protokół odbioru instalacji elekrycznej.

05 Cze 2017 12:22 7440 12
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Pomysł jest jedyny:
    Zaprosić elektryka z odpowiednimi "uprawnieniami", który będzie wiedział co trzeba zrobić i wystawi taki protokół.
    "Uprawnienia", które są wymagane od elektryka to Świadectwa kwalifikacyjne E i D z pomiarami.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    mckalyka napisał:
    Mam takiego, ale mówi że nie bardzo wie co tam napisać ;)

    Zmień na takiego, który będzie wiedzial.
  • Poziom 27  
    mckalyka napisał:
    Mam takiego, ale mówi że nie bardzo wie co tam napisać


    A chodzisz do takiego lekarza co nie wie jak receptę wypisać?
  • Poziom 39  
    Zadzwoń do Pogotowia Energetycznego, tam pracują ludzie z uprawnieniami i również prowadzą prywatną działalność gospodarczą. Ja tak zrobiłem.
  • Poziom 2  
    To jest samo oświadczenie.. Oczywiscie nie umniejsza to faktu, że do protokolu potrzebne są: Oględziny, Pomiary, Schemat wykonanej instalacji
    Pozdrawiam
  • Poziom 31  
    mckalyka napisał:
    Zgodnie z wytycznymi wyremontowałem mieszkanie w kamienicy


    Czy sam robiłeś ten remont (instalacji elektrycznej)?

    Ten, kto podał napięcie na instalację, po jej wykonaniu powinien sam taki protokół wystawić lub jeśli nie posiada stosownych uprawnień, poinformować zleceniodawcę o takiej konieczności.
    Bez "pomiarów" nie należy eksploatować tej instalacji.
    A co w takim protokole powinno się znajdować, zawarte jest w "normie pomiarowej" (sprawdzenie odbiorcze).
    W skrócie: oględziny oraz badania i próby, które w zależności od potrzeb należy przeprowadzić w następującej kolejności (cytuję za normą):

    a) ciągłość przewodów (patrz 61.3.2);

    b) rezystancja izolacji instalacji elektrycznej (patrz 61.3.3);

    c) ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej (patrz 61.3.4);

    d) rezystancja/impedancja podłóg i ścian (patrz 61.3.5);

    e) samoczynne wyłączenie zasilania (patrz 61.3.6);

    f) ochrona uzupełniająca (patrz 61.3.7);

    g) sprawdzenie biegunowości (patrz 61.3.8);

    h) sprawdzenie kolejności faz (patrz 61.3.9);

    i) próby funkcjonalne i operacyjne (patrz 61.3.10);

    j) spadek napięcia (patrz 61.3.11);

    Protokół można stworzyć samemu lub skorzystać z dedykowanych programów.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jakiej pomocy oczekujesz?

    Przecież kolega e-sparks Ci wskazał normy, w których masz wzory takiego protokołu oraz wszystkie wytyczne co w takim protokole powinno się znaleźć i jakie badania powinny być wykonane. W necie także znajdziesz szereg wzorów i przykładów.
    Protokół nie musi wyglądać identycznie, a o jego wyglądzie decyduje osoba, która taki protokół sporządza.

    Protokół taki powinien zawierać co najmniej:
    - Numer protokołu
    - Datę wykonania badań/protokołu.
    - Informację identyfikującą obiekt, który poddawany jest badaniom.
    - Informację dotyczącą danego obwodu/punktu elektrycznego. Czasami trzeba wykonać rysunek i nanieść własną numerację obwodów/punktów.
    - Informację o układzie sieci zasilającej.
    - Rodzaj zastosowanej ochrony.
    - Informację dotyczącą norm wg których dokonano badań.
    - Wynik oględzin.
    - W formie tabelarycznej: pomierzone wartości, typ/charakterystyki i wartości zastosowanych zabezpieczeń, wartości dopuszczalne oraz wynik czy dana zmierzona wartość spełnia wymagania normy.
    - Informację o zastosowanych metodach pomiarowych.
    - Typ oraz dane identyfikacyjne zastosowanych przyrządów pomiarowych.
    - Dane identyfikacyjne i numery świadectw kwalifikacyjnych osoby wykonującej pomiary
    - Dane identyfikacyjne i numery świadectw kwalifikacyjnych osoby sporządzającej protokół.
    - Podpisy ww osób.
    - Orzeczenie czy spełnione są warunki zastosowanej ochrony oraz wymagania wskazanych norm.
    - Uwagi/wnioski/zalecenia jeżeli ochrona nie jest spełniona (co należy wykonać, aby ochrona została spełniona lub jakiej naprawy trzeba dokonać lub też jakie zastosować doraźne środki usuwające zagrożenie np. wyłączenie obwodu z eksploatacji do czasu wykonania naprawy itd.)

    Przy czym trzeba wiedzieć jak wykonuje się pomiary i co jak się liczy.
    Aby móc wydać takie orzeczenie to trzeba też mieć dostęp do innych norm w których określone są warunki wykonania poszczególnych pomiarów oraz sposoby wykonywania obliczeń.
    Jest to naprawdę spora wiedza, trudna do zrozumienia przez pierwszego lepszego elektryka, a odpowiedzialność bardzo duża.

    Niestety nie da się przekazać w kilku linijkach postu, wiedzy i doświadczenia, którą trzeba zdobywać latami i zajmuje wiele tomów dokumentów: ustaw, rozporządzeń, norm oraz wiedzy technicznej z zakresu elektryki.

    Jeżeli Twój elektryk nie wie jak taki protokół napisać to znaczy, że nie posiada stosownych kwalifikacji i wiedzy. Dlatego musisz znaleźć takiego elektryka, który nie tylko wie jak napisać i jak wykonać badania, ale także posiada wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne Grupa 1, Dozór i Eksploatacja z pomiarami ochronnymi w określonym zakresie.