Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja w mieszkaniu -blok 8 pięter.

26 Apr 2017 11:34 1299 16
  • Level 5  
    Witam.
    Pytanie grzecznościowe w imieniu kolegi.

    Otóż Kolega mieszka w bloku 4 piętrowym . Liczniki energii elektrycznej wszyscy lokatorzy mają na parterze.

    Zaraz za licznikiem ma zabezpieczenie w postaci różnicowki 25A 30mA . Od niej już do mieszkania idzie 4 żyłowy kabel z czego jedna żyła jest wolna nie podpięta do niczego. W samym mieszkaniu już ma zrobiony podział na kuchnie łazienkę i pokoje.

    Kłopot gdy zaleje kuchenkę wybija na dole zabezpieczenie i całe mieszkanie bez prądu.
    Trzeba biec na parter aby załączyć a on mieszka na 4 piętrze.

    Pytanie

    Czy kolega może wstawić jeszcze jedną różnicowkę w szeregu w mieszkaniu jak już jedna jest na dole.?
  • Moderator of Electricians group
    Ta różnicówka zalicznikowa to jest moim zdaniem jakieś nieporozumienie.
    Proszę się zwrócić do zarządcy budynku o wyjaśnienie sprawy istnienia tego aparatu w tamtym miejscu.
  • Level 5  
    Takie pytanie już było kierowane do zarządcy budynku.

    Przeznaczenie lokalu było inne i dlatego tak to zastosowano. Teraz to jest mieszkanie wcześniej element serwerowni.

    Teraz nie wie czy może dać kolejna . Lipa.

  • Level 27  
    Inter01981 wrote:
    Teraz nie wie czy może dać kolejna

    Trzeba RCD z parteru przenieść na 4 piętro .
  • Level 15  
    Wymienić różnicówkę na wyłącznik nadprądowy, w tablicy mieszkaniowej zainstalować zab. różnicoprądowe bez modułu nadprądowego. Oczywiście przez elektryka.
  • Level 21  
    Na rozłącznik kolega powiada? A co jeżeli przed tym RCBO B25A/30mA jest jedynie zabezpieczenie główne WLZ-tu rzędu np 100A?
  • Level 29  
    jakubwaba wrote:
    Na rozłącznik kolega powiada? A co jeżeli przed tym RCBO B25A/30mA jest jedynie zabezpieczenie główne WLZ-tu rzędu np 100A?

    Autor napisał iż za licznikiem jest różnicówka 25A 30mA , nic nie wiemy czy jest ona z członem nadprądowym ,czy po prostu o prądzie znamionowym 25A. Oczywiście należy przenieść różnicówkę, a co wstawić zamiast zależy od tego jzkie jest zabezpieczenie przed licznikiem ,a o tym nic nie wiemy.
  • Level 15  
    Inter01981 wrote:
    Kłopot gdy zaleje kuchenkę wybija na dole zabezpieczenie i całe mieszkanie bez prądu.

    Po prostu nie zalewać kuchenki :(
  • Admin of electroenergetics
    jakubwaba wrote:
    Na rozłącznik kolega powiada? A co jeżeli przed tym RCBO B25A/30mA jest jedynie zabezpieczenie główne WLZ-tu rzędu np 100A?

    Nie ma takiej opcji.
  • Level 39  
    jakubwaba wrote:
    Na rozłącznik kolega powiada? A co jeżeli przed tym RCBO B25A/30mA jest jedynie zabezpieczenie główne WLZ-tu rzędu np 100A?


    Skąd to info że to jest akurat RCBO a nie RCCB :?: Skąd wiadomo że o charakterystyce B :?: autor nigdzie nie podał takich informacji .
  • Level 5  
    Panowie po rozmowie z kolegą przekazał mi info dotyczące parametrów wyłącznika.

    RCBO CKN6-25/1N/B/003 Eaton mieści się on w obudowie na której widnieją dwie plomby na jej rogach. Najprawdopodobniej plomby nie należą do zakładu energetycznego a do spółdzielni mieszkaniowej.,


    Przekazałem mu też pierwsze spostrzeżenia kolegów, że najlepiej byłoby przenieść ów wyłącznik i umieścić go w mieszkaniu.
  • Administrator of HydePark
    Inter01981 wrote:
    26 Kwi 2017 11:34 Autor tematu Instalacja w mieszkaniu -blok 8 pieter


    Inter01981 wrote:
    Otóż Kolega mieszka w bloku 4 piętrowym . Liczniki energii elektrycznej wszyscy lokatorzy mają na parterze.


    Przeprowadził się w między czasie?
  • Level 5  
    Blok ma 8 pięter a on mieszka na 4. przejęzyczenie. Dziś miał podejść do zarządcy i dowiedzieć się co z przeniesieniem zabezpieczenia. Tak jak na forum radzono.
  • Level 29  
    Przecież to nie ma znaczenia które piętro.
  • Level 5  
    Wszystko już wyjaśnione. Kolega musi zapłacić 200zl i może przenieść zabezpieczenie które należy do zarządcy.Jak się okazało informacje ta była w umowie która podpisał a sam nie doczytał. Uważam temat za wyczerpany. Dziękuję za pomoc w swoim i kolegi imieniu.