W maszynie jest zastosowany przekaznik 3 fazowy z cewka 240V i zaczal brzeczec. Zakupilem nowy ale problem pozostal. Podlaczylem go bezposrednio, na krotko do sieci - brzeczy. Sprawdzilem napiecie - 250V (Wielka Brytania). Jaki moze byc problem?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamHajna napisał:Może zdjęcie starego i nowego przekaźnika. No chyba , że nowy zepsuty.
Mareksol2 napisał:Zmierz napięcie na nim. Typowy objaw za niskiego napięcia zasilania cewki. ( To sie nazywa stycznik [ contactor] a nie przekaźnik [ relay]) dla ścisłości ..misteraha.. jak go wcisne dodatkowo "recznie" i dosc mocno, to zalapuje i trzyma..
Krzysztof Kamienski napisał:Mareksol2 napisał:Zmierz napięcie na nim. Typowy objaw za niskiego napięcia zasilania cewki. ( To sie nazywa stycznik [ contactor] a nie przekaźnik [ relay]) dla ścisłości ..misteraha.. jak go wcisne dodatkowo "recznie" i dosc mocno, to zalapuje i trzyma..
Mareksol2 napisał:na pewno na cewce [ coil], albo na zaciskach A1 i B1 ?Sprawdzalem, nie ma spadku
Krzysztof Kamienski napisał:Mareksol2 napisał:na pewno na cewce [ coil], albo na zaciskach A1 i B1 ?Sprawdzalem, nie ma spadku