Czy na tym schemacie nie powinno być wyłącznika nadprądowego ?

22 Maj 2017 12:16 1698 16
  • Poziom 4  
    Witam

    Mam pytanie czy przed stykiem stycznika Q1 w fazie L1 na tym schemacie Czy na tym schemacie nie powinno być wyłącznika nadprądowego ? nie powinien byc umieszczony jeszcze wylacznik nadpradowy ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 14  
    Na schemacie oznaczony jest jako Q1 wyłącznik realizujący człon termiczny oraz nadprądowy.


    Moderowany przez Akrzy74:

    Bym jednak prosił bez beletrystyki. Forum popiera literaturę faktu.

  • Poziom 4  
    A no tak, bo to wylacznik silnikowy tu jest, w innym przypadku bysmy dali tak ?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 7  
    Wyłącznik silnikowy pełni rolę zabezpieczenia przeciążeniowego (wzrost prądu, powyżej prądu znamionowego). Wyłącznik nadprądowy pełni tylko funkcje zabezpieczenia przed zwarciem. Zwarcie to nic innego jak gwałtowny kilkukrotny (dla silników indukcyjnych) wzrost prądu powyżej prądu znamionowego. Wyłącznik silnikowy ustawia się na wartości 1,1 In, czyli przy zwarciu ten wyłącznik powinien zareagować i spowodować przerwę w układzie wysoko prądowym i w układzie sterowania. Gdyby tego wyłącznika silnikowego nie było, to danie wyłącznika nadprądowego jest wskazane :).


    Moderowany przez Akrzy74:

    Na forum nie zajmujemy się zjawiskami nadprzyrodzonymi.
    Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    jac.mat napisał:
    Na schemacie oznaczony jest jako Q1 wyłącznik realizujący człon termiczny oraz nadprądowy.

    Właśnie że nie. Jest to styk pomocniczy wyłącznika Q1.
    MichalPaszewski napisał:
    Wyłącznik nadprądowy pełni tylko funkcje zabezpieczenia przed zwarciem

    MichalPaszewski napisał:
    przy zwarciu ten wyłącznik powinien zareagować i spowodować przerwę w układzie wysoko prądowym i w układzie sterowania. Gdyby tego wyłącznika silnikowego nie było, to danie wyłącznika nadprądowego jest wskazane

    Bzdura. Na schemacie jest styk pomocniczy, a w obwodzie sterowania dodatkowo powinien znaleźć się wyłacznik nadmiarowy- na początku obwodu, potem kolejno styk zwierny wyłącznika silnikowego i układ sterowania.
  • Poziom 7  
    Przepraszam, moja omyłka. Styk pomocniczy 13-14 wyłącznika silnikowego nie podlega przekaźnikowi termicznemu. Tak, w układzie sterowanie powinien się znaleźć jeszcze wyłącznik nadprądowy, najlepiej B6.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    jac.mat napisał:
    Na schemacie oznaczony jest jako Q1 wyłącznik realizujący człon termiczny oraz nadprądowy.

    Właśnie że nie. Jest to styk pomocniczy wyłącznika Q1.
    MichalPaszewski napisał:
    Wyłącznik nadprądowy pełni tylko funkcje zabezpieczenia przed zwarciem

    MichalPaszewski napisał:
    przy zwarciu ten wyłącznik powinien zareagować i spowodować przerwę w układzie wysoko prądowym i w układzie sterowania. Gdyby tego wyłącznika silnikowego nie było, to danie wyłącznika nadprądowego jest wskazane

    Bzdura. Na schemacie jest styk pomocniczy, a w obwodzie sterowania dodatkowo powinien znaleźć się wyłącznik nadmiarowy/ samoczynny (ochrona przed przeciążeniem, a właściwie zwarciem)- na początku obwodu, potem kolejno- styk zwierny wyłącznika silnikowego i układ sterowania.

    MichalPaszewski napisał:
    Przepraszam, moja omyłka. Styk pomocniczy 13-14 wyłącznika nadprądowego nie podlega przekaźnikowi termicznemu.

    Kolejna bzdura- to jest styk pomocniczy przekaźnika a nie wyłącznika nadprądowego.
  • Poziom 7  
    Poprawiłem się minutę przed Twoim postem ;).
  • Poziom 4  
    Akrzy74 napisał:
    jac.mat napisał:
    Na schemacie oznaczony jest jako Q1 wyłącznik realizujący człon termiczny oraz nadprądowy.

    Właśnie że nie. Jest to styk pomocniczy wyłącznika Q1.
    MichalPaszewski napisał:
    Wyłącznik nadprądowy pełni tylko funkcje zabezpieczenia przed zwarciem

    MichalPaszewski napisał:
    przy zwarciu ten wyłącznik powinien zareagować i spowodować przerwę w układzie wysoko prądowym i w układzie sterowania. Gdyby tego wyłącznika silnikowego nie było, to danie wyłącznika nadprądowego jest wskazane

    Bzdura. Na schemacie jest styk pomocniczy, a w obwodzie sterowania dodatkowo powinien znaleźć się wyłącznik nadmiarowy/ samoczynny (ochrona przed przeciążeniem, a właściwie zwarciem)- na początku obwodu, potem kolejno- styk zwierny wyłącznika silnikowego i układ sterowania.

    MichalPaszewski napisał:
    Przepraszam, moja omyłka. Styk pomocniczy 13-14 wyłącznika nadprądowego nie podlega przekaźnikowi termicznemu.

    Kolejna bzdura- to jest styk pomocniczy przekaźnika a nie wyłącznika nadprądowego.




    Styk zwierny wylacznika silnikowego czyli ten styk pomocniczy Q1 13-14 tak ?
  • Poziom 7  
    Dokładnie tak. Nie pełni funkcji żadnego zabezpieczenia układu sterowania.
  • Poziom 23  
    @Toms96 Wyłącznik nadmiaroprądowy powinien być na linii zasilającej cewki przekaźników i kontrolki czyli na początku układu sterowania a co do schematu to jest "przedobrzony".
  • Poziom 4  
    A co gdyby dać zamiast styku pomocniczego styk główny stycznika ?
  • Poziom 7  
    Zamiast styku pomocniczego wyłącznika silnikowego, czy zamiast styku pomocniczego stycznika?
  • Poziom 4  
    Źle napisałem, zamiast styku pomocniczego wyłącznika silnikowego oczywiście.
  • Poziom 7  
    Nie może być. Układ nie będzie działał, prawidłowo (w ogóle nie będzie działał).
  • Poziom 4  
    A bo dlatego, że wyłącznik silnikowy ma tylko 3 styki po jednej i po drugiej stronie (tak jak na schemacie po lewo) i to są te styki główne tak ?

    Nie widziałem jeszcze wyłącznika silnikowego tak na żywo :)
  • Poziom 7  
    Wyłącznik silnikowe to takie ustrojstwo które ma pewien ręczny przełącznik (włączony-wyłączony). Gdy jest włączony styki robocze (te trzy po lewej stronie) przepuszcza prąd, ponieważ styki są w środku zwarte. Prąd płynie przez taką jakby blaszkę wykonaną z dwóch różnych materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej. Blaszka pod wpływem płynącego prądu zaczyna się wyginać. Gdy prąd przekroczy wartość ustawioną, po krótkim czasie następuje wyłączenie wyłącznika silnikowego. Styki zostają rozwarte. Styki pomocnicze (tzw. normalnie otwarte NO, normalnie zamknięte NC). Te styki pomocnicze działają prawie tak samo jak styki prądowe (robocze) tego przekaźnika tyle tylko, że mają mniejszą obciążalność prądową od styków roboczych. Gdy włącznik jest włączony styki normalnie otwarte zostają zamknięte, styki robocze też. Prąd płynie układ działa. Gdyby natomiast wyłącznik silnikowy został wyłączony (ręcznie lub automatycznie poprzez termik) wszystkie styki zmieniają pozycję i styk normalnie otwarty zostaje rozwarty podobnie jak styki główne tego wyłącznika. Wracając do pytani [...] wyłącznik silnikowy posiada tylko 3 styki robocze i najczęściej dwa pomocnicze. Na schemacie wysoko prądowym wyłącznik silnikowy jest oznaczony symbolem Q1, natomiast oznaczenia Q11 i Q12 dotyczą innych elementów (styczników), które to pełnią rolę przełącznika prawo/lewo i załącz/wyłącz. Słowa "styki robocze" proszę traktować jako "styki główne" ;).