Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260

krojo 05 Jun 2017 17:35 1251 9
Suntrack
  • #1
    krojo
    Level 10  
    Witam ko
    Koleżanka posiada 3 panele Amerisolar AS-6P30 260
    Parametry
    Moc znamionowa Pmp 260Wp
    Tolerancja mocy 0 ÷ +3%
    Napięcie dla mocy max Ump 30,70V
    Prąd dla mocy max Imp 8,47A
    Napięcie bez obciążenia Voc 38,20V
    Prąd zwarcia Isc 8,90A
    Maksymalne zabezpieczenie łańcucha PV 15A
    Sprawność modułu 15,98%

    Podłączone to było pod taki regulator i 2 akumulatory 85Ah spięte na 24V oraz przetwornice noname niby 1000w która się spaliła. Ten regulator nie jest czasami za słaby na 3 panele? Mógłby ktoś doradzić jakiej mocy powinien być i czy które połączenie paneli będzie lepsze równolegle czy szeregowe.
    Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260IMG_201706...174833.jpg Download (1.52 MB)
    Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260IMG_201706...174818.jpg Download (1.38 MB)
  • Suntrack
  • Helpful post
    #2
    Wlodek22
    Level 31  
    Maksymalny prąd może być ok 33A przy akumulatorach 24V, więc regulator jak by 2x za słaby. Z dobrym regulatorem mppt lepszą sprawność uzyskasz łącząc panele równolegle.
  • Suntrack
  • Helpful post
    #3
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Jeśli pytasz jak lepiej równolegle czy szeregowo, to wiadomo że regulator został usmażony na dwa sposoby. Poprzez przekroczenie prądu o 10A co jest mniej prawdopodobne lub przez podłączenie napięcia 100V, co by tłumaczyło również spaloną przetwornicę. Zapytaj jej jak naprawdę było. :-)
    Idealnym tanim regulatorem będzie Tracer 3210A i panele podłączone równolegle, bo inaczej się nie da.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wlodek22 wrote:
    Z dobrym regulatorem mppt lepszą sprawność uzyskasz łącząc panele równolegle.

    To nieprawda. Każdy regulator ma wykres sprawności, którego kształt jest zwykle nieregularny. Panele łączy się tak aby osiągnąć najwyższy punkt na wykresie w typowych warunkach pracy.
  • Helpful post
    #4
    Wlodek22
    Level 31  
    Może i są wyjątki, bo regulatorów jest od groma, ale prawa fizyki dla nich powinny być wspólne. Im mniej przetwarzania energii tym lepsza sprawność. Tak bynajmniej jest w przypadku Tracera.
    Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260

    Dodano po 44 [minuty]:

    Być może mam stary i z całą pewnością każdy z nich ma innych krztałt krzywej, ale zasada jest wspólna.
    Pokaż wykresy, gdzie jest inaczej.
    Tu są dla Tracera 3210A
    Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260
    Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260

    3215BN
    Regulator do paneli Amerisolar AS-6P30 260
  • #5
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Faktycznie. Pomyliło mi się z falownikiem SMA 2000HF, w którym jest zupełnie odwrotnie - wyższe napięcie to wyższa sprawność.
  • #6
    Wlodek22
    Level 31  
    Jan_Werbinski wrote:
    Faktycznie. Pomyliło mi się z falownikiem SMA 2000HF, w którym jest zupełnie odwrotnie - wyższe napięcie to wyższa sprawność.

    OK, to wszystko jasne.
  • #7
    krojo
    Level 10  
    Ok dzięki za odpowiedź co do regulatora przymiarzalem się do tracer 4210a ale widzę że polecacie wersję 30a to taką zakupię. Problem teraz pozostaje przy przetwornicy w domku jest mała lodówka i hydrofor nie znam dokładnych parametrów musiałbym jechać 150km żeby to sprawdzić ale po zdjęciach silnik wygląda na 1kw. Może ktoś jakąś zaproponować w cenie około 500zł? Trochę szukałem to sporo przetwornica nie było polecanych do regulatorów mppt.
  • #8
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Przetwornica jest do akumulatora a nie regulatora. Szukaj o mocy 2-3kW i pełen sinus. Budżet minimum trzy razy większy.
  • #9
    Wlodek22
    Level 31  
    Jak silnik ma 1 kW, to przetwornica musi choć na krótko, ale wydać do 10kW w momencie rozruchu. Obawiam się, że za 500zł takiej przetwornicy z pełnym sinusem nie kupisz.
  • #10
    krojo
    Level 10  
    A co z diodami do paneli przy połączeniu równoległym? Muszą być czy niekoniecznie? A i bezpiecznik między tracer 3210A a akumulator dać 30A?