyna zliczać przez 5 s. i tak w kółko.

    Jeśli mój sposób jest zły to proszę o poprawienie.

  • Specjalista Automatyk
    Jeśli chodzi o podtrzymanie to najpierw trzeba przepisać wartość, a później skasować licznik. Żeby wyniki nie nadpisywały się proponuję użyć rejestr przesuwny to będzie historia pomiarów.
  • Poziom 15  
    Zapomniałem ze wykrywanie zbocza w S7 jest troszkę upierdliwe:)
    Resetuje cater zboczem opadającym
    Przepisuje wartość zboczem narastajacym
    Prędkość z impulsu s7-300

    PS
    jeszcze tylko teraz zostaje podpięcie szybkiego wejścia do PLC z innego wontku i będzie super:)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1676588.html