Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Rozdzielnica w domku jednorodzinnym-opinie, jak z N.

25 Kwi 2017 08:30 1086 19
  • Poziom 5  
    Witam
    Proszę o wydanie opinii na temat schematu rozdzielnicy wg. rysunku.
    1. Czy N za różnicówkami (od strony odbiorników) L1, L2, L3 są zaprojektowane prawidłowo.
    2. płyta indykcyjna jest na L2 i L3, i tutaj jest sprawa dyskusyjna z N. Gdzie podpiąć.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 18  
    Witam

    Ad2. Wszystko jest na schemacie N z fazy L2 płytę indukcyjną można zasilić 3-fazy, 2-fazy, 1-faza, wszystko jest uzależnione jak ustawiasz mostki w kostce przyłączeniowej w płycie indukcyjnej.

    Ad1. Jest dobrze projekt powinien obejmować obciążenie danego obwodu, tu nie ma nic 😑.
  • Moderator
    wojciech80 napisał:

    Ad2. Wszystko jest na schemacie N z fazy L2 płytę indukcyjną można zasilić 3-fazy, 2-fazy, 1-faza, wszystko jest uzależnione jak ustawiasz mostki w kostce przyłączeniowej w płycie indukcyjnej.

    Przecież zupełnie nie o to chodzi.
    wojciech80 napisał:
    Ad1. Jest dobrze projekt powinien obejmować obciążenie danego obwodu, tu nie ma nic

    Więc co jest dobrze?
  • Poziom 29  
    Projekt zaczyna się od informacji na temat układu sieci. Zasilanie płyty z dwóch RCD totalnie bez sensu. Strasznie mało obwodów w kuchni i pralni .

  • Poziom 26  
    GBW napisał:
    Zasilanie płyty z dwóch RCD totalnie bez sensu

    Dodałbym jeszcze że chore.
  • Poziom 5  
    GBW, kuchnia ma obwody: b - lodówka, gniazda kuchnia, g - piekarnik, i - płyta indukcyjna, n - czajnik, co daje 4 obwody, Twoim zdaniem to mało? Mi się nie wydaje.
    Kotłownia/pralnia: a - Gniazda kotłowni, garaż, k - pralka, suszarka, gniazda podwórko, garaż zewn. co daje 2 obwody. jak wyżej. Nie wydaje mi się że mało.
  • Poziom 29  
    Każdy odbiornik powyżej 2kW musi mieć osobny obwód, zmywarka gdzie? Zostaje jeden obwód na gniazdka w kuchni i to razem z lodówką. Pralka i suszarka na jednym zapomnij o praniu i suszeniu jednocześnie.

  • Poziom 26  
    W momencie wystąpienia stanu awaryjnego/nawet bez tego stanu/ w obwodach kuchenki , zadziałają jednocześnie RCD na L1 i L2 , awaria wyłączy tobie 2/3 obwodów w domku . Zasilanie 4x10 przy 250 m ??? Kto to projektował?
  • Poziom 29  
    qadam12 napisał:
    W momencie wystąpienia stanu awaryjnego w obwodach kuchenki , zadziałają jednocześnie RCD na L1 i L2 , awaria wyłączy tobie 2/3 obwodów w domku . Zasilanie 4x10 przy 250 m ??? Kto to projektował?

    Zależy jaką płyte kupi są takie z jednym torem N i wtedy nie potrzeba awarii aby nastąpiła ciemność .
    Tam jest raczej 50m.
  • Poziom 5  
    qadam12 napisał:
    W momencie wystąpienia stanu awaryjnego/nawet bez tego stanu/ w obwodach kuchenki , zadziałają jednocześnie RCD na L1 i L2 , awaria wyłączy tobie 2/3 obwodów w domku . Zasilanie 4x10 przy 250 m ??? Kto to projektował?


    ad.1. Tez tak mysle, podepnę pod obwód "o" S303B-16A. gniazdo 3F, ktore i tak bedzie uzywane baaaardzo sporadycznie.

    ad.2. YKY 4X10mm2 50m to nie 250m.

    Takich odpowiedzi oczekuje, dzięki Adam.
  • Poziom 21  
    Hej Kolego

    Oprócz zabezpieczenia obwodu 2-fazowego z DWÓCH różnicówek (jak pisali koledzy powyżej) wg mnie jest jeszcze niewłaściwe poprowadzenie zasilania gniazda 3f za pomocą dwóch przewodów 3-żyłowych.
    Rozdzielnica w domku jednorodzinnym-opinie, jak z N.
    ... bo dopóki wszystko będzie działać to niby-OK, ale jak będą w domu/ garażu jakiekolwiek przeróbki - elektryk, który nie zakładał takiej instalacji, może nie spodziewać się takich udziwnień!
    Ten Twój przewód YDY 3x2,5mm2 to pewnie miałby kolory
    - brązowy lub czarny -> "faza" L
    - niebieski -> neutralny N
    - żółty lub żółto-zielony -> PE
    Masz dwa przewody YDY i za ich pomocą chciałbyś poprowadzić zasilanie trójfazowe (3xL, N, PE) - jakbyś nie robił to do jednej lini 230V musiałbyś zastosować żyłę w izolacji o kolorze właściwym dla N lub PE.
    -> to jest niewłaściwe (choć instalacja by działała) i powoduje groźbę omyłki przy jakiejkolwiek naprawie/ przeróbce w przyszłości. (szczególnie to będzie mylące - jeśli te przewody jeszcze łączysz pośrednio w puszkach!).

    Po co sobie komplikować? - do gniazda 3f kup normalny przewód YDY 5x2,5mm2
  • Poziom 5  
    Matheu napisał:
    Hej Kolego

    Oprócz zabezpieczenia obwodu 2-fazowego z DWÓCH różnicówek (jak pisali koledzy powyżej) wg mnie jest jeszcze niewłaściwe poprowadzenie zasilania gniazda 3f za pomocą dwóch przewodów 3-żyłowych.
    Rozdzielnica w domku jednorodzinnym-opinie, jak z N.
    ... bo dopuki wszystko będzie działać to niby-OK, ale jak będą w domu/ garażu jakiekolwiek przeróbki - elektryk, który nie zakładał takiej instalacji, może nie spodziewać się takich udziwnień!
    Ten Twój przewód YDY 3x2,5mm2 to pewnie miałby kolory
    - brązowy lub czarny -> "faza" L
    - niebieski -> neutralny N
    - żółty lub żółto-zielony -> PE
    Masz dwa przewody YDY i za ich pomocą chciałbyś poprowadzić zasilanie trójfazowe (3xL, N, PE) - jakbyś nie robił to do jednej lini 230V musiałbyś zastosować żyłę w izolacji o kolorze właściwym dla N lub PE.
    -> to jest niewłaściwe (choć instalacja by działała) i powoduje groźbę omyłki przy jakiejkolwiek naprawie/ przeróbce w przyszłości. (szczególnie to będzie mylące - jeśli te przewody jeszcze łączysz pośrednio w puszkach!).

    Po co sobie komplikować? - do gniazda 3f kup normalny przewód YDY 5x2,5mm2



    Metiu

    Oczywiście do gniazda 3F w garażu z obwodu "o" będzie prowadzić kabelek właściwy 5x2.5mm, kwestia jest taka że dodatkowo do tego obwodu wepnę się w rozdzielnicy do 2ch faz: 2x 3x2.5mm2 do płyty indukcyjnej. Wg. rysunku.

    Lepiej?

    Dzięki
  • Poziom 42  
    kkjanusz napisał:
    Oczywiście do gniazda 3F w garażu z obwodu "o" będzie prowadzić kabelek właściwy 5x2.5mm, kwestia jest taka że dodatkowo do tego obwodu wepnę się w rozdzielnicy do 2ch faz: 2x 3x2.5mm2 do płyty indukcyjnej.
    Nie jest lepiej. To ucieranie tyłka szkłem.
    Jest obwód gniazda z obowiązkowym RCD i jest obwód kuchenki gdzie RCD wymagany nie jest.
    A każdy obwód ma mieć swoje zabezpieczenie!
  • Moderator Energetycy
    Wcale nie lepiej - dalej źle.
  • Poziom 39  
    Jaki jest typ sieci zasilającej 3+N przed FR-em a nagle znajduje się szyna PEN.
    Co to jest FR303B-63A bo zdaje mi się że zamiast rozłącznika chcesz zastosować wyłącznik.
    Ochronnik puói co zostawię bez komentarza dopóki nie dowiem się jaki jest rodzaj sieci.
    Jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe typ i wartość :?: ma to znaczenie przy zabezpieczeniu kontroli obecności napięcia.
    Prowadzenie do kuchenki dwóch przewodów to patologia.
  • Moderator Elektrycy
    mawerix123 napisał:
    Jaki jest typ sieci zasilajacj 3+N przed FRem a nagle znajduje się szyna PEN.

    Gdyż na schemacie trochę niechlujnie dochodzi oddzielna linia do szyny PEN (ta prosta w dół).
  • Poziom 5  
    mawerix123 napisał:
    Jaki jest typ sieci zasilajacj 3+N przed FRem a nagle znajduje się szyna PEN.
    Co to jest FR303B-63A bo zdaje mi się że zamiast rozlacznika chcesz zastosować wyłącznik.
    Ochronnik puki co zostawię bez komentarza dopuki nie dowiem się jaki jest rodzaj sieci.
    Jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe typ i wartość :?: ma to znaczenie przy zabezpieczeniu kontroli obecności napięcia.
    Prowadzenie do kuchenki dwóch przewodów to patologia.


    ad.1. Zabezpieczenie przedlicznokowe 25A. 3+N dochodzi do szyny uziemiającej w budynku i robi się TNC-S 3+N+PE.
    ad.2. FR303 to rozłącznik izolacyjny.

    ad.3. ochronnik od gory 3+N, od dołu PE.

    ad.4. co do kuchenki, to podepnę prawdopodobnie z pominięciem wył.różnicowopr. przez 2xB16. Patologia nie patologia, wszystko będzie oznaczone na przewodach, przewody odpowiednio oznaczone kolorami i oznacznikami, nie filozofuj.

    Dzięki

    Dodano po 10 [minuty]:

    Tak to teraz by wyglądało.....
  • Poziom 39  
    kkjanusz napisał:
    mawerix123 napisał:
    Jaki jest typ sieci zasilajacj 3+N przed FRem a nagle znajduje się szyna PEN.
    Co to jest FR303B-63A bo zdaje mi się że zamiast rozlacznika chcesz zastosować wyłącznik.
    Ochronnik puki co zostawię bez komentarza dopuki nie dowiem się jaki jest rodzaj sieci.
    Jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe typ i wartość :?: ma to znaczenie przy zabezpieczeniu kontroli obecności napięcia.
    Prowadzenie do kuchenki dwóch przewodów to patologia.


    ad.1. Zabezpieczenie przedlicznokowe 25A. 3+N dochodzi do szyny uziemiającej w budynku i robi się TNC-S 3+N+PE.
    ad.2. FR303 to rozłącznik izolacyjny.

    ad.3. ochronnik od gory 3+N, od dołu PE.

    ad.4. co do kuchenki, to podepnę prawdopodobnie z pominięciem wył.różnicowopr. przez 2xB16. Patologia nie patologia, wszystko będzie oznaczone na przewodach, przewody odpowiednio oznaczone kolorami i oznacznikami, nie filozofuj.

    Dzięki

    Dodano po 10 [minuty]:

    Tak to teraz by wyglądało.....


    Przedlicznikowego 25A ale czy to wyłącznik czy ogranicznik mocy :?:
    Skoro zasilanie TN-C to ochronniki dla instalacji TN-C bez członu N
    Nie możesz zasilić indukcji z dwóch różnych zabezpieczeń, kombinujesz z tą indukcja jak koń pod górkę zamiast dać przewód 5x2,5 i zabezpieczyć S303B16 lub 4x2,5 i zabezpieczyć S302B16.
  • Poziom 5  
    Czy wyłącznik czy ogranicznik mocy to muszę sprawdzić.
    Co do tego ochronnika to muszę poczytać bo zamieszanie mi tu robisz. Mam 3+N.
    Indukcja bedzie na S302B16.
    Thx
  • Poziom 42  
    kkjanusz napisał:
    Indukcja bedzie na S302B16.
    Upór godny doprawdy podziwu. W efekcie działanie na swoją szkodę. Ale kto bogatemu zabroni???
    kkjanusz napisał:
    Co do tego ochronnika to muszę poczytać bo zamieszanie mi tu robisz. Mam 3+N.
    Masz to masz. Ale potrafisz uzasadnić iż właśnie ten typ musi zostać u ciebie zastosowany? Nie potrafisz.