07 May 2017 00:36 4866 9
  • Level 9  
    Witam !
    Wymieniłem wyłącznik trójfazowy różnicowy na Bemko N7-4-40-030 40 A. Wszystko spoko tylko po jakichś 20 minutach zaczyna wylatywać, a gdy pierwszy raz wyleci potem wylatuje non stop. Trzeba go odłączyć na jakąś godzinę i znów trzyma 20 min i potem ciągłe wybicia. Zachowuje się jakby miał jakiś człon przeciążeniowy. Są różnicówki kombinowane tzn. różnicówka z nadprądowym ale nie doczytałem nigdzie ani w opisie ani schemacie aby ten wyłącznik człon nadprądowy posiadał. Poza tym 40 A różnicówka dla zwykłego domu chyba nie jest za mała. Jest to zabezpieczenie centralne dla całego domu. Nie mam w domu żadnych większych urządzeń pobierających moc (standardowe wyposażenie). Nie mam żadnego sprzętu pomiarowego bo został w robocie ale jakby leciał na doziemenie to przecież od razu a nie po 20 minutach, co najwyżej w poniedziałek sobie przyniosę i pomierzę. Jakby ktoś miał jakieś pomysły co jest nie tak będę wdzięczny.

    Pozdrawiam
    mitgat
  • Moderator of the Technical section
    Zostaw wyłącznik różnicowo - prądowy w spokoju i napisz co to za instalacja, co on zabezpiecza. Tylko dokładnie.
  • Admin of electroenergetics
    Przypuszczalnie może być przyczyną jakieś urządzenie ze zmiennym cyklem pracy.
    Jednak nie znając szczegółów można jedynie wróżyć z fusów.
  • User removed account  
  • Level 39  
    Mitgat wrote:
    Wymieniłem wyłącznik trójfazowy różnicowy


    Dlaczego go wymieniłeś :?:

    Mitgat wrote:
    zabezpieczenie centralne dla całego domu.


    Typowy błąd budżetowej instalacji.

    Miałem podobnie na jednej z RCD zamontowanej w mojej rozdzielnicy, co jakiś czas wyłączał więc wyłączyłem wszystkie odbiorniki które były podłączone do obwodów z tej RDC ale nadal co jakiś czas raz 5 innym razem 20 min. RCD wyłączał. Wziąłem więc miernik instalacji i postanowiłem zmierzyć owy RCD i przy próbie pomiaru prądu i czasu na mierniku pojawiał się symbol Err... RCD ewidentnie do wymiany.
    Nie piszę że u Ciebie będzie to samo ale chciałem podkreślić że żeby znaleźć przyczynę najlepiej użyć odpowiednich narzędzi.
  • User removed account  
  • Level 21  
    Zrób zdjęcie rozdzielnicy bez osłosny i napisz jaki jest układ sieci oraz czy robisz coś w tym czasie, gdy następuje zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego.

    Może głupie pytanie, ale nie chciałeś ulepszyć czasem instalacji i nie zainstalowałeś go w instalacji z zerowaniem?
  • Level 41  
    kSmuk wrote:

    Może głupie pytanie, ale nie chciałeś ulepszyć czasem instalacji i nie zainstalowałeś go w instalacji z zerowaniem?


    A wtedy dało by się załączyć RCD?
  • Level 21  
    karolark wrote:
    A wtedy dało by się załączyć RCD?

    Tak, w wielu przypadkach dało by radę załączyć wyłącznik. Szczególnie, gdy suma upływów prądu nie przekracza progu zadziałania wyłącznika (np. brak kuchenki połączonej ze stalową rurą gazową). Wyłączenie następuje wtedy zazwyczaj sporadycznie, gdy upływ prądów przekroczy próg zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
  • Level 43  
    kSmuk wrote:
    ...(np. brak kuchenki połączonej ze stalową rurą gazową). Wyłączenie następuje wtedy zazwyczaj sporadycznie...
    Ale jednak występuje.
    Należy jednak jasno powiedzieć, że takie rozwiązanie jest niedopuszczalne gdyż wyłącznik RCD przerywa żyłę ochronną. A tego pod żadnym pozorem robić nie wolno.