Falownik VACON NXS00225 - komunikat RUN DISABLE, brak reakcji na start

zyziotm 15 Cze 2017 17:11 1203 2
REKLAMA
  • #1 16531622
    zyziotm
    Poziom 15  
    Na falowniku wyświetlacz działa, nie świeci żadna dioda od stanu (ready, run, fault).
    Reaguje na potencjometr obrotów (wyświetla), po podaniu sygnału startu wyświetla komunikat RUN DISABLE i nie startuje.
  • REKLAMA
  • #2 16531991
    and_rog
    Poziom 23  
    Takie coś się dzieje jak falownik nie ma sygnału "Enable", lub wejście "Stop" jest wciąż aktywowane. Tzn. falownik widzi sygnał "start", ale inne warunki nie pozwalają mu go wykonać. Falownik sprawny, a przynajmniej tak sądzę. Poszukaj, co go "trzyma".
  • #3 16532330
    zyziotm
    Poziom 15  
    falownik raczej sprawny i podejrzewam że ktoś zrobił "psikus" ,podłączone jest tylko DIN1 i DIN5. muszę dokładnie się przyjrzeć jeszcze konfiguracji