Sinumerik 810T - tokarka, pomocy!

aniolka 26 Lip 2005 16:35 3649 5
  • #1 26 Lip 2005 16:35
    aniolka
    Poziom 10  

    Witam!
    W jaki sposób można sie pozbyć poniższych komunikatów PLC, tak żeby można uruchomic obroty wrzeciona. (Wszystko poza obrotami działa). Prosze, podajcie jakieś sugestie. Z góry dzięki

    Takie komunikaty wyświetlają sie w "diagnostyce" (alarmy PLC)
    6000 Awaria hydrauliki
    6005 Awaria obwodów termików
    6007 Przekroczony zakres mocowania
    6003 Brak gotowości wrzeciona

    0 5
  • #3 26 Lip 2005 18:02
    Vega1
    Poziom 12  

    Patrząc na komunikaty to masz problem z silnikiem od układu hydraulicznego zasilającego uchwyt hydrauliczny.
    Sprawdź czy silnik dostaje trzy fazy po załączeniu hydrauliki,przedtem zresetuj termik i skasuj wszystkie błędy.Możliwe,że stycznik ma jeden styk uszkodzony.
    Wrzeciona nie załączysz jeśli nie będzie ciśnienia na uchwycie.
    pozdrawiam Vega

    0
  • #4 26 Lip 2005 18:34
    aniolka
    Poziom 10  

    Jednak ciśnienie jest w uchwycie wg manometru ok 2 a w całym układzie ok 4 - zgodnie z dokumentacją, sprawdze styczniki i fazy na silniku. Dzięki za info

    0
  • #5 11 Gru 2018 23:07
    johny55552
    Poziom 2  

    Witam!Potrzebuje poprobowac innych programów do wiercenia(frezowania) oprawkami napedzanymi chodzi mi jaki macie zapis ,zeby załączyły się obroty napędzanej ,sterowanie 810t zielona,ma ktoś coś ???Nie mogę uruchomić obrotów oprawki napędzanej, Daje M50-M53 i nie dziala w dtr tak pisze ,proszę o pomoc

    0
  • #6 16 Lut 2019 18:48
    johny55552
    Poziom 2  

    Witam!Może ktoś co doradzi ,nie chce mi się głowica zaryglować podczas bazowania ,oś x oraz oś z się bazuje -natomiast obrót głowicy już nie, zaczyna się kręcić i wybija mi hydraulikę i pozostaje nie wciągnięta do pracy ,takie alarmy mi pokazuje:
    1043 ORD 3 Q1 DAU-Begrenzung
    1123 Stillstandsueberwachung
    proszę o odp:)