Jak podłączyć silnik 2.2kW 1f do falownika Lenze smd.

dzejo6 30 Kwi 2017 13:09 2493 8
  • #1 16445911
    dzejo6
    Poziom 2  
    Witam, chcę podłączyć silnik 2,2kW 1f do falownika Lenze smd i przed ostatecznym podłączeniem i uruchomieniem chciałbym upewnić się czy nic nie popalę. Mianowicie chodzi mi o podłączenie:
    W2(silnik)->W(falownik)
    U1(silnik)->U(falownik)
    V1(silnik)->V(falownik)
    Pe z obudowy silnika->Pe(falownik)

    Co z U2 na silniku?
    Blaszkę przy podłączeniu do falownika wyjąć?
  • #2 16446087
    and_rog
    Poziom 23  
    Silnik jest 1-fazowy (czyli na ścisłość ma dwa uzwojenia, przesunięte o ok. 90stopni). Nie możesz takiego silnika łączyć do falownika 3-fazowego.
  • Pomocny post
    #4 16446209
    Rafik4
    Poziom 31  
    Falownik ma zasilanie jednofazowe ale wyjście ma trójfazowe. Możesz do niego podłączyć silnik, który ma na tabliczce 230Vtrójkąt/400Vgwiazda.
  • Pomocny post
    #5 16446230
    djlukas
    Poziom 27  
    Tak jak kolega wyżej napisał to jest falownik z wyjściem 3 fazowym 3x230V.
  • #6 16446288
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Zgadzam się z wcześniejszymi wpisami, ale...

    Ostatnio jeden z kolegów (nie elektryk) podłączył pod falownik dwa silniki 1 fazowe.
    Odkryłem to całkiem przypadkiem, co ciekawe nic nie zrobiłem i pracują one do dziś.
    1 silnik U-V, 2 silnik V-W.
  • #7 16466212
    rjacek
    Poziom 15  
    Można podłączyć silnik jednofazowy do falownika z wyjściem 3x230V,. Należy pamiętać o wyłączeniu kontroli obciążenia (silnika) i odpowiednio ustawić zabezpieczenia. Silnik musi mieć kondensator tak jak na pokrywce i podłączenie to U1 - U, U2 - V - powinno zadziałać. Przy twoim podłączeniu silnik raczej nie ruszy.
    Pamiętaj tylko aby sprawdzić czy falownik na wyjściu daje 3x230V -( 400V uszkodzi silnik). Z lenze SMD może być problem bo w parametrach nie widzę możliwości wyłączenia kontroli obciążenia
  • #8 16474904
    bonanza
    Spec od Falowników
    1 Jaki jest znamionowy prąd wyjściowy falownika?
    2 Jaki jest znamionowy prąd silnika?
    Sądzę, że porównanie tych wartości zakończy eksperyment.
  • #9 16474911
    kortyleski
    Poziom 43  
    Jeśli falownik to zmiana obrotów. A zmiana częstotliwości przy silniku z kondensatorem to nie jest dobry pomysł. A wręcz prosta droga do upalenia uzwojeń.