Witam ponownie! Jako że w dalszym potrafi zaskoczyć mnie sposób wykonania instalacji w Skandynawii postanowiłem podzielić się tym z forumowiczami.
Wymienialiśmy dzisiaj zabezpieczenia w mieszkaniu/w bloku. Zabezpieczenie przedlicznikowe wył. nadprądowy 40A nieselektywny, kuchenka RCBO 20A - B, gniazda RCBO 16A - C, oświetlenie RCBO 10A - C, łazienka RCBO 15A - C
Oczywiście nie wytrzymałem i musiałem zapytać kolegę "starszego stopniem" ale i też wiekiem. Śmiem wątpić w brak jego kwalifikacji gdyż posiada chyba wszystkie możliwe tutejsze uprawnienia. Ale do rzeczy. W odpowiedzi usłyszałem iż selektywność jest zachowana bo zastosowanie członu nieselektywnego jest swojego rodzaju selektywnością. No i niby się zgadza... Dlaczego charakterystyka C? a no przez 40kę nieselektywną i jak tłumaczył komputery odkurzacze
ale to już mniej do mnie przemawia. Biorąc nawet na wzór wykonanie naszych rodaków po sąsiedzku zabezpieczenia B jak makiem zasiał....
I ostatnie, gdzie w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać "co on kufa robi?" , a mianowicie brak przewodu PE w obwodzie oświetlenia a różnicówka podpięta... tylko że przewody prowadzone peszlami spotykają się w puszcze w mieszkaniu gdzie MOGĄ ale nie musza spotkać się z żyłą ochronną
co prawda sieć IT ale dobór zabezpieczeń nie jest chyba uzależniony od rodzaju sieci. (nie mówimy o wykonaniu uziemienia bo tutaj różnice już są)
WLZ 3x6mm
I co powiecie na takie zabezpieczenia? Temat ogólnie luźny ale proszę z umiarem
.
Jeżeli uważacie że powinny być zabezpieczenia charakterystyki B proszę o uzasadnienie ( odpowiedź bo tak mnie uczyli nie jest uzasadnieniem) szczerze mówiąc ja nie miałem argumentów a by przekonać do zastosowania wyuczonego wył B...
Wymienialiśmy dzisiaj zabezpieczenia w mieszkaniu/w bloku. Zabezpieczenie przedlicznikowe wył. nadprądowy 40A nieselektywny, kuchenka RCBO 20A - B, gniazda RCBO 16A - C, oświetlenie RCBO 10A - C, łazienka RCBO 15A - C
Oczywiście nie wytrzymałem i musiałem zapytać kolegę "starszego stopniem" ale i też wiekiem. Śmiem wątpić w brak jego kwalifikacji gdyż posiada chyba wszystkie możliwe tutejsze uprawnienia. Ale do rzeczy. W odpowiedzi usłyszałem iż selektywność jest zachowana bo zastosowanie członu nieselektywnego jest swojego rodzaju selektywnością. No i niby się zgadza... Dlaczego charakterystyka C? a no przez 40kę nieselektywną i jak tłumaczył komputery odkurzacze

I ostatnie, gdzie w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać "co on kufa robi?" , a mianowicie brak przewodu PE w obwodzie oświetlenia a różnicówka podpięta... tylko że przewody prowadzone peszlami spotykają się w puszcze w mieszkaniu gdzie MOGĄ ale nie musza spotkać się z żyłą ochronną
co prawda sieć IT ale dobór zabezpieczeń nie jest chyba uzależniony od rodzaju sieci. (nie mówimy o wykonaniu uziemienia bo tutaj różnice już są)
WLZ 3x6mm
I co powiecie na takie zabezpieczenia? Temat ogólnie luźny ale proszę z umiarem

Jeżeli uważacie że powinny być zabezpieczenia charakterystyki B proszę o uzasadnienie ( odpowiedź bo tak mnie uczyli nie jest uzasadnieniem) szczerze mówiąc ja nie miałem argumentów a by przekonać do zastosowania wyuczonego wył B...