Satel Integra64 - wyjścia wysokoprądowe

zwierak200 18 Cze 2017 14:00 813 13
  • #1 18 Cze 2017 14:00
    zwierak200
    Poziom 6  

    Witam.

    Mam problem z wyjściami wysokoprądowymi - Satel integra 64.
    Diody informujące o stenie wyjścia przygasają na chwilę - napięcie na wyjściu spada do 8V - dzieje się tak przez ułamek sekundy, co chwilę.
    Nie bardzo potrafię znaleźć przyczynę - już odłączyłem wszystko od wyjść i dalej to samo... pod wyjścia mam podłączone po kolei:
    1. sygnalizator akustyczny
    2. sygnalizator optyczny
    3. zasilanie czujek
    4. zasilanie czujek + moduł LT1.

    O ile z samym zanikiem zasilania poradziłem sobie poprzez przefiltrowanie czasu naruszenia czujki, o tyle mam problem z modułem LT-1. Traci zasilanie i nie powiadamia w tym momencie ani smsem, ani telefonicznie. Zanim się włączy chwila mija...

    Jakiś pomysł co z tymi wyjściami?

    0 13
  • #3 18 Cze 2017 19:10
    zwierak200
    Poziom 6  

    Napięcie z trafi 55V, napięcie baterii 13.5V.
    Bilans pradowy wydaje się ok. Na pierwszym wyjściu optyczny, na drugim akustyczny, na 3 trzy czujki pir na czwartym 2 czujki i GSM. Wyjście ma bodajże obciazalnosc 2A więc według mnie jest ok. Zaniki występują niezależnie, czy zasilanie z sieci jest włączone, czy centrala jedzie z aku.

    0
  • #5 19 Cze 2017 07:20
    zwierak200
    Poziom 6  

    Hej.
    Rzeczywiście mój błąd - napięcie na zasilaniu było ok 23V.
    I tu nie wiem, czy nie leży problem - w trafo.

    Trafo ma na wyjściu trzy możliwe napięcia - 20,18 i bodajże 16V.
    Przy odłączonym obciążeniu zasilania wynoszą opdowiednio o 2.5V więcej niż powinno.
    Jednak jak podłącze obciążenie, to napięcie na 20V - 23.5, na 18-21V.
    Do tej pory centralę miałem zasiloną z napięcia 23V. Przełączyłem na 18 (de facto 21) i się trochę uspokoiło z "miganiem" wyjść - tzn. nie jest tak często.
    Jednak problem dalej występuje.
    Czy tu mogę szukać problemu? Czy źle myślę?
    Czy wzrost napięcia po stronie wtórnej może być skutkiem zbyt wysokiego napięcia zasilania (248V)?

    0
  • #6 19 Cze 2017 07:24
    Zbych034
    Poziom 35  

    Nie sprawdziłeś akumulatora.

    0
  • #7 19 Cze 2017 07:27
    zwierak200
    Poziom 6  

    Napięcie na aku - 13,5V.

    Edit.
    Sprawdzałem. Tylko nie napisałem.
    Jeżeli wyłacze trafo i zasilanie idzie z aku problem dalej występuje.

    0
  • #9 19 Cze 2017 21:08
    luk9753
    Poziom 24  

    a czy coś zapisuje w historii zdarzeń w tym momencie ? na manipulatorze nie wyświetla się czasem błąd stosu pętli głównej ?

    0
  • #10 20 Cze 2017 18:34
    zwierak200
    Poziom 6  

    W historii zdarzeń nie ma nic, na manipulatorze tak samo... EDIT. tzn. nie ma nic o żadnej awarii. Normalne zdarzenia są. Sprawdzałem, czy informacje logują się prawidłowo. Wypiąłem sygnalizację akustyki, zostawiając puste wyjście i był błąd w historii, także awarie się logują. Ale odnośnie "przerwy" na wyjściu nie ma nic... :/

    Serwis zaproponował, żeby spróbować zmienić aku na nowe.
    Jeżeli to nie pomoże może to być uszkodzenie zasilacza.
    Jutro rano będę sprawdzał nowe aku.

    Dodano po 19 [godziny] 8 [minuty]:

    Problem rozwiązany - chociaż nie wiem dlaczego :)
    Pomogła wymiana akumulatora na nowy - jednak nie wiem, czemu ze starym nie działało ... :/

    0
  • #12 20 Cze 2017 22:22
    sosarek
    Poziom 43  

    zwierak200 napisał:
    Pomogła wymiana akumulatora na nowy - jednak nie wiem, czemu ze starym nie działało ... :/

    Pytałem ;)
    sosarek napisał:
    Akumulator nie przeciąża płyty?

    Ile lat miał stary akumulator?

    0
  • #13 21 Cze 2017 08:20
    zwierak200
    Poziom 6  

    Niespełna dwa lata...

    0