Brzęczący przekaźnik 3-fazowy 240V, napięcie 250V - co może być przyczyną?

Mareksol2 26 Kwi 2017 22:54 825 7
REKLAMA
  • #1 16439169
    Mareksol2
    Poziom 8  
    W maszynie jest zastosowany przekaznik 3 fazowy z cewka 240V i zaczal brzeczec. Zakupilem nowy ale problem pozostal. Podlaczylem go bezposrednio, na krotko do sieci - brzeczy. Sprawdzilem napiecie - 250V (Wielka Brytania). Jaki moze byc problem?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 16439215
    Mareksol2
    Poziom 8  
    Hajna napisał:
    Może zdjęcie starego i nowego przekaźnika. No chyba , że nowy zepsuty.


    nie mam przy sobie. Ale on standardowy i na pewno dobry. Zajmuje sie naprawa maszyn zawodowo.. Tez bym myslal, ze moze ten nowy zepsuty, ale stary - ktory uwazalem ze jest zepsuty - zachowuje sie identycznie. Wczesniej pracowal w tym samym miejscu, podlaczony do tego samego gniazda i dzialal dobrze. Podejzewam jakas usterke w sieci, jutro przelacze do innej fazy - dzis nie mialem czasu... Ale moze jakas sugestia?

    Dodano po 1 [minuty]:

    aha.. jak go wcisne dodatkowo "recznie" i dosc mocno, to zalapuje i trzyma..
  • #4 16439250
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Mareksol2 napisał:
    aha.. jak go wcisne dodatkowo "recznie" i dosc mocno, to zalapuje i trzyma..
    Zmierz napięcie na nim. Typowy objaw za niskiego napięcia zasilania cewki. ( To sie nazywa stycznik [ contactor] a nie przekaźnik [ relay]) dla ścisłości ..mister :D
  • #5 16439256
    Mareksol2
    Poziom 8  
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Mareksol2 napisał:
    aha.. jak go wcisne dodatkowo "recznie" i dosc mocno, to zalapuje i trzyma..
    Zmierz napięcie na nim. Typowy objaw za niskiego napięcia zasilania cewki. ( To sie nazywa stycznik [ contactor] a nie przekaźnik [ relay]) dla ścisłości ..mister :D


    sorry, pracuje tu od zawsze i nie znam polskich nazw. Oczywioscie, chodzi mi o contactor :d. Sprawdzalem, nie ma spadku napiecia po podlaczeniu :/. Zreszta, obciazalem te gnizdko dodatkowo innymi maszynami i spadku nie bylo. Nominalnie jest 240V, bez obciazenia mialem w okolicy 250 - to samo po podlaczeniu. Dla mnie bardzo niezrozumiala akcja..
  • REKLAMA
  • #7 16439291
    Mareksol2
    Poziom 8  
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Mareksol2 napisał:
    Sprawdzalem, nie ma spadku
    na pewno na cewce [ coil], albo na zaciskach A1 i B1 ?


    sprawdzalem kilka razy. Sam jestem zdziwiony.. Bede jutro wiecej testow robil... Nie wiem tylko jak usne, bo takiej zmoty nie mialem jak zyje :D