Rezystancja żyły - prąd stały w temperaturze 20°C

torpeda80 25 Kwi 2017 19:07 936 8
  • #1 25 Kwi 2017 19:07
    torpeda80
    Poziom 8  

    Witam
    Zastanawiam się dlaczego we większości katalogów podaje się rezystancję przewodu żyły dla prądu stałego w temperaturze 20C, skoro większość obliczeń jest wykonywana dla prądu przemiennego. Dlaczego w katalogu nie pod podaję się X' R' dla żyły roboczej oraz osobno dla żyły powrotnej? Czasem podaje się rezystancję dla prądu zmiennego w temp 90C dla żyły roboczej a dla żyły powrotnej rezystancję AC w temp 80C. Czy ktoś może odpowiedzieć chociaż na część moich wątpliwości?

    0 8
  • #2 25 Kwi 2017 20:18
    Wawrzyniec
    Poziom 34  

    Bo w żyle "powrotnej" płyną zazwyczaj mniejsze prądy, więc siłą rzeczy mniej się grzeje.

    0
  • Pomocny post
    #3 25 Kwi 2017 23:35
    jarek_lnx
    Poziom 43  

    Weź pod uwagę, że prądy płynące w przeciwnych kierunkach, blisko siebie, wytwarzają znoszące się pola magnetyczne i reaktancja całego przewodu może być mniejsza niż jednej żyły. Co ci da znajomość reaktancji jednej żyły?

    1
  • #4 26 Kwi 2017 00:25
    torpeda80
    Poziom 8  

    Dziękuję za odpowiedzi.
    Pozwolę sobie wtrącić dalsze uwagi.
    Rozumiem, że w katalogach podawane są rezystancję przewodu żyły - pomiar DC (Rdc zyły) gdyż jest to jedyna metoda pomiaru rezystancji przewodów tj. nie ma metody pomiaru rezystancji przewodu metodą prądu przemiennego(Rac przewodu). Katalogi niektóre podają jednak wartości rezystancji przewodu dla prądu przemiennego (Rac) ale prawdopodobnie wynikają z jakieś przekształcenie/wzoru. I tu rodzi się moje kolejne pytanie jak to przeliczają?

    0
  • #6 26 Kwi 2017 00:56
    Wawrzyniec
    Poziom 34  

    torpeda80 napisał:
    Rozumiem, że w katalogach podawane są rezystancje przewodu żyły - pomiar DC (Rdc zyły), gdyż jest to jedyna metoda pomiaru rezystancji przewodów, tj. nie ma metody pomiaru rezystancji przewodu metodą prądu przemiennego (Rac przewodu)
    Kolego, czytaj fachowe pisma i na nich opieraj swoją wiedzę, a nie na Wikipedii, bo widzę, że mylisz pojęcia. Rezystancja danego przewodu jest zawsze stała (w danej temperaturze przewodu) i pomiar jest zawsze wykonywany przy pomocy prądu stałego. W odniesieniu do prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego) jest to reaktancja i jest ona zależna także od częstotliwości (głównie), ilości przewodów (żył), odległości między nimi i jeszcze paru innych czynników.
    torpeda80 napisał:
    Katalogi niektóre podają jednak wartości rezystancji przewodu dla prądu przemiennego (Rac)
    Nie ma czegoś takiego jak rezystancja dla prądu przemiennego. Nie ma także pojęć Rac, Rdc, jest tylko R lub X.

    Dodano po 9 [minuty]:

    xury napisał:
    Ciekawa teoria. Możesz rozwinąć?
    Za bardzo to wszystko wymieszane. Przy prądach zmiennych (przemiennych) nie ma przewodu powrotnego. Prąd nie płynie w jednym kierunku.

    0
  • #7 26 Kwi 2017 12:07
    retrofood
    Moderator

    torpeda80 napisał:
    Dlaczego w katalogu nie pod podaję się X' R' dla żyły roboczej oraz osobno dla żyły powrotnej?

    Co to jest żyła robocza i żyła powrotna?

    0
  • #8 26 Kwi 2017 13:37
    czesiu
    Poziom 33  

    Zakładam że chodzi o kable wyższych napięć, bo tylko przy nich oplot definiuje się jako żyłę powrotną.
    W normalnych warunkach płyną tam niewielkie prądy błądzące (z uwagi na obustronne uziemienie) oraz to co się wyindukuje od żyły roboczej (jak indukuje się za dużo to dzieli się na trzy i robi przeploty z sąsiednimi fazami).

    0
  • #9 26 Kwi 2017 20:12
    torpeda80
    Poziom 8  

    Tak chodziło mi o kable WN.
    Dane katalogowe poniżej:
    Rezystancja żyły - prąd stały w temperaturze 20°C

    Rezystancja żyły - prąd stały w temperaturze 20°C

    Czy może ktoś wyjaśnić dokładnie poszczególne pozycje i jak są wyliczane lub mierzone przez producentów.

    0