regulator temperatury REX-C100V (PID) - dziwna praca

17 Cze 2017 08:46 1671 3
  • Poziom 9  
    Regulator temperatury jak w tytule zamontowany do komory w suszarni lakierni.
    Problem polega na tym, że jak pomieszczenie osiągnie nastawioną temperaturę to regulator na kilka sekund włącza się, co jest niepotrzebne ze względu na ogrzewanie palnikiem na paliwo płynne.
    Jeżeli w regulatorze ustawię tryb autoustawienia (AT) to tej przypadłości nie ma.
    Tryb AT nie można zapamiętać, trzeba ustawiać 'z palca' po każdym włączeniu ponownym zasilania co jest uciążliwe w praktyce.
    Inne ustawienia regulator zapamiętuje na stałe.

    Prośba o pomoc jakie ustawienie parametrów może mieć wpływ na to zjawisko tak by układ pracował bez tego efektu a bez trybu AT.

    Czekam na info.
    Dziękuję.

    Tomasz.
  • Osprzęt kablowy
  • Specjalista Automatyk
    Kolego ten układ pracuje na regulatorze PID.
    Ustawienie tego regulatora jest dość trudne dlatego masz tą funkcje AT.
    Przeslij wszystkie nastawy postaram sie pomóc.
  • Osprzęt kablowy
  • Poziom 9  
    Regulator reguluje temperaturę przy pomocy czujnika TC (termopara). Zakres temperatur do 400 st.
    Wszelkie ustawienia są ustawione fabryczne.Przestawiałem niektóre np. histereza, całkowanie, różniczkowanie i inne ale nie miało to znaczenia.
    Temperaturę pokazuje dobrą.
    Czujnik zamontowany jest na 8 metrowym przewodzie linka 2x2,5mm2 w grubej izolacji i peszlu bez ekranowania.
    Przewody doprowadzone na zewnątrz ale pod dachem, dziura w sufucie i tam wchodzi do pomiaru w suszarni.
    Regulator steruje automatyką przez SSR.
    Do SSR (przez bezpiecznik podłączony palnik) - sterowanie bez stycznika/przekaźnika.
    Zastosowałem układ zabezpieczenia silnika wentylatora w razie zaniku fazy oraz termik silnikowy do zastosowanego silnika 2,2KW. ustawiony na ok. 5A. Wentylator pracuje non stop, gdyż potrzebna wymiana powietrza w pewnym momencie cyklu suszenia.
    Pracujemy nad automatyką zasłaniania przy wymianie powietrza.

    Włączanie palnika na 2-3 sek.z czasem może uszkodzić palnik bo tam układ zapłonowy działa z opóźnieniem -chyba dłuższym i może w wymienniku gromadzić się paliwo (ropa/olej opałowy).

    Nie wiem czy regulator przypadkiem odporny jest na zakłócenia - nie zastosowałem filtru na zasilaniu, ale skoro w trybie AT jest ok ...

    Możesz opisać mi jak działa tryb AT, czy on coś zapisuje do parametrów pracy po jakiś testach własnych ...?
    To jest uniwersalny regulator, może różne parametry fizyczne regulować i chyba stąd ten problem.
    Ogólnie to chodzi o to aby układ włączał palnik jak za niska temperatura a wyłączał jak dogrzeje do ustawionej. Komora jest dobrze uszczelniona, także temperatura spada powoli.
    Po kilku minutach (5-6) temperatura opada i włącza się się nagrzewanie ponownie.
    Komora pracuje przy 45 -70 st. Cel. (zakres roboczy nastaw).

    Pozdrawiam.

    Jak nie możesz napisać tu to napisz na PW.

    Z góry dzięki

    Tomasz.
  • Specjalista Automatyk
    Powiem tak, ja osobiście tego regulatora nie znam.
    Robiłem podobne układy, ale na sterowniku PLC.
    AT jest to test regulacji ( odpowiedzi, działania szybkości reakcji itd) regulatora PID i zapisanie wartości zmiennych to pamięci regulatora.
    Ostatnio pisałem program do regulacji pracy pasteryzatora. Poprzedni układ pracował,na regulatorze Simex (podobny do Twojego), niestety ten układ nie pracował prawidłowo dlatego byłem poproszony o modernizacje.
    Powiem tak, dość często korzystam z tych prostych regulatorów, ale tylko do prostych aplikacji.
    Jeżeli chcemy sterować układem bardziej skomplikowanym to jednak stawiam na PLC+ HMI