Pytania z egzaminu z projektowania

faziziom15 27 Cze 2017 19:49 1428 12
  • #1 27 Cze 2017 19:49
    faziziom15
    Poziom 6  

    Witam, Policzyłem zadanko i chciałbym sprawdzić czy jest poprawnie wykonane oraz mam pytanie odnośnie kąta fazowego cos(fi). Czy powinienem go wyznaczyc jako przesuniecie kąta napięcia i prądu? (U/I*cos )

    Zadanie
    Dana jest instalacja jednofazowa zasilająca odbiornik oświetleniowy - żarówkę o mocy P=100W. Oblicz spadek napięcia wyrażony w woltach oraz procentach, jeżeli napięcie znamionowe instalacji Un=230V, długość przewodu wykonanego z miedzi l=100m,a przekrój poprzeczny przewodu s=1,5mm2.

    Rozwiązanie w załączniku

    0 12
  • Sklep HeluKabel
  • Sklep HeluKabel
  • #4 27 Cze 2017 22:03
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    faziziom15 napisał:
    z przekroju policzyłem kolejny przekrój.

    Nie rozumiem? Po co?
    faziziom15 napisał:
    Dlaczego uważasz, ze powinna być tam średnica skoro na wszystkich stronach we wzorach podawany jest przekrój pod s?

    Uważam, że zamiast wyliczać przekrój podstawiając pod średnicę przekrój, wypada pominąć ten etap w obliczeniach i we wzorze na spadek napięcia zamiast s = 1,76 wstawić s=1,5.

    Z resztą... co ja tam wiem, robię te obliczenia codziennie...

    0
  • #5 28 Cze 2017 08:45
    tantalos1
    Poziom 15  

    1.5 to chyba już jest przekrój poprzeczny przewodu, czyli s. Chyba, że rzeczywiście masz podane w zadaniu, że to jest średnica przewodu d.

    0
  • #6 28 Cze 2017 11:39
    zbich70
    Specjalista elektryk

    tantalos1 napisał:
    1.5 to chyba już jest przekrój poprzeczny przewodu, czyli s. Chyba, że rzeczywiście masz podane w zadaniu, że to jest średnica przewodu d.

    faziziom15 napisał:
    przekrój poprzeczny przewodu s=1,5mm2.


    PS. Autor już chyba załapał że mm² to jest pole przekroju i nie trzeba go ponownie przeliczać przez Πr²... ;)

    0
  • #7 28 Cze 2017 20:00
    faziziom15
    Poziom 6  

    Gdybym chciał obliczyc sobie cosinuska, to powinienem zrobic to w sposob: U/I*cos?.
    Zad.
    Należy dobrać przekrój przewodu YDY zasilającego odbiornik jednofazowy o napięciu Un=230V, mocy Pn=2500W i cos(fi)=1. Nakierujesz mnie troszke jak przy tylko takich danych mam obliczyć sobie przekrój?

    0
  • #8 28 Cze 2017 20:12
    zbich70
    Specjalista elektryk

    faziziom15 napisał:
    Nakierujesz mnie troszke

    Nie!
    Podaj najpierw swoje rozwiązanie zadania.
    Na Forum możemy je sprawdzić a nie odrabiać za Ciebie.

    0
  • #9 28 Cze 2017 20:20
    faziziom15
    Poziom 6  

    Nie napisalem rozwiąż ale nakieruj....

    Dodano po 7 [minuty]:

    ależy dobrać przekrój przewodu YDY zasilającego odbiornik jednofazowy o napięciu Un=230V, mocy Pn=2500W i cos(fi)=1. Przewód ma być na stałe umieszczony w tynku.

    Poniżej zamieszczam wzory ale nie mam ani dlugości ani max spadku.

    0
  • #11 29 Cze 2017 20:47
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    faziziom15 napisał:
    dobrać przekrój przewodu YDY

    faziziom15 napisał:
    Poniżej zamieszczam wzory ale nie mam ani dlugości ani max spadku.

    To drugie zdanie eliminuje możliwość wykonania tego pierwszego.
    faziziom15 napisał:
    Ib=(P/I)*cos(fi)

    Wzór jest zły...
    P = U*I*cos(fi) -> I=P/(U*cos(fi))
    Po pierwsze nie dzielimy mocy przez prąd bo wyjdzie napięcie, po drugie nie mnożymy tego wyniku przez cosinus tylko dzielimy.

    0
  • #12 30 Cze 2017 10:02
    faziziom15
    Poziom 6  

    Zmęczenie się odbilo.
    Oczywiscie dzieląc moc przez prąd wychodzi napiecie. Prawo Ohma.
    Po prostu jestem ciekawy jak wykladowca chcial abysmy wyznaczyli z niego przekroj.

    0
  • #13 30 Cze 2017 11:42
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Można poczynić swoje założenia i wtedy wyznaczyć to, co nas interesuje.
    Więc przykładowo, maksymalny dopuszczalny spadek napięcia w obw. zasilanym z sieci publicznej, dla odbiorników innych niż oświetleniowe to 5%. (norma 60364-5-5 załącznik G, tabela G.52.1).
    Już na tej podstawie, może sobie kolega wyznaczyć maksymalną dopuszczalną długość przewodu.
    Z tego układu powyżej, prąd obliczeniowy to Ib = 10,87A.
    Więc zabezpieczenie trzeba dobrać odpowiednio wyższe, powiedzmy wyłącznik instalacyjny B13A (krotność zabezpieczenia to k=5 a prąd wyłączający w odpowiednim czasie to Ia=65A).
    Więc dopuszczalna pętla zwarcia dla tego obwodu to Z=3,53 oma.
    Idąc tym tropem, można po pewnych założeniach wyznaczyć sobie parametry układu.
    Dalej nie będę podpowiadać, gdyż mija się to z celem samodzielnego studiowania.

    0