    Witam,
    jako, że jestem laikiem w tym temacie proszę o pomoc, otóż niedawno kupiłem mieszkanie z dwoma łazienkami. W jednej łazience gdzie jest gazowy podgrzewacz wody Termet ciepła woda leci bez problemu, natomiast w drugiej łazience zarówno w umywalce jak i w prysznicu gdy przekręcam na ciepłą wodę to praktycznie w ogóle nie ma ciśnienia i leci ciurkiem. Zimna woda leci bez problemu. Myślicie, że to wina podgrzewacza czy bedzie gdzieś zapchane? Znajomy zasugerowal, żeby odkręcić baterie i przeczyścić sitka. Mam nadzieje, że nie będzie trzeba kuć ścian bo mogą być rurki zapchane - instalacja jest plastikowa po wymianie 5 lat temu. Bo sam już nie wiem czy wzywać hydraulika do tego czy gazownika? W tej łazience gdzie jest ten Termet i w kuchni nie ma problemu z ciśnieniem wody. Perlator odkręcałem już i nic nie dało

    0 1
  • #2 06 Cze 2017 09:18
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Na początek odkręcić baterie i przeczyścić uszczelki ze sitkami pod bateriami - jeśli takie są i oczyścić perlatory.