Piec gazowy Junkers Wr11 , gaśnie świeczka

mateo2017pl 13 May 2017 11:09 1914 6
  • #1
    mateo2017pl
    Level 4  
    Witam od miesiąca posiadam założony używany piec gazowy Junkers Wr 11 , problem występuje taki iż w momencie zgasła świeczka , gdy próbuje odpalić to płomyk jest , lecz jak puszczam przycisk od włączenia świeczka gaśnie , co może być problemem bo to jest nienormalne w poprzednim piecyku miałem ten sam problem , dlatego zmieniłem na nowy , pochodził miesiąc i to samo ,dodam że ciąg w tej rurze która odchodzi od komina jest bo sprawdzałem.Pozdrawiam
  • #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Symbol WR11 jest mało precyzyjny, niepełny, odczytaj dokładnie tabliczkę znamionową. Może być do wymiany sama dysza pilota zapłonowego. Sprawdzić należy również układ czujników z termoparą. Najczęściej przerwę powoduje ogranicznik temperatury na nagrzewnicy albo brak kontaktu elektrycznego na przewodach.
  • #3
    mateo2017pl
    Level 4  
    Najczęściej przerwę powoduje ogranicznik temperatury na nagrzewnicy albo brak kontaktu elektrycznego na przewodach. Rozumiem ale po miesiącu używania ? gdzie piecyk był czyszczony dokładnie 2 miesiące temu ? może faktycznie u mnie na mieszkaniu jest coś nie tak może być taka opcja ? jutro podam dokładne specyfikację ! Dziękuje za odpowiedź
  • #4
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Zgłoś do serwisanta który czyścił 2-miesiące temu, wówczas powinien wziąć tylko za ogranicznik bądź duszę świeczki plus dojazd usługa gratis. Junkers jest na "niepisanej gwarancji" klient pokrywa jedynie dodatkowe części plus dojazd. Przynajmniej się tak praktykuje się moim terenie. Podczas wizyty było OK dlatego serwisant nic nie wymienił ale niestety są to tylko urządzenia niekiedy zachowują się nieprzewidywalnie... Jeżeli serwisant chce utrzymać klienta to ogranicza koszty do min. by móc wrócić np. za rok na konserwację.
  • #5
    mateo2017pl
    Level 4  
    to jest model wr 11 e23 s5395 fd 385 tak pisze na nalepce:) ,a rozumiem wyżej wymienione usterki , ale to jest nienormalne w poprzednim piecyk ubyło to samo , ale tamten od czasu do czasu zapalił ten mimo że trzymam ten przycisk 5 minut jest ogień , puszczam i gaśnie.Dodam iż dziś próbowałem odpalić i trzymając przycisk przy zapalonej świeczce co pewien czas 0-20 sekund słychać jest lekkie jakby stuknięcie z piecyka :)
  • #6
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Przedmuchaj alu-rurkę pilota zapłonowego np. gumową gruszką z apteki. Rurka zapycha się w niektórych przypadkach kilka razy w roku. Pilot tzw. "świeczki" powinien być poziomy i dobrze dogrzewać końcówkę termopary. Jeżeli pali do góry jak tradycyjny świeca to może być przyczyną Twojej usterki... Model WR11E bardzo rzadko się psuje. Nie ma w nim co się psuć. Zapycha się jedynie rurka pilota. Czasami: ogranicznik 104*C ulega przegrzaniu a termoparą ulega zużyciu. Rzadko elektromagnes...
  • #7
    mateo2017pl
    Level 4  
    Niby przedmuchałem bo świeciła pionowo , teraz świeci bardziej poziomo (i nagrzewa się ten pionowy pręcik tam,oraz słychać jakby płynący gaz) ale podpaliłem , trzymałem przycisk z 3 minuty puściłem i znów zgasło ...