Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

wyskakujący bezpiecznik automatyczny

TaKamila 18 May 2017 14:59 2547 30
Tespol
  • #1
    TaKamila
    Level 2  
    Witam. Mam w skrzynce 3 bezpieczniki - 10 dla światła, 20 na kontakty i ten główny 25. Wczoraj nagle wyrzuciło bezpiecznik od światła (a żadne światło nie było włączone, wszystkie żarówki sprawne). Bezpiecznik od kontaktów nie wyskoczył. Przy próbie włączenia bezpiecznika od światła nie chciał się początkowo w ogóle "wcisnąć". Jak już się wcisnął, to pochodził z 40 minut i znów go wywaliło. Po ponownym włączeniu chodził bez problemu do dziś. Teraz znów to samo zaczyna się dziać. Dziękuję za sugestie w czym może być problem.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Tespol
  • Helpful post
    #2
    kajron
    Level 29  
    Sądzę ze bezpiecznik do wymiany ,jak zrozumiałem to wkręcany automat zapewne trochę lat używany
  • #3
    Piotr2608

    Level 40  
    Wyskoczyć to można z kapci jak pewien bohater w filmie.
    Nastąpiło wyłączenie zabezpieczenia nadprądowego.
    Co do awarii problem niby prosty ale może okazać się złożony. Pierwsza sugestia to niesprawne zabezpieczenie nadprądowe. Tutaj wystarczy zakupić nowe i wymienić, może mieć już swoje lata, zmęczenie materiału.
    Druga opcja to zwarcie gdzieś na linii zasilania, wyłącznik nadprądowy - źródło światła.
    Warto byłoby wezwać fachowca który to, zweryfikuję ową usterkę, ewentualnie dokona stosownych pomiarów.
  • #4
    TaKamila
    Level 2  
    Witam. Używany na pewno min. 6 lat (tyle ile lat mieszkam -blok wielka płyta). Z samego rana poszłam po nowy bezpiecznik i niestety - to samo :/ przy pierwszej próbie włączenia od razu wyskoczył i wyglądało to nawet tak, jakby w tej oprawce bezpiecznika coś błysnęło. Wcisnęłam drugi raz. Załączył się, pochodził z 20 minut i znów - chociaż nie włączano przez ten czas żadnego światła, znów wywalił.
  • #5
    markus-19
    Level 30  
    TaKamila wrote:
    Witam. Mam w skrzynce 3 bezpieczniki - 10 dla światła, 20 na kontakty i ten główny 25


    Należałoby zmienić zabezpieczenie gniazd na 16A , tym bardziej że instalacja nie pierwszej świeżości
  • #6
    opornik7
    Electrician specialist
    markus-19 wrote:
    Należałoby zmienić zabezpieczenie gniazd na 16A

    Taa, teleportowałeś się na chwilę do autora i sprawdziłeś przekrój przewodów.
    TaKamila wrote:
    Przy próbie włączenia bezpiecznika od światła nie chciał się początkowo w ogóle "wcisnąć".

    Zadziałał człon nadmiarowy i musiał ostygnąć. Mnie bardeziej zastanawiają te słowa
    TaKamila wrote:
    Wczoraj nagle wyrzuciło bezpiecznik od światła (a żadne światło nie było włączone, wszystkie żarówki sprawne).

    i wcale nie muszą oznaczać uszkodzenie wyłącznika.
  • Tespol
  • #7
    maurycy123
    Conditionally unlocked
    opornik7 wrote:
    markus-19 napisał:
    Należałoby zmienić zabezpieczenie gniazd na 16A

    Taa, teleportowałeś się na chwilę do autora i sprawdziłeś przekrój przewodów.
    A co ma przekrój przewodów do samych gniazd? Gniazda jakie do tej pory w życiu widziałem (a może mało widziałem?) producent dopuszczał maksymalne obciążenie 16A. Więc kolega @markus ma jak najbardziej rację.

    Dodano po 8 [minuty]:

    @TaKamila
    Jedyne co możesz sprawdzić to:
    1. Wyłącz "bezpiecznik" od gniazd.
    2. Wyłącz wszystkie światła a "bezpiecznik" od światła niech będzie włączony.
    3. Sprawdź czy licznik się kręci. Jak tak to masz zwarcie za "bezpiecznikiem".
    4. Jeśli nie to prawdopodobnie masz słaby styk (zaśniedziały) w gnieździe bezpiecznika. To powoduje nagrzewanie się jego i zadziałanie.
    5. W każdym bądź razie powinien to obejrzeć ktoś kto ma o tym pojęcie. Czyli elektryk z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami a nie pan "czesiu" spod sklepu monopolowego.

    Z prądem nie ma żartów. Nie widać go ale zabija naprawdę.
  • #8
    opornik7
    Electrician specialist
    maurycy123 wrote:
    A co ma przekrój przewodów do samych gniazd?

    Czytaj Kolego cały wątek ze zrozumieniem.
    TaKamila wrote:
    20 na kontakty

    TaKamila wrote:
    blok wielka płyta

    markus-19 wrote:
    Należałoby zmienić zabezpieczenie gniazd na 16A , tym bardziej że instalacja nie pierwszej świeżości

    opornik7 wrote:
    Taa, teleportowałeś się na chwilę do autora i sprawdziłeś przekrój przewodów.

    To może powyższe cytaty ułożyły Ci się w techniczną całość? Rozumiesz już moje pytanie o przekrój przewodów?
  • #9
    markus-19
    Level 30  
    maurycy123 wrote:
    3. Sprawdź czy licznik się kręci. Jak tak to masz zwarcie za "bezpiecznikiem".
    4. Jeśli nie to prawdopodobnie masz słaby styk (zaśniedziały) w gnieździe bezpiecznika. To powoduje nagrzewanie się jego i zadziałanie.


    z tym kręceniem licznika to może nie koniecznie, ale jak najbardziej wskazane pomiary !!!
  • #10
    Piotr2608

    Level 40  
    @opornik7 ma rację iż @maurycy123 nie ma racji.

    A co jeśli przewody w ścianie mają 1.5 mm/2 też zastosujesz 16A wyłącznik nadprądowy? Jeśli wszystkie gniazda podpięte są na takich przewodach to można domniemywać iż zabezpieczenie 10A zostało celowo zamienione na 20A gdyż przy dużym poborze prądu, wyłącznik nadprądowy wyłączał obwód z powodu dużego obciążenia. Teraz mamy skutki tegoż postępowania.
  • #11
    maurycy123
    Conditionally unlocked
    opornik7 wrote:
    Rozumiesz już moje pytanie o przekrój przewodów?
    To nie było pytanie tyko stwierdzenie. Jakbyś postawił znak "?" to bym inaczej napisał. Odniosłem się do dopuszczalnego obciążenia gniazd przyjmując, że przewód zasilający ma odpowiedni przekrój. Tak więc nie tylko czytanie ze zrozumieniem jest potrzebne ale też i pisanie.
  • #13
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    ...bez upewnienia się co do przekroju proponowanie standardowej 16ki mogło być pochopne...
    A jeśli będzie przewód 4mm2 to może być większe zabezpieczenie niż 16A?
  • #14
    opornik7
    Electrician specialist
    naurycy123, nie zaczynaj niepotrzebnej dyskusji. Te słowa które napisałem:
    opornik7 wrote:
    teleportowałeś się na chwilę do autora

    mówią wszystko. Nie byłeś u autora, autor nie podał przekroju przewodów, nie podał materiału z jakiego są wykonane a Ty radzisz zabezpieczenie 16A wyciągnięte z chmur. A co jeżeli IPZ u autora pozwala tylko na zabezpieczenie 10A? Też tego nie wziąłeś pod uwagę? Idąc dalej nawet nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca. Ja po wpisie autora wiem mniej niż więcej i nie odważę się udzielać porad w Twoim stylu.
    PS
    A co byś napisał gdybym postawił "?" na końcu zdania?

    Dodano po 5 [minuty]:

    kkas12 wrote:
    A jeśli będzie przewód 4mm2 to może być większe zabezpieczenie niż 16A?

    Kolego, nie wprowadzaj niepotrzebnego zamieszania. Co prawda, obaj nie macie w profilu podanej specjalizacji ale w Twoim przypadku doskonale wiem kim jesteś. Twoje pytanie jest co najmniej niepoważne.
  • #15
    maurycy123
    Conditionally unlocked
    opornik7 wrote:
    A co byś napisał gdybym postawił "?" na końcu zdania?
    Napisał bym o zabezpieczeniu przewodu odpowiednim zabezpieczeniem nad prądowym zależnym od przekroju i IPZ.
    opornik7 wrote:
    Ty radzisz zabezpieczenie 16A wyciągnięte z chmur.
    Czytaj ze zrozumieniem. Po pierwsze nie ja tylko @markus. A po drugie odniosłem się do zabezpieczenia gniazd, gdzie producent dopuszcza obciążenie maksymalne 16A.

    opornik7 wrote:
    Te słowa które napisałem:
    opornik7 napisał:
    teleportowałeś się na chwilę do autora
    mówią wszystko.
    Nic nie mówią.
    opornik7 wrote:
    nie zaczynaj niepotrzebnej dyskusji.
    Każda dyskusja która prowadzi do rozwiązania problemu jest potrzebna. Ale ok. Ja sobie odpuszczam dalszą dyskusję w tym temacie. Napisałem co autorka (tak, autorka a nie autor) może sprawdzić i co dalej zrobić.
  • #16
    kkas12
    Level 43  
    Jacusiu To nie było pytanie skierowane do Ciebie. Więc stawanie siebie jako samozwańczego moda jest kompletnie nie na miejscu.

    Kolego markus-19 ja uważam, że należy wyrażać się precyzyjnie uwzględniając wszystkie parametry. Obciążalność gniazd również.
    Bezpiecznik o wartości większej niż 16A nie ma prawa znaleźć się w obwodzie gniazd.
    Może być mniejszy. Tylko po co ograniczać funkcjonalność (nowej) instalacji.

    Oczywiście w starych aluminiowych (a z czymś takim mamy tu do czynienia) instalacjach ta wartość powinna (musi) być poniżej 16A mimo iż prąd znamionowy gniazda mówi nam co innego.
  • #17
    opornik7
    Electrician specialist
    Kolego markus-19, powiem tak. Szkodliwe porady należy obalać/prostować a niedomówienia dopowiedzieć.
    Nie znam statystyk ale stawiam, że może 20% postów piszą fachowcy a resztę laicy, uczniowie Adama Słodowego i inni.
  • #18
    Piotr2608

    Level 40  
    A co jeżeli instalacja była modernizowana i zamiast aluminium jest miedź ?
    Dalsza dyskusja nie ma sensu, brak podstaw, brak danych.
    Autorka tematu wie co ma zrobić.
  • #19
    markus-19
    Level 30  
    Zgadza się. Właśnie ze względu na Waszą wiedzę jestem na elektrodzie, ale w wolnej chwili przeczytaj całość. Czy nie odbiega to znacząco od fachowej porady? Zamiast krótko i rzeczowo, to są wywody a co gdyby?
    kkas12 wrote:
    A jeśli będzie przewód 4mm2 to może być większe zabezpieczenie niż 16A?
    . Poniekąd przepychanka kto jest najmądrzejszy. Każdy czasem robi błędy i należy go poprawić, ale chyba nie w taki sposób ?!

    Dodano po 9 [minuty]:

    opornik7 wrote:
    Taa, teleportowałeś się na chwilę do autora i sprawdziłeś przekrój przewodów.

    zamiat takiej wypowiedzi można było : Niekoniecznie przekrój może być również mniejszy np 1,5

    I każdy czytający wie co jak i dlaczego.

    Pozdrawiem!
  • #20
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Każdy czasem robi błędy i należy go poprawić...
    Oczywiście, ale błędy możesz popełniać we własnych wątkach a nie usiłując pomagać w dziale dla poczatkujących.
  • #25
    masonry
    Level 30  
    Coście tak naskoczyli na kolegę który zaproponował obniżenie amperażu do 16A?
    Nie można było normalnie zwrócić uwagę że przekrój przewodów i IPZ mogą na to nie pozwolić i możliwe że trzeba jeszcze obniżyć amperaż?
    Naprawdę tak trudno normalnie rozmawiać, trzeba cię od razu ciskać?
    Markus szedł w dobrym kierunku, ale fachowcy tak zamotali wątek że autorka na pewno nie wie co ma zrobić.
    Tym bardziej że są to tylko wasze domysły, może instalacja jest miedziana i 2,5mm na gniazda jest dany, a IPZ jest wystarczający.
    16A i lepiej niż 20A.
    Trochę szacunku dla innych panowie.
  • #26
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    maurycy123 wrote:
    Odniosłem się do dopuszczalnego obciążenia gniazd

    TaKamila wrote:
    Wczoraj nagle wyrzuciło bezpiecznik od światła

    TaKamila wrote:
    Bezpiecznik od kontaktów nie wyskoczył.

    Proszę kolegi " maurycy 123 "o nie wprowadzanie zamieszania . Autor wyraźnie pisze o co mu chodzi.
    markus-19 wrote:
    Należałoby zmienić zabezpieczenie gniazd na 16A , tym bardziej że instalacja nie pierwszej świeżości

    Kolego na możliwe palące się przewody lub listwę zaciskową w puszce dajemy większy amperaż zabezpieczenia. To może gwóźdź od razu, pomyśl zanim coś napiszesz.
  • #27
    masonry
    Level 30  
    Krzysztof Reszka wrote:
    markus-19 napisał:
    Należałoby zmienić zabezpieczenie gniazd na 16A , tym bardziej że instalacja nie pierwszej świeżości


    Kolego na możliwe palące się przewody lub listwę zaciskową w puszce dajemy większy amperaż zabezpieczenia. To może gwóźdź od razu, pomyśl zanim coś napiszesz.

    Nie rozumiem o co Ci chodzi?
    Przecież zaproponował zmniejszenie amperażu z 20A do 16A.
    Może sam pomyśl zanim coś napiszesz kolego.
  • #28
    opornik7
    Electrician specialist
    masonry wrote:
    Przecież zaproponował zmniejszenie amperażu z 20A do 16A.

    Nie pomyślałem Kolego, że Ty jako elektryk napiszesz coś takiego bez wiedzy i wizji w terenie?
    opornik7 wrote:
    autor nie podał przekroju przewodów, nie podał materiału z jakiego są wykonane a Ty radzisz zabezpieczenie 16A wyciągnięte z chmur. A co jeżeli IPZ u autora pozwala tylko na zabezpieczenie 10A? Też tego nie wziąłeś pod uwagę?

    Piotr2608 wrote:
    A co jeśli przewody w ścianie mają 1.5 mm/2 też zastosujesz 16A wyłącznik nadprądowy?

    Skończmy wreszcie to gdybanie bo dyskusja staje się żenująca dla fachowców.

    Dodano po 39 [sekundy]:

    masonry wrote:
    Może sam pomyśl zanim coś napiszesz kolego.

    Ty też.
  • #29
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    masonry wrote:
    Przecież zaproponował zmniejszenie amperażu z 20A do 16A.

    Kolego o oświetleniu piszemy, a nie o gniazdkach , kolega Markus wprowadził zamieszanie, a wy zanim poszliście.
    masonry wrote:
    Może sam pomyśl zanim coś napiszesz kolego.

    Po co to ?
  • #30
    Piotr2608

    Level 40  
    Jak dla mnie temat trzeba zamknąć bo się tu wszyscy pozabijają. Bezpodstawne gdybanie to teoretyczne gdybanie. Z praktycznego punktu widzenia należy sprawdzić instalację autorki tematu.