Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną

pioste1881 19 Kwi 2017 19:54 2136 8
  • #1 19 Kwi 2017 19:54
    pioste1881
    Poziom 9  

    Witam,
    Na widoku Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną przedstawiony jest widok domu dokładnie od południa. Jak widać jest on obrócony lekko na zachód.
    Mam dylemat jak ułożyć panele PV 12 szt abym uzyskał największy zysk energetyczny. Ze względu na tak niewielką ilość ogniw planuję jeden string ułożony albo po jednej stronie lukarny (rys.1)
    Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną albo po obu stronach najwyżej na połaci, po 6 szt (rys.2) Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną i rys.3) Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną aby cień z lukarny nie zachodził na panele.
    Zdjęcia wykonane o 16:30 - tak informacyjnie aby uzmysłowić sobie porę dnia i zasięg padania cienia.

    Planowany inwerter trójfazowy Fronius SYMO 3.0-3S-WLAN - 1 x MPPT
    Jakie rozwiązanie proponujecie?
    Proszę o merytoryczne uzasadnienie.

    0 8
  • #2 19 Kwi 2017 20:36
    3301
    Poziom 19  

    Myślę że lepiej by się sprawdził taki z dwoma MPPT i zakresie napięcia tych 6 paneli, przynajmniej połowa by pracowała poprawnie

    0
  • #3 19 Kwi 2017 20:53
    pioste1881
    Poziom 9  

    3301 napisał:
    Myślę że lepiej by się sprawdził taki z dwoma MPPT i zakresie napięcia tych 6 paneli, przynajmniej połowa by pracowała poprawnie


    Planuję Canadian Solar CS6K270P z Vmp=30,8V x 6 szt = 184,8 V to przy dwóch stringach i innym inwerterze Fronius SYMO 3.0-3M - 2 x MPPT (Udc start = 200V) to nie ruszy :-(

    Moje rozwiązania nie będą działać poprawnie ?

    0
  • #4 19 Kwi 2017 21:55
    3301
    Poziom 19  

    No myślę, że jak na jeden padnie cień to prąd spadnie do poziomu tego zacienionego i moc całego stringa też.

    0
  • Pomocny post
    #5 19 Kwi 2017 21:56
    mseagh
    Poziom 9  

    Voc twoich paneli to 37,8, tak więc napięcie startowe (200V) osiągniesz. Później napięcie może spaść do 150V.
    Poniżej potwierdzenie z programu doboru Fronius
    Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną

    0
  • #6 19 Kwi 2017 23:13
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    1. Wszystkie panele z jednej, wschodniej strony. Wieczorem zacieniony string może się wyłączyć i nastąpi spadek produkcji.
    2. Panele po obu stronach. Dwa MPPT po obu stronach dachu. Idealna sytuacja.
    3. Panele po obu stronach. Diody szeregowo dla wszystkich paneli po jednej stronie i po drugiej. W przypadku dużego cienia połowa paneli zostanie odcięta.

    0
  • Pomocny post
    #7 30 Lip 2017 12:03
    czarnu
    Poziom 10  

    Ja mam dokładnie taki sam dom jak Twój z tą różnicą że ten komin u Ciebie robi trochę problem, mój komin jest na samej górze szczytu wzdłuż gąsiorów i nie cieniuje tak jak ten na zdjęciu.
    Ja mam 12 paneli po 6 sztuk na każdej stronie podłączone w jeden string na falowniku Fornius Symo 3.0-3S z uzyskami jest OK od grudnia 2016 wyprodukowała 2170 kwh do piątku 28.07. W sobotę mój falownik Fronius o 6 rano popsuł się migają tylko wszystkie 3 diody pulsacyjnie i tyle. Czekam na serwis. :cry: A tu taka piękna pogoda.

    0
  • #8 05 Lis 2017 11:48
    pioste1881
    Poziom 9  

    Instalacja zakończona
    - Falownik 2xMPPT Fronius Symo 3.7-3M
    - String 1 prawy: 6 x Q.CELLS 300W Q.PEAK G4.1
    - String 2 lewy: 7 x Q.CELLS 300W Q.PEAK G4.1

    Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc w doborze instalacji

    Rozmieszczenie paneli PV na dachu z lukarną

    0
  • Pomocny post
    #9 05 Lis 2017 12:50
    czarnu
    Poziom 10  

    I super, dzięki dwóm stringom wydajność będzie maksymalna . Pozdrawiam

    0