logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

pafcio86 25 Cze 2017 13:53 3561 6
  • #1 16549936
    pafcio86
    Poziom 9  
    Dzień dobry,

    To mój kolejny temat związany ze sterowaniem pompą za pomocą falownika.

    Posiadam falownik OMRON HITACHI RX 18.5 kW. Za pomocą tego falownika chciałbym sterować pracą pompy głębinowej do nawadniania we współpracy z przetwornikiem ciśnienia Danfoss (ster. Od 0 do 6 bar , od 4 do 20mA).
    Poniżej wrzucam podłączenia falownika, przetwornika i pompy.

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

    Ustawiłem parametry PID. Niestety problem w tym, że po wciśnięciu RUN aby silnik wystartował nic się nie dzieje – silnik nie startuje. Na wyświetlaczu cały czas mam 0.00 HZ.
    Wygląda to tak:

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

    Z przetwornika ciśnienia pokazuje mi napięcie 0,21% (funkcja F075 – nastawa fabryczna to 1%)

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

    Czy ktoś może wie co jest nie tak ? Co powinienem jeszcze zrobić aby to zadziałało ?
  • #2 16550656
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Przetwornik ciśnienia powinien być podłączony pod wejście prądowe, wg instrukcji między L a O1.
  • #3 16553744
    pafcio86
    Poziom 9  
    pafciowaw napisał:
    Przetwornik ciśnienia powinien być podłączony pod wejście prądowe, wg instrukcji między L a O1.


    Przy podłączeniu pomiędzy L i O1 (zasilony z zewnętrznego źródła 24V) pokazuje parametry przetwornika ciśnienia w D004 (wartość 4%).

    Problem w tym, że pompa cały czas nie startuje w trybie REMOTE . Na wyświetlaczu mamy cały czas wartość 0.00 HZ (w D001 ). Przechodząc na tryb LOKALNY pompa pracuje ale na REMOTE nie chce.

    Wszystkie parametry w falowniku mam na default. Zmienione tylko PID na enabled.

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID

    Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID
  • #4 16555112
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #5 16557634
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 16558818
    pafcio86
    Poziom 9  
    Art.B napisał:
    Zarówno w pierwszym przypadku (schemat z 1 postu) jak i w drugim przypadku źle podłączasz przetwornik. W pierwszym przypadku wyjście prądowe podłączyłeś przez przetwornik do wejścia.
    W trybie prądowym przetwornik ma być wpięty między O1 i L, bez żadnego zewnętrznego zasilania! Podając zewnętrzne 24V pomiędzy O1 i L możesz tylko z dużym prawdopodobieństwem uwalić źródło napięciowe w falowniku. On ma dostawać 24V z falownika, przekazując sygnał jako prądowy 4-20mA. Nie wymaga zewnętrznego zasilania (two wire).


    Super. Teraz wszystko działa jak trzeba.... tego brakowało :) Wielkie dzięki raz jeszcze.
  • #7 21160917
    pafcio86
    Poziom 9  
    Pomogli użytkownicy
REKLAMA