Brak fazy za licznikiem pradu 3 fazowego

telta 25 Cze 2017 15:45 1524 21
  • #1 25 Cze 2017 15:45
    telta
    Poziom 9  

    Witam wszystkich.Nie jestem elektrykiem , wiem tylko że prąd kopie.Problem jest taki: Licznik 3 fazowy , zabezpieczenie Moeller w pozycji I. licznik się kręci . Od licznika prowadzi kabel w ziemi do skrzynki rozdzielczej w domu w której następuje podział faz na gniazda, światła i pomieszczenia, zabezpieczenia po 16 A .Instalację robił certyfikowany elektryk kilka lat temu.Teraz okazało się że czujnik obecności faz nie wykazuje jednej ,L2.Pomiar wykonany w domu. Sprawa wyszła, gdy próbowałem podłączyć silnik 3 fazowy - 370 W -, połączony na trójkąt, zgodnie z dołączonym schematem.Poszedł dym i tyle.Wszystkie bezpieczniki sprawne.Dotychczas nie używałem odbiorników 3 fazowych. Więc jak to jest możliwe?Czy zostałem wykiwany a może jakaś inna przyczyna.Bardzo proszę o sugestie. pozdrawiam t.

    0 21
  • #2 25 Cze 2017 15:52
    SERVICE-AV
    Poziom 39  

    Zrób wyraźne zdjęcie tego licznika

    A po co? [retrofood]

    0
  • #3 25 Cze 2017 16:08
    Rezystor240
    Poziom 33  

    telta napisał:
    Sprawa wyszła, gdy próbowałem podłączyć silnik 3 fazowy - 370 W -, połączony na trójkąt,


    Mi wiadomo, że silniki do 1,5KW lub 2,2KW łączy się w gwiazdę.
    Pokaż tabliczkę znamionową tego silnika.

    0
  • #4 25 Cze 2017 17:45
    Elmont
    Poziom 23  

    Sam sobie odpowiedziałeś/nie jestem elektrykiem/ więc po co podłączyłeś do sieci
    silnik skojarzony w trójkąt nie znając jego parametrów i zasad. Niestety
    lekkomyślność kosztuje i boli ..to tyle i tylko tyle.

    0
  • #5 25 Cze 2017 19:39
    telta
    Poziom 9  

    Wobec tego jeszcze raz. Nie jest problemem spalenie silnika ani sposób jego połączenia bo i przy gwieździe by się grzał skoro są tylko 2 fazy. W domu jest prąd we wszystkich gniazdach i jest światło.Pytam wprost; czy jest możliwe aby ZA LICZNIKIEM podłączono dwie żyły kabla do JEDNEJ fazy.Problemem jest BRAK jednej fazy i zapewne tak było od dawna ,tylko się nie wydało.Czy może działać licznik 3 fazowy mając na wyjściu dwie fazy?

    0
  • #6 25 Cze 2017 19:50
    sylweksylwina
    Red. Komputery FAQ

    Wszystko jest możliwe, wezwij elektryka to się wszystko wyjaśni. Nie mamy zdolności telepatycznych i nie wiemy jak to jest podłączone, czy zawiódł elektryk, czy np. Kabel w ziemi.

    0
  • #7 25 Cze 2017 20:17
    Brivido

    Poziom 28  

    Otwórz rozdzielnicę to będziesz wiedział. Możesz wszystkie fazy sprawdzić dwoma żarówkami połączonymi szeregowo.

    Albo przepraszam, "próbnik żarówkowy" jest zabroniony. Wystarczy zwykły woltomierz na 400VAC

    0
  • #8 25 Cze 2017 20:27
    retrofood
    Moderator

    Brivido napisał:
    Otwórz rozdzielnicę to będziesz wiedział. Możesz wszystkie fazy sprawdzić dwoma żarówkami połączonymi szeregowo.

    Albo przepraszam, "próbnik żarówkowy" jest zabroniony. Wystarczy zwykły woltomierz na 400VAC

    Kolego, żartujesz, prawda?
    telta napisał:
    Teraz okazało się że czujnik obecności faz nie wykazuje jednej ,L2.Pomiar wykonany w domu.

    Co jeszcze podpowiesz laikowi?

    0
  • #9 25 Cze 2017 21:18
    telta
    Poziom 9  

    Myślę , że to wykonawca i to jest porażające.t

    0
  • #10 25 Cze 2017 21:24
    retrofood
    Moderator

    telta napisał:
    Myślę , że to wykonawca i to jest porażające.t

    Wniosek zdecydowanie przedwczesny, ale tego nikt nie zbada na odległość. Potrzebny jest elektryk na miejscu, a usterka jest banalna.

    0
  • #11 25 Cze 2017 21:36
    masonry
    Poziom 29  

    Myślę że nie należy snuć teorii spiskowych, tylko zaprosić jakiegoś elektryka aby to sprawdził.
    Bardzo prawdopodobne jest to, że silnik który podłączałeś nie mógł pracować skojarzony w trójkąt w sieci z napięciem między fazowym 400V.
    Dlatego uszkodziłeś silnik i przy okazji zadziałało zabezpieczenie przedlicznikowe na jednej fazie.
    W domu wszystko działa bo pewnie instalacja domowa jest podłączona na dwie fazy.

    0
  • #12 25 Cze 2017 22:32
    opornik7
    Specjalista elektryk

    Strach się bać! Kolejny wątek w którym udzielacie przez neta porad laikowi. Panowie, litości!! Pytanie autora powinno zakończyć się na #2 - wezwij kumatego elektryka.

    0
  • #13 25 Cze 2017 23:06
    vodiczka
    Poziom 42  

    masonry napisał:
    W domu wszystko działa bo pewnie instalacja domowa jest podłączona na dwie fazy.
    Prawdopodobnie tak ale zadam pytanie autorowi: W jaki sposób podłączył silnik trójfazowy? Czy instalacja posiada gniazdo trójfazowe a jeżeli nie posiada to w jaki sposób i w którym miejscu silnik został podłączony do instalacji.

    0
  • #14 26 Cze 2017 07:33
    telta
    Poziom 9  

    ]Żeby zakończyć, bo solidarność zawodowa bierze górę.Instalacja w domu jest podłączona do 3 żył kabla plus "0"-Sprawdziłem .Nie ma żadnego lewego poboru prądu. Awaria silnika nie spowodowała zaniku fazy bo jej nie ma-sprawdzono czujnikiem .Jest prąd we wszystkich odbiornikach jednofazowych -bo takie są w domu.Po prostu, podłączyłem silnik wierząc zapewnieniom elektryka że są wszystkie fazy.Gdyby nastąpiło uszkodzenie kabla w ziemi to:
    1. nie było by w domu prądu w jakimś punkcie, a jest.
    2.gdzieś w pobliżu uszkodzenia musiało by "kopać" itd
    I proszę szanownych ekspertów o nie sugerowanie , że silnik w gwiazdę będzie pracować dobrze na dwie fazy a w trójkąt to już nie.A poza tym warto czytać posty ze zrozumieniem bo już mnie palce bolą od pisania. Wezwę pana co mi robił instalację i niech się martwi.

    0
  • #15 26 Cze 2017 07:53
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Zamiast czujnika niech kolega użyje woltomierz i sprawdzi napięcia międzyfazowe.

    0
  • #16 26 Cze 2017 08:28
    CYRUS2
    Poziom 35  

    telta napisał:
    A poza tym warto czytać posty ze zrozumieniem bo już mnie palce bolą od pisania.
    Zakłada kolega temat na elektrodzie.
    Pytanie proste - czego kolega oczekuje od Elektrody ?
    telta napisał:
    Więc jak to jest możliwe?Czy zostałem wykiwany a może jakaś inna przyczyna.Bardzo proszę o sugestie. pozdrawiam t.
    Na takie pytanie nikt nie odpowie.

    0
  • #17 26 Cze 2017 11:34
    stomat
    Specjalista elektryk

    Ten silnik podłączyłeś do gniazda tak? Czy w tym gnieździe są 3 fazy? Czym to sprawdzałeś?
    Instalacja i odbiorniki jednofazowe nas nie interesują w tym momencie.

    0
  • #18 26 Cze 2017 12:50
    2834736
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 26 Cze 2017 14:51
    vodiczka
    Poziom 42  

    telta napisał:
    Instalacja w domu jest podłączona do 3 żył kabla plus "0"-Sprawdziłem .Nie ma żadnego lewego poboru prądu.
    Nie zauważyłem by ktoś posądzał kolegę o lewy pobór, natomiast kolega nie odpowiedział jednoznacznie na moje pytanie:
    vodiczka napisał:
    Czy instalacja posiada gniazdo trójfazowe a jeżeli nie posiada to w jaki sposób i w którym miejscu silnik został podłączony do instalacji.
    Proszę o konkretną odpowiedź.

    0
  • #20 26 Cze 2017 17:03
    masonry
    Poziom 29  

    telta napisał:
    Gdyby nastąpiło uszkodzenie kabla w ziemi to:
    1. nie było by w domu prądu w jakimś punkcie, a jest.
    2.gdzieś w pobliżu uszkodzenia musiało by "kopać" itd
    I proszę szanownych ekspertów o nie sugerowanie , że silnik w gwiazdę będzie pracować dobrze na dwie fazy a w trójkąt to już nie

    1 Niekoniecznie.
    2 Nie.
    Nie każdy silnik połączony w trójkąt może pracować podłączony do naszej sieci.
    Sam kolego zacznij czytać ze zrozumieniem co się do Ciebie pisze.
    Póki co podąłeś jedyną słuszną decyzję, że zaprosisz elektryka.
    Z twoją znikomą wiedzą na temat elektryki jest to jedyne wyjście.

    0
  • #21 27 Cze 2017 13:51
    tc
    Poziom 18  

    Jeśli masz taką wiedzę "Nie jestem elektrykiem , wiem tylko że prąd kopie" to pytaj konia a nie na forum z takim problemem. Temat powinien dawno wylądować w koszu.

    0
  • #22 27 Cze 2017 15:40
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    telta napisał:
    ]Żeby zakończyć,

    I tak też zrobimy.

    0