Instalacja elektryczna w domku holenderskim

11 Maj 2017 11:47 3393 23
  • Poziom 10  
    Witajcie,
    Do podłączenia jest prąd w domku holenderskim na ROD. Mam propozycję lokalnego elektryka, jednak chcę ją zweryfikować.
    Instalacja TN-S (tak twierdzi elektryk).
    Przed działką jest skrzynka z licznikiem i zabezpieczenie przedlicznikowe typu S C32A.
    Na działce z ziemi wystaje YKY 3x2,5.

    Elektryk zaproponował wykonanie:
    Rozdzielnica na 12 modułów
    RCD 30mA 40A
    B6A na alarm
    B16A na oświetlenie
    B25 na gniazda w domku
    B25 na gniazdo na zewnątrz domku
    C25 na zasilanie pompy hydroforu

    Hydrofor stoi w osobnym blaszaku obok domku (2m odległości).

    Dodatkowo elektryk chce wbić uziom pionowy 3m w połowie odległości od domku i blaszaka i dać bednarkę, którą uziemi zbiornik hydroforu, blaszak i przewód PE w rozdzielnicy. Grunt jest bardzo mokry nawet w środku lata.

    Proszę o opinię czy dobór zabezpieczeń i propozycja sposobu wykonania uziomu jest poprawna, czy może lepiej poszukać innego elektryka.

    Janek
  • Moderator
    ro-x napisał:

    Proszę o opinię czy dobór zabezpieczeń i propozycja sposobu wykonania uziomu jest poprawna, czy może lepiej poszukać innego elektryka.
    Pogoń go im dalej, tym lepiej. To nie jest elektryk.
  • Moderator Elektrycy
    ro-x napisał:
    Proszę o opinię czy dobór zabezpieczeń i propozycja sposobu wykonania uziomu jest poprawna, czy może lepiej poszukać innego elektryka.

    Szukaj innego elektryka.
    Pzedlicznikowe C32A ? To YKY 3x2,5 to już samo z siebie się kwalifikuję do wymiany.
    Pomijam już kwestię braku selektywności zadziałania zabezpieczeń. Ten C32A kwalifikuję się na wymianę na inne zabezpieczenie, które umożliwi zachowanie selektywności. No ale to bardziej w gestii ZE (trzeba by złożyć pismo).
    Nie wspominając o tym:
    ro-x napisał:
    B16A na oświetlenie
    B25 na gniazda w domku
    B25 na gniazdo na zewnątrz domku

    Osprzęt typu gniazdka jest produkowany znamionowo na 16A. Przewody zapewne YDY 3x2,5 które będą do tego doprowadzone nie spełnią wymaganej wytrzymałości dla B25A.

    Ten uziom to chyba dla celów rekreacyjnych a nie do celów ochrony przeciwporażeniowej zostanie wykonany. Uziom ma zapewnić odpowiednią ekwipotencjalizację gruntu ale w okolicy obiektu budowlanego a nie gdzieś "pomiędzy".

    Natomiast bardzo dobrze chciał zrobić, żeby uziemić szynę PE.
  • Moderator
    kozi966 napisał:
    Ten uziom to chyba dla celów rekreacyjnych a nie do celów ochrony przeciwporażeniowej zostanie wykonany. Uziom ma zapewnić odpowiednią ekwipotencjalizację gruntu ale w okolicy obiektu budowlanego a nie gdzieś "pomiędzy".
    Zgadza się, ale w tym przypadku, połowa drogi to 1m od domku. Do przyjęcia.
    Jednak jego propozycja wielkości zabezpieczeń świadczy o kompletnym nierozumieniu zasad wykonawstwa instalacji. Ten człowiek nie ma żadnej wiedzy, coś gdzieś zobaczył i wydaje mu się, że już się naumiał. Niestety, tak to nie działa, bez takiej wiedzy popełnia się błędy "po drodze", bez świadomości ich istnienia, a to jest bardzo niebezpieczne.
    Stąd moja rada dla Autora, aby poszukał rzeczywistego elektryka.
  • Moderator - Elektryka
    kozi966 napisał:
    No ale to bardziej w gestii ZE (trzeba by złożyć pismo).

    W ROD-ach są raczej podliczniki.
  • Poziom 10  
    kozi966 napisał:
    Ten uziom to chyba dla celów rekreacyjnych a nie do celów ochrony przeciwporażeniowej zostanie wykonany. Uziom ma zapewnić odpowiednią ekwipotencjalizację gruntu ale w okolicy obiektu budowlanego a nie gdzieś "pomiędzy".

    Czyli 1m od obiektu to jest za dużo? Lepiej wykonać dwa uziomy oddalone od siebie o 1,5m i 25cm od obiektu? To pytanie czysto teoretyczne, jako że sam tego nie wykonam - nie mam przyrządów pomiarowych, a co ważniejsze nie mam uprawnień.

    kozi966 napisał:
    Pzedlicznikowe C32A ? To YKY 3x2,5 to już samo z siebie się kwalifikuję do wymiany.

    Wiem, że maksymalny prąd dla Cu 2,5mm to ~22A, tak więc wymiana na mniejsze pewnie też niedługo nastąpi - będę nalegał na zarząd ROD i ZE, żeby to porządnie zrobili. Najgorsze, że w szafce w drodze są 4 liczniki na 4 działki, i każdy ma C32A, taki chyba był "standard" tego elektryka. Ja przynajmniej mam doprowadzony YKY, bo 3 pozostałe to bielutkie OMYżo :)

    kozi966 napisał:
    Osprzęt typu gniazdka jest produkowany znamionowo na 16A. Przewody zapewne YDY 3x2,5 które będą do tego doprowadzone nie spełnią wymaganej wytrzymałości dla B25A.

    Tak właśnie mi się wydawało, że z tymi zabezpieczeniami ostro przesadził.
    Wydaje mi się, że 6A na oświetlenie i 10A na gniazda w domku wystarczy.
    A 16A na pompę i na gniazdo na zewnątrz (ma na nim pracować sprzęt ogrodniczy do 3000W). Czy to się zgadza?
    I zastanawia mnie jeszcze klasa C zaproponowana dla pompy. Czy to poprawny (nie licząc mocy) wybór?

    Zanim Ziutka pogonię chciałbym wiedzieć jak być powinno i skonfrontować to z jego pomysłami w obecności prezesa ROD. Bo jeśli on tak wszystkim robi, to czas to ukrócić..
  • Moderator - Elektryka
    ro-x napisał:
    będę nalegał na zarząd ROD i ZE, żeby to porządnie zrobili.

    ZE możesz sobie odpuścić.
  • Poziom 10  
    zbich70 napisał:
    ro-x napisał:
    będę nalegał na zarząd ROD i ZE, żeby to porządnie zrobili.

    ZE możesz sobie odpuścić.


    A administracja przyśle mi tego samego Ziutka, który to robił, i usłyszę, że wszystko jest OK :)
  • Moderator - Elektryka
    ro-x napisał:
    A administracja przyśle mi tego samego Ziutka, który to robił, i usłyszę, że wszystko jest OK :)

    Ale ZE nikogo nie przyśle...
    Bo nie wierzę, że ZE dostarcza energię do każdego ogródka z osobna.
    Typowe rozwiązanie to jeden punkt poboru energii z licznikiem do rozliczeń, stroną umowy jest administracja ROD.
    Dalsza część instalacji ZE nie interesuje.
  • Moderator
    ro-x napisał:

    Tak właśnie mi się wydawało, że z tymi zabezpieczeniami ostro przesadził.
    Wydaje mi się, że 6A na oświetlenie i 10A na gniazda w domku wystarczy.
    A 16A na pompę i na gniazdo na zewnątrz (ma na nim pracować sprzęt ogrodniczy do 3000W). Czy to się zgadza?
    I zastanawia mnie jeszcze klasa C zaproponowana dla pompy. Czy to poprawny (nie licząc mocy) wybór?

    Zanim Ziutka pogonię chciałbym wiedzieć jak być powinno i skonfrontować to z jego pomysłami w obecności prezesa ROD. Bo jeśli on tak wszystkim robi, to czas to ukrócić..

    Może być 6A na oświetlenie i nie więcej niż 16A na gniazda. Oczywiście B. Zabezpieczenie pompy zależne jest od jej mocy, ale C nie musi być błędem. Może nim natomiast być, gdyż zmiana charakterystyki powoduje zmniejszenie o połowę dopuszczalnej impedancji pętli zwarcia. To wszystko po wykonaniu instalacji musi być zmierzone, aby potwierdzić prawidłowość doboru zabezpieczeń. Tutaj nie ma nic na oko.
  • Moderator - Elektryka
    retrofood napisał:
    To wszystko po wykonaniu instalacji musi być zmierzone

    A jeszcze lepiej przed i po.
  • Moderator - Elektryka
    opornik7 napisał:
    Obawiam się kaszany.

    Byłem na kilku ROD-ach i też się obawiam.
    Autor mógłby jakieś fotki wrzucić... Byłoby choć trochę wiadomo o jakiej kaszance jest temat.
  • Moderator Energetycy
    Witam.

    Jak fotki, to ja ... chętnie :

    1. Zasilanie ogródków (granica własności) :

    Instalacja elektryczna w domku holenderskim

    2. Też zasilanie ogródków :

    Instalacja elektryczna w domku holenderskim
  • Moderator - Elektryka
    elpapiotr napisał:
    Jak fotki, to ja ... chętnie

    Złącza żeliwnego przytroczonego do pnia drzewa to akurat nie spotkałem, zwłaszcza do brzozy... ;)
    Ale "linie napowietrzne" rozciągnięte po gałęziach czymkolwiek co pod ręką było, i na "supełki" wiązanymi, jak najbardziej. Stara szkoła partaczy...
  • Admin Elektroenergetyka
    zbich70 napisał:

    Złącza żeliwnego przytroczonego do pnia drzewa to akurat nie spotkałem, zwłaszcza do brzozy... ;)

    To jest brzozosłup elektryczny serii BN ;)

    Dałem plusa, bo również czegoś takiego nigdy nie widziałem.
  • Moderator Elektrotechnika
    A my walczymy na forum by do ziemi szedł kabel nie przewód a tam ktoś dał stary DYp i działa.
  • Moderator
    Krzysztof Reszka napisał:
    A my walczymy na forum by do ziemi szedł kabel nie przewód a tam ktoś dał stary DYp i działa.

    Do czasu. :D
  • Poziom 42  
    kozi966 napisał:
    Uziom ma zapewnić odpowiednią ekwipotencjalizację gruntu ale w okolicy obiektu budowlanego...
    Raczej powierzchni w kondygnacji przyziemnej, ale nie to jest istotne. W domku holenderskim taka ekwipotencjalizacja jest nie do osiągnięcia, więc czy będzie to otok, czy uziom pionowy nie ma żadnego znaczenia.
    Jednak z punktu widzenia kosztów ma znaczenie, gdyż kasa wydana na wykonanie otoku żadnych efektów nie przyniesie.
  • Moderator
    kkas12 napisał:
    kozi966 napisał:
    Uziom ma zapewnić odpowiednią ekwipotencjalizację gruntu ale w okolicy obiektu budowlanego...
    Raczej powierzchni w kondygnacji przyziemnej, ale nie to jest istotne. W domku holenderskim taka ekwipotencjalizacja jest nie do osiągnięcia, więc czy będzie to otok, czy uziom pionowy nie ma żadnego znaczenia.
    Jednak z punktu widzenia kosztów ma znaczenie, gdyż kasa wydana na wykonanie otoku żadnych efektów nie przyniesie.

    Napisałem przecież, post #5
    retrofood napisał:
    Zgadza się, ale w tym przypadku, połowa drogi to 1m od domku. Do przyjęcia.

    Nie ma sensu wracanie do kwestii uziomu.
  • Moderator Elektrycy
    kkas12 napisał:
    ale kwestię ekwipotencjalizacji gruntu w okolicy obiektu należy wyjaśnić, bo dla mnie jest to kuriozalna teoria.

    Nic nie trzeba wyjaśniać. Autor nie jest elektrykiem więc nie musi znać całej teorii.
    Tobie natomiast proponuję wnikliwie przeczytać artykuł dr Musiała na temat uziomów, a szczególnie stronę trzecią. Dodatkowo, dla uzupełnienia Twojej wiedzy proponuję zapoznać się ze standardem IEEE STD 142 tzw. "green book" (zielona książka). Z niego dowiesz się znacząco więcej na temat roli uziomów w gruntach.

    Temat zamykam, gdyż dalsza dyskusja jest zbędna i bezcelowa. To nie temat o uziomach.
    Natomiast, gdyby autor chciał coś dodatkowo wiedzieć lub dalej toczyć dyskusję, to temat odblokuję (ja lub koledzy moderatorzy).