Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Szkolenia SEP
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

RCD - Błędne działanie 2-giej różnicówki.

14 Maj 2017 09:42 1140 21
  • Poziom 14  
    Witam oto problem. Z jednego licznika w ogrodzeniu zasilane są dwoma kablami ziemnymi 4x10 dwa budynki. W każdym z nich wykonana jest skrzynka zabezpieczeniowa z rozdziałem N i PE-uziemione, przepięciówką, RCD 3-f i zabezp. nadprądowymi, Podczas włączania kosiarki elektrycznej na przedłużaczu wybija różnicówka w sąsiednim budynku???
  • Szkolenia SEP
  • Poziom 14  
    Instalacja niedawno modernizowana wszystko działało bez zarzutu. A tu taki przypadek.... Mogę dodać że do działki dochodzi stara i długa linia napowietrzna 0,4kV.
  • Poziom 43  
    robsonsw napisał:
    Instalacja niedawno modernizowana wszystko działało bez zarzutu.


    I co po modernizacji kosiarka nie wybijała?

    Na pewno w obu budynkach całą instalacja jest nowe i 3 żyłowa?
  • Szkolenia SEP
  • Poziom 14  
    Pierwsze koszenie w tym roku. Tak cała instalacja nowa. Kosiarka stara przerabiana pracuje bez PE, ma wyjście L i N.
  • Poziom 22  
    Moim zdaniem do sprawdzenia połączenia żył N kabli zasilających z PEN sieci.
  • Poziom 21  
    Tylko w tym jednym przypadku wybija? Nie ma żadnych przypadkowych wyłączeń?
    Może to tylko zwykły zbieg okoliczności, że sąsiadowi zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy jak Ty kosiłeś trawę.
  • Poziom 43  
    Odwróc wtyczke w kosiarce.

    Tylko uważaj czy aby nie ma przebicia na rączkę cobyś jeszcze odpowiedział w temacie.

    Dodano po 59 [sekundy]:

    Kosiarki są w podwójnej izolacji i nie potrzebują przewodu ochronnego.
  • Poziom 14  
    Jest to działka letniskowa jeden właściciel wyłączenia powtarzalne to znaczy nie można było załączyć różnicówki póki trawa nie została skoszona... Innych wyłączeń nie było. Czy przyczyną może być słaby styk na przewodzie N ?
  • Poziom 43  
    ALbo wezwiesz elektryka który odkryje usterkę albo wymuszaj oszczędzanie prądu u sąsiada.
  • Moderator Elektrotechnika
    Wezwij elektryka z uprawnieniami pomiarowymi. Sprawa może być do usunięcia po dokonaniu pomiarów i sprawdzeniu instalacji. I być może nie tylko w twojej działce.
  • Poziom 38  
    kkas12 napisał:
    robsonsw napisał:
    Podczas włączania kosiarki elektrycznej na przedłużaczu wybija różnicówka w sąsiednim budynku???
    Za tym wyłącznikiem RCD (który wybija) jest doziemiony przewód neutralny.

    Krzysztof, przeczytaj o co chodzi.
    W innym budynku wybija RCD, RCD 3-f w innej instalacji.
  • Poziom 42  
    Dokładnie przeczytałem i dokładnie wiem o co chodzi w tym wątku.
    Wiem dlatego, że kilkakrotnie spotkałem się z taką sytuacją. I zawsze powodem było doziemione N za wyłącznikiem który wybijał.

    Dlaczego tak się dzieje sami musicie dojść.
    Ja wiem, ale nie powiem :)
  • Specjalista elektryk
    Jakby do obu posesji był ułożony kabel 5x to mógłbym przyznać rację koledze Krzyśkowi (ale też pod pewnymi warunkami). Jednak jest tam 4x - rozdział PEN następuje w budynkach. Chyba, że są tam dwie usterki.

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 9  
    Troche dziwna sytuacja, widocznie coś zostało zrobione nieprawidłowo, gdyby kosiarka robiła jakieś zwarcie to różnicówka wyskoczyła by u ciebie. Lepie wezwij elektryka.
  • Poziom 28  
    Dwie osobne instalacje zasilane kablem 4x, punkty podziału osobne, Czyli dwie niezależne instalacje tnc-s odseparowane od siebie. Cuda.
  • Specjalista elektryk
    barteksmrek napisał:
    Dwie osobne instalacje zasilane kablem 4x, punkty podziału osobne, Czyli dwie niezależne instalacje tnc-s odseparowane od siebie. Cuda.

    opornik7 napisał:
    W poprawnie wykonanych instalacjach niemożliwe. Wezwij elektryka.

    A co ja napisałem w poście #2?
    Reszta wpisów to makulatura.
  • Moderator Elektrotechnika
    barteksmrek napisał:
    Czyli dwie niezależne instalacje tnc-s odseparowane od siebie. Cuda.

    Jakie cuda , a co mają oddzielne elektrownie.
  • Poziom 28  
    Krzysztof Reszka napisał:
    a co mają oddzielne elektrownie.

    Oddzielne cuda. Co tu mają elektrownie do kosiarki. kolega znów nie na temat i złośliwy.
  • Poziom 14  
    Spraw dość nietypowa, dziękuje za podpowiedzi do problemu. Jak sprawa się wyjaśni napiszę.