Transformator 20 kV/10kV (drugi 10kV/0.4kV) po co go się stosuje?

cuma67 25 May 2017 15:34 1296 3
  • #1
    cuma67
    Level 9  
    Będąc ostatnio w Niemczech zauważyłem stację trafo (zasilająca domki jednorodzinne i blok 4 kondygnację, siedzibę firmy budowlanej baza sprzętu itp. budynki - typowe przedmieścia) gdzie był transformatory 20kV/10kV i drugi 10 kV/0.4kV. Po co stosuje się takie rozwiązanie? U mnie w zachodniej Polsce jest tylko jeden transformator 15 kV na 0.4kV.
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    Może coś podobnego jak w tym wątku, czyli w jednej lokalizacji dwie sieci SN o różnych napięciach i transformator sprzęgający.
  • Helpful post
    #3
    nuszek
    Level 29  
    To proste, by zaoszczędzić, kable i urządzenia na 10 kV są tańsze od tych na 20 kV, a straty w przesyle /10 kV/ mniejsze niż w sieci 0,4 kV. Lub są to pozostałości po sieci 10 kV, a nie ma kasy na prze-izolowanie i wymianę uradzeń. W Polsce było kiedyś podobnie, pamiętam np. Legnica zasilana była siecią 20 kV, a częściowo siecią 6 kV. Obecnie tylko w zakładach pracy stosuje się tą opcję. Mam transformację 20/6 kV, potem przesył kablami do obiektów i transformacja 6/04 kV. Jednak większość urządzeń gdzie odległości są niewielkie zasilana jest bezpośrednio z transformatorów 20/0,4 kV.
  • #4
    cuma67
    Level 9  
    Dzięki za wyjaśnienie tematu. Temat do zamknięcia